楼板保护层超厚处理
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
“xx·花园”19#楼
16层N-J轴交25-29轴楼板(钢筋保护层超厚)
处 理 方 案
编制单位(章): xxxx建筑工程有限公司
编 制 人: xxxx 审 核 人: xxxx 批 准 人: xxx 编 制 日 期: 2015年12月16日
楼板钢筋保护层超厚处理方案
根据质检站工程质量整改通知书要求;“润禾花园19#楼16层N-J交25-29轴线楼板面保护层厚度超设计要求”,施工单位对检测结果进行了原因分析经过对保护层实体检测后发现,19#楼16层N-J交25-29轴线楼板面负弯短筋保护层厚度超过设计值,不符合设计规范要求。
楼板负弯短筋保护层超厚主要由以下原因(:1)楼层砼浇捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复。(2)在楼板砼浇捣过程中,砼未按楼板厚度要求控制,使楼板超厚而导致面筋保护层偏大。通过对保护层检测部位楼板厚度的钻孔测量,部分负弯矩筋的保护层偏厚和楼板砼厚度超过设计值。
施工单位编制(润禾花园19#楼16层N-J交25-29轴线楼板面局部保护层超厚 )加固处理方案详方案图,具体做法如下:
方案一:(板面剔凿、浇筑30mm植钢筋) 1、板面混凝土剔除
1.1首先搭设好脚手支撑架然后再进行楼板面剔除施工,采用人工剔凿楼板混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子或小型剔凿机器进行施工,不可用大锤猛击。
1.2凿除混凝土板面时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤30mm。不能多凿先沿梁、墙中间向两边凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。