2020年国家注册一级消防工程师《消防安全技术综合能
力》模拟试卷(I卷) 含答案
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、在检查自动喷水灭火系统沟槽式管件连接时,橡胶密封圈应无破损和变形,抽查的数量为20%,且不得少于( )处。 A.5 B.10 C.15 D.20
2、消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于( ),并应填充不透水的弹性材料。 A.0.lm B.0.15m C0.25m D.0.3m
3、自动喷水灭火系统管网冲洗所采用的排水管道,其截面面积不得小于被冲洗管道截面面
第 1 页 共 30 页
积的( )%。 A.40 B.50 C.60 D.80
4、单位在确定消防重点部位以后,应加强对消防重点部位的管理。 下列管理措施中,不属于消防重点部位管理措施的是( )。 A、隐患管理 B、制度管理 C、立牌管理 D、教育管理
5、气体灭火系统的材料进场检验时,对管材、管道连接件的品种、规格、性能等进行的检查方法是( )。
A.检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 B.检查数量:20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 C.检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告 D.检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验 6、使用火灾专用软件时,应着重考虑的有( )。 A.辐射模型 B.燃烧模型 C.网格独立性 D.湍流模型
7、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》 GB 25201,在建筑消防设施维护管理时,应对自动喷水灭火系统进行巡查并填写《建筑消防设施巡查记录表》 下列内容中,不属于自动喷水灭火系统巡查记录内容的是( )。
A.报警阀组外观,试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值
第 2 页 共 30 页
B.水流指示器外观及现场环境
C.充气设备、排气设备及控制装置等的外观及运行状况 D.系统末端试验装置外观及现场环境。
8、某大型食品冷藏库独立建造一个氨制冷机房, 该氨制冷机房应确定位( )。 A、乙类厂房 B、乙类仓库 C、甲类厂房 D、甲类仓库
9、自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应稳压( ),压力降不应大于0.01MPa。 A.30 分钟 B.120 分钟 C.24 小时 D.48 小时
10、对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准要求的是( )。
A.建筑室外疏散通道的净宽度为 3.5m B.首层疏散门净宽度 1.30m C.首层疏散门外 1.50m 处设置踏步
D.楼梯间在首层通过 15m 的疏散走道通至室外 11、适用于气温较高地区的消火栓遥( )。
A.承插式消火栓 B.法兰式消火栓
C.地上式消火栓 D.地下式消火栓
12、消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及 验收规范》GB50166,该单位的下列做法中, 错误的是( ) 。
第 3 页 共 30 页
A.对消防电梯进行2次报警联动控制功能检验
B.对自喷水系统给水泵在消防控制室内进行3次远程启泵操作实验 C.对防排烟风机进行4次报警联动启动试验
D.对各类消防用电设备主、 备电源的自行转换装置进行1次 转换试验
13、某单层白酒仓库,战地面积900m2a 库房内为进行防火分隔,未设置自动灭火和火宅自动报警 设施 ,储存陶坛装酒精度为3s?及以上的白酒。防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中, 正确的是( )。
A、将该仓库作为一个防火分区, 同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统 B、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成 4个防火分区,并设置火灾自动报警系统
C、将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分5个防火分区, 最大防火分区面积不超过200m2
D、将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成2个防火分区, 并设置火宅自动灭火系统
14、为确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得( )。
A.将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态 B.将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态 C.设置为手动控制状态 D.设置为自动控制状态
15、轻危险级、中危险级场所自动喷水灭火系统消防水箱的出水管的管径不应小于( )mm。
A.100mm B.80mm C.65mm D.50mm
16、根据现行国家消防技术标准, 关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是( )。
第 4 页 共 30 页
A、人员密集场所安全出口标志设置的在疏散门的正上方 B、疏散走到内灯光疏散指示标志的间距为19.5m C、灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上 D、袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m
17、红外光束感烟火灾探测器在调试时,用减光率为( )dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。
A. 0.9 B. 2.0 C. 10.0 D .11.5
