好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

楼板保护层超厚处理

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

方案二:(楼板砼置换)

1A、楼板混凝土剔除

a首先搭设好脚手支撑架然后再进行楼板剔除施工,采用人工剔凿楼板混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子或小型剔凿机器进行施工,不可用大锤猛击。

b凿除混凝土板面时,剔凿施工安排两人凿除,混凝土置换部分全部剔凿。先沿梁、墙中间向两边凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。

2、脚手架支撑

在剔凿前,对剔凿楼板施工作业面及相邻跨的构件须加扣件式钢管脚手架临时支撑。

梁底支撑:梁底竖向支撑采用钢管支撑一排,间距为<1000mm,水平杆离地面300mm处一道,往上纵横方向每隔<1000mm一道,顶部U托上放通常50×100mm木方子。

板底支撑:轴跨为单位立支撑杆,安装拉杆,支架从一侧距梁边线200mm开始排立杆,依次逐排安装。立杆间距为<1000×<1000mm。支柱应垂直。立杆底部垫50×300mm木方通长。立杆双向加水平拉杆,第一道距楼板300mm,以上每间隔<1000mm设一道,自由高度不大于1000mm。顶部U托上放通常50×100mm木方子详见图。

3、板钢筋 3.1施工准备: 3.1.1材料准备: (1)钢筋:¢R8。

(2)绑丝:采用22号火烧丝(切成300mm长)。

3.1.2工具准备:钢筋钩子、撬棍、钢丝刷子、扳子、粉笔、尺子、墨线。

3.1.3作业条件:

(1)做好抄平放线,框架柱上弹好建筑的500mm水平控制点。 (2)加工成型的钢筋,不合格钢筋严禁使用。 (3)植筋间距、位置。 3.2钢筋绑扎:

3.2.1剔除混凝土板面部分的原配筋不动,在上面重新植筋绑扎布置。

3.2.2剔除混凝土清理干净后通过监理、建设单位检查符合要求进行下道工序施工。

3.2.3清理剔除混凝土后,刷纯水泥浆一道。用墨斗在板面上弹

好负弯短筋植筋间距线,植筋、绑扎时由一侧梁、墙边开始,从距梁、墙边50mm处开始依次植筋并绑扎。

3.2.4按弹好的间距线,先植负弯短筋,再植网筋。 3.2.5板植筋中钢筋在跨中板钢筋伸过梁、墙中线,边跨板钢筋伸过梁中线。

3.3、质量要求: 3.3.1主控项目:

(1)带有颗粒状和片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。

(2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量植筋锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。

3.3.2一般项目:

(1)缺扣、松扣的数量不得超过绑扣数的10%,且不应集中。 (2)弯钩的朝向正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不应小于规定值。

(3)植筋间距数量应符合设计要求。 4、微膨胀细石混凝土 4.1施工准备: 4.1.1机具准备:

(1)施工机具:平板振捣器1台、小白线、2m刮杠4根、3m靠尺2根、灰槽、木抹子、铁抹子、塑料扫把。

(2)运输机具:采用商混。

2uchu0idfs565jb3urou8mpoj7oc3w00zmz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享