18、在对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现下列下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是( )。
A.防风雨棚开口的高度为0.8m B.防风雨棚四周开口部位均匀布置
C.防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25%
D.防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%
19、某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每年检查一次的项目是( )。
A.储罐立管除锈 B.喷泡沫试验 C.冲洗管道
D.自动控制设施功能测试
20、消防技术服务机构对某高层写字楼的消防应急照明系统进行检测.下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )。
A.在二十层楼梯间前室测得的地面照度值为4.01x B.在二层疏散走道测得的地面照度值为2.01x
第 5 页 共 30 页
C.在消防水泵房切断正常照明前、后测得的地面照度值相同 D.在十六层避难层测得的地面照度值为5.01x
21、系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于( )个月。
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2
22、对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是( )。
A.将相线和PE线穿过剩余电流式探测器 B.将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器 C.将相线和中性线穿过剩余电流式探测器 D.将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
23、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720,施工单位应编制现场灭火剂应急疏散预案 ,下列内容中,不属于灭火剂应急疏散预案主要内容的是( )。
A.应急疏散及救援的程序和措施
B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 C.动火作业的防火措施
D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式
24、建筑灭火器购置或者安装时,生产企业对于每具瑪火器均薷提供一份( )。
A.维修手册 B.质量保证文件 C.使用说明书 D.产品合格证
25、我国消防工作由( )统一领导。
A.公民
第 6 页 共 30 页
B.单位 C.部门 D.政府
26、对某建筑高度为 120m 的就点进行消防验收检测,消防车道,消防车登高操作场地,消防救援窗口的实测结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.消建筑设置环形消防车道,车道净宽为4.0m B.消防车登高操作场地的长度和宽度分别为15m和12m C.消防车道的转弯半径为15m
D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.1m,下沿距室内地面1.1m 27、水泵接合器的安装要求正确的是( )。
A.水泵接合器接口距室外消火栓或洎防水池的距离宜为10-40m B.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m
C.墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方
D.地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径
E.水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门
28、某城市全年最小频率风向为东北风,该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区,均为地上固定储罐,储罐直径20m,容量5000m3,防火堤内部包括储罐占地的净面积为5000㎡,下列防火检查结果中,不符合现行国家消防机构标准的是( )。
A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为55m B.甲醇储罐之间的防火间距为12.5m
C.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m D.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m
29、对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收,外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是( )。
A.施工图等设计文件
第 7 页 共 30 页
B.联动调试记录表 C.立项批准文件
D.风管系统安装及检查记录
30、有关消防水泵房的检查内容,下列说法错误的是( )。
A.消防水泵房不得设置在地下三层及以下
B.消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内 C.消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级 D.消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门 31、闭式喷头安装前在现场应进行( )试验。
A.机械强度 B.密封性能 C.振动 D.模拟喷水
32、对某大型超市设置的机械排烟系统进行验收,其中两个防烟分区的验收测试结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排系统技术标准》(GB51251)的是( )。
A.开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s B.开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 9m/s C.开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 8m/s D.开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 7m/s 33、泡沫产生装置进场检验时,下列检查项目中,不属于外观检查项目的是( )。
A.材料材质 B.名牌标记 C.机械损伤 D.表面涂层
34、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140).某酒店配置灭火器的做法中,不符合要求的是( )。
第 8 页 共 30 页
A.酒店多功能厅配置了水型灭火器 B.酒店的厨房间配置了泡沫灭火器 C.酒店的布草间配置了二氧化碳灭火器
D.酒店的客房区走道上配置了磷酸铵盐干粉灭火器
35、自动喷水灭火局部应用系统采用K=115 喷头且喷头总数不超过( )只,可不设报警阀组。
A.12 B.15 C.20 D.50
36、建筑内钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象,极易失去承载力。钢结构构件的防火保护措施主要有两种:其一采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆;其二钢结构防火涂料。下列对建筑物钢结构防火检查要求中不正确的是( )。
A.除一级耐火等级建筑外,设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件和设置自动灭火系统的单层丙类厂房,单、多层丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱、屋顶承重构件可采用无防火保护的金属结构。对于上述建筑中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,无需采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施
B.一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h
C.民用建筑的中庭和屋顶承重构件采用金属构件时,可通过采取外包敷不燃材料、设置自动喷水灭火系统和喷涂防火涂料等措施,保证其耐火极限不低于相应耐火等级的要求
D.建筑内预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位等构件的防火薄弱环节和结构的重要受力点,采取防火保护措施保证节点的耐火极限不低于相应构件的耐火极限
37、下列关于消防安全责任人应履行的消防安全职责,说法正确的是( )。
A.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作 B.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队 C.拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案
第 9 页 共 30 页
D.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
38、某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施。下列处置程序和措施中, 错误的是( )。
A、发现火灾时, 起火部位现场员工应当于3min内形成灭火第一战斗力量 B、发现起火时, 应立即打119电话报警
C、发现起火时, 安全出口或通道附近的员工应在第一 时间负责引导人员进行疏散 D、发现火灾时, 消火栓附近的员工应立即利用消火栓灭火
39、对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,不属于年度功能检测项目的是( )。
A.模拟启动检查 B.气瓶和干粉储罐充装量 C.模拟备用瓶组成功能试验 D.模拟紧急启停功能
40、在厨房操作间、锅炉房中,液体或可熔化固体物质火灾、气体火灾单位灭火级别最大保护面积为( )。
A.0.5m2/B B.1.Om2/B C.50m2/A D.75m2/A
41、古代消防安全管理主要表现在( )等方面。
A.制定火禁和火宪 B.建立消防组织机构
C.制定消防法规 D.采用近代消防技术
42、下列一 、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中, 不符合现行国家消防技术标准的是( )。
第 10 页 共 30 页
A、容纳4500人的单层体育馆, 其室外疏散通道的净宽度为3.50m
B、一座2层老年人公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m
C、单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m
D、采用敞开式外廊的多层办公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m
43、建设单位需要对水喷雾灭火系统进行定期检査、测试和维护,以确保系统的完好工作状态。下列管理者职责的要求中,错误的是( )。
A.维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查 B.电磁阀应每月检査并应做启动试验,动作失常时应及时更换
C.每月应对铅封、锁链进行一次检査,当有破坏或损坏时,应及时修理更换
D.水喷雾灭火系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,经其同意后方能动工
44、某一级加油站与 LPG 加气合建站,站房建筑面积为 150 ㎡,该站的平面布置不符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的是( )。
A.站房布置在加油加气作业区内
B.加油加气作业区外设有经营性餐饮、汽车服务等设施 C.电动汽车充电设施布置在加油加气作业区内 D.站区设置了高度2.2m的不燃烧实体围墙
45、某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工,下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是( )。
A.挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定 B.模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 C.挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制 D.挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制
46、防护区护结构及门窗的耐火极限均不宜低于( )h,顶棚的耐火极限不宜低于( )h。
第 11 页 共 30 页
A.0.5,0.5 B.0.50,0.25
C.0.25,0.50 D.0.25,0.25
47、对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下列避难间的做法中,错误的是( )。
A.在二层及以上的病房楼层设置避难间
B.避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部分隔开
C.每个避难间的建筑面积为25㎡ D.避难间为2个护理单元服务
48、某消防工程施工单位在室内消防给水系统施工前,对采用的消防软管卷盘进行进场检验,下列检查要求和结果符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是( )。
A.消防软管公称内径为 16mm,长度为 30m
B.应对消防软管卷盘的密封性能进行测试,每批次抽查 2 个,以 50 个为 1 批次 C.应对消防软管卷盘外观进行全数检查
D.应对消防软管卷盘进行一般检查,检查数量从每批次中抽查 50% 49、以下关于火灾自动报警系统布线叙述错误的是( )。
A.系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃电线电缆 B.系统内不同电压等级、不同电流类型的线路不应布置在同一管内 C.导线在关内或线槽内不应有接头或扭结
D.线槽敷设时,应在距接线盒0.2m处设置吊点或支点
50、下列避难走道的防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔 B.最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通的地面的出口的距离为39m C.使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的2个门净宽度均为16m,避难走道
第 12 页 共 30 页
的净宽为3.50m
D.防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门
51、当缆式线型感温火灾探测器安装在顶棚下方时,探测器至顶棚距离宜为( )m。
A.0 B.0.1 C.0.2 D.0.5
52、一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于( )。
A.1.00h B.1.50h C.2.00h D.2.50h
53、对临时疏散通道在防火方面应满足的要求,下列说法不正确的是( )。
A.疏散通道的耐火极限不应低于0.5h
B.疏散通道不宜使用爬梯,确需使用时,应采取可靠固定措施 C.利用施工完毕的水平结构作为疏散通道时,其净宽度不宜小于1.0m D.临时疏散通道只能使用不燃材料建造
54、制订消防应急预案的程序是指其制订的方法和步骤,具体包括:①调查研究,收集资料;②确定灭火救援应急行动意图;③明确范围,明确重点部位;④严格审核,不断充实完善:⑤科学计算,确定人员力量和器材装备。上述应急预案程序的优先顺序是( )
A.③①②⑤④ B.③①⑤②④
C.②③⑤①④ D.②③①④⑤
第 13 页 共 30 页
55、消防竖管的管径应根据在建工程临时洧防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于( )。
A.DN80 B.DN100 C.DN120 D.DN160
56、某化工企业的立式甲醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统,某消防设施检测机构对该系统进行检测, 下列检测结果中, 不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A、泡沫泵启动后3.1min泡沫产生器喷出泡沫 B、自动喷泡沫试验, 喷射泡沫时间为1min C、泡沫混合液的发泡倍数为10倍 D、泡沫液选用水成膜泡沫液
57、建筑防火检查中,使用测力计测试防火门门扇开启力,要求防火门门扇开启力不得大于( )N。
A.50 B.60 C.70 D.80
58、根据现行行业标准《建筑消防设施检测技术规程》(GA503),不属于消防设施检测项目的是( )。
A.电动排烟窗 B.电动防火阀 C.灭火器 D.消防救援窗口
59、下列有关消火栓箱的分类正确的是( )。
A.按箱门形式可分为:明装式,暗装式、半暗装式
第 14 页 共 30 页
B.按水带的安置分为:左开门式、右开门式、双开门式、前后门式 C.按箱门材料可分为:全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃、其他材料型 D.按安装方式可分为:挂置式、卷盘式、卷置式、托架式
60、防火门是符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。在防火门选型的检查中,下列设置不符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是( )。
A.防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门
B.对设置在建筑内经常有人通行处的防火门.优先选用常开防火门
C.对于常闭防火门,应在门扇的明显位置设置\保持防火门关闭\等提示标志 D.防火门的燃烧性能选择是否正确需提根据具体设置位置结合消防设计文件进行判断 61、国家建设工程消防技术标准教学建筑设置层数规定,中学教学楼的主要教学用房不得设置在( )层以上。
A.3 B.4 C.5 D.6
62、施工现场用气,气瓶应远离火源,距火源距离不应小于( ),并应采取避免高温和防止暴晒的措施。
A.5m B.6m C.8m D.10m
63、在使用消防检测仪器一一秒表测量单个时间时,自动复位(即数据归零)的按钮是( )。
A.“MODE”按钮 B.“START/STOP”按钮 C.“LAP/RESET”按钮 D.“RECALL”按钮
第 15 页 共 30 页
64、有固定生产经营场所且具有一定规模的( ),应当纳人消防监督检查范围。
A.公司 B.企业
C.个体工商 D.农民专业合作社
65、使用风速计测量排烟风口的风速,当风口气流发生偏斜时,可临时安装一截长度为( ),且断面尺寸与风口相同的短管来进行测定。
A.3-0.5m B.0.5-0.8m C.0.5-lm D.0.8-lm
66、自动喷水灭火系统管网进行气压严密性试验时,试验压力应为( )MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。
A.0.1 B.0.28 C.0.3 D.0.4
67、下列不属于灭火救援消防装备的是( )。
A.万人拥有消防车 B.抢险救援器材配备率 C.消防队员空气呼吸器配备率 D.通信调度指挥车
68、对于t2火灾的类型,根据火灾增长系数α的值,定义了4种标准t2火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,其中油池火、易燃的装饰家具、轻质的窗帘对应的火灾增长类型是( )。
A.超快速
第 16 页 共 30 页
B.快速 C.中速 D.慢速
69、排烟防火阀与防火阀的不同之处主要是安装管道和动作温度不同,其安装在排烟系统的管道上时,公称动作温度为( )。
A.70℃ B.180℃ C.220℃ D.280℃
70、防火隔间地面装修材料的燃烧性能采用( )材料。
A.A级 B.B1级 C.B2级 D.B3级
71、报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力及试验时间应为( )。
A.试验压力为额定工作压力的1.5 倍,试验时间不应小于5min B.试验压力为额定工作压力的2 倍,试验时间不应小于5min C.试验压力为额定工作压力的1.5 倍,试验时间不应小于10min D.试验压力为额定工作压力的2 倍,试验时间不应小于10min
72、有一幼儿园,其耐火等级为三级,该幼儿园内设置了自动喷水灭火系统。己知托儿所、幼儿园类建筑一、二级和三级耐火等级位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的最大距离分别为25m和20m。该幼儿园位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的最大距离应为( )
A.15 B.20 C.25
第 17 页 共 30 页
D.30
73、关于消防设施维护管理,下列说法不正确的是( )。
A.消防设施每年至少检测一次,自消防设施投入运行后的每年年底,将年度检测记录报当地公安机关消防机构备案
B.消防设施的档案内容应包括消防设置基本情况和动态管理情况
C.维护管理所用的仪器、仪表、量具以及泄压阀、安全阀等,依法需要计量检定的,建筑使用管理单位按照有关规定进行定期校正,并开具有效证明文件
D.消防控制室实行每日24h值班制度,值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书
74、某七氟丙;院气体灭火系统防护区的灭火剂储存容量, 在20℃时容器内压力为2 .5MPa,50℃时的容器内压力为4.2 Mpa, 对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强度试验时, 最小试验压力应为( ) Mpa
A、3.75 B、4.62 C、4.83 D、6.3
75、室外消火栓按安装形式不同,可分为地上式和地下式两种。其中地下式室外消火栓适用于( )。
A.温度较髙的地方 B.温度较低的地方 C.炎热地区 D.寒冷地区
76、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面( )m 以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于( )m 的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。
A.0.4,2.0 B.0.5,2.0 C.0.5,0.4
第 18 页 共 30 页
D.0.4,4.0
77、消防技术服务机构对某医院设置的机械防烟系统进行维护保养的做法中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是( )。
A.每年对全部送风口进行一次自动启动试验 B.每年对机械防烟系统进行一次联动试验
C.每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验 D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查
78、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)对自动喷水灭火系统报警阀进行调式,下列结果调查中,不符合现行国家标准要求的( )。
A.湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/S时,报警阀组及时启动 B.雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号
C.湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声 D.湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
79、消防应急预案编制后,必须经过演练的检验方可确定。下列内容中,属于应急预案演练实施阶段的是( )。
A.演练准备、演练启动、演练执行、演练结束与终止 B.演练启动、演练执行、演练结束与终止、演练评估与总结 C.演练启动、演练执行、演练结束与终止 D.演练准备、演练执行、演练评估与总结
80、按照国家标准《建筑电气程工施工质量验收规范》(GB50303-2002)的要求,下列有关应急照明灯具的说法,错误的是( )。
A.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接
B.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成炫光的措施 C.消防应急灯具吊装时,宜使用金属吊轩,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上 D.消防应急灯具宜安装在难燃烧墙体和难燃烧装修材料上
第 19 页 共 30 页
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、对建筑物进行防火分区必须通过防火分隔设施来实现。防火分隔设施可分为两种:固定式和活动式。下列属于活动式的防火分隔设施的是( )。 A.防火墙 B.防火门 C.防火窗 D.防火卷帘 E.防火隔间
2、中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。下列关于中间仓库的说法,错误的有( )。 A.对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量
B.对于甲、乙类中间仓库,靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于2.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开
C.对于需用量较少的厂房,可适当调整到存放2-3昼夜的用量
D.对于丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开
E.对于丁、戊类仓库,必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和l.OOh的楼板与厂房隔开
3、在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有( )。 A.水源测试 B.消防水泵调试 C.排水设施调试 D.电动阀调试 E.稳压泵调试
4、不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料,按燃烧性能等级的要求不同,主要分为A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)和B3(易燃性)4个等级b下列装修材料燃烧性能等级
第 20 页 共 30 页
的设定原则中,正确的有( )。 A.对地下建筑比地上建筑要求严
B.对建筑物防火的重点部位比一般建筑部位要求严 C.对100m以下的建筑比对一般高层建筑要求严 D.对顶栅的要求严于墙面 E.对地面的要求严于墙面
5、施工现场火灾主要由用火、用电不慎和遗留火种初期不能及时扑灭导致。下列属于施工现场漏电原因的有( )。 A.施工人员的素质参差不齐 B.建筑施工各工序之间相互交叉作业 C.电器安装不当 D.电气设备装备不当 E.线路受到机械损伤
6、火灾自动报警系统由( )组成。 A.用户信息传输装置 B.火灾探测报警系统 C.消防联动控制系统 D.可燃气体探测报警系统 E.电气火灾监控系统
7、对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974,关于消防水泵验收要求的说法,正确的有( )。 A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效出水被有效利用 B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常
C.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 D.消防水泵启动控制应置于自动启动挡
E.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的 1.6 倍
第 21 页 共 30 页
8、下列有关系统安装的一般要求描述,正确的是( )。 A.消防应急灯具与供电线路之间应使用插头连接 B.消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物
C.消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上
D.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施 E.消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上 9、下列有关消防管道工程常用连接方式的说法,正确的有( )。 A.采用螺纹连接时,热浸镀锌钢管的管件宜采用锻制承插焊和螺纹管件 B.宜采用密封胶带作为螺纹接口的密封,密封带应在外螺纹上施加 C.法兰连接是管道工程中最重要且应用最广泛的连接方式
D.法兰连接按法兰与管子的固定方式分为螺纹法兰、焊接法兰、松套法兰等
E.消防上多用到铸铁管的承插连接,铸铁管的承插连接方式分为机械式接口和非机械式接
10、下列安全出口的检查结果中, 符合现行国家消防技术标准的有( )。
A、防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门
B、服装厂房设置的封闭楼梯间, 各层均采用常 闭式乙级防火门,并向楼梯间开启 C、多层办公楼封闭楼梯间的入口门,采用常开的乙级防火门井有自行关闭和信号反馈功能
D、室外 地坪标高 一 0.15m, 室内地坪标高 一 10.00的地下2层建筑, 其疏散楼梯采用 封闭楼梯间
E、高层宾馆中连续 “一” 字形内走廊的 2个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60m
11、在进行建筑消防安全评估时, 关于疏散时间的说法的, 正确的有( )。
A、疏散开始时间是指从起火到开始疏散的时间 B、疏散开始时间不包括火灾探测时间
C、疏散行动时间是指从疏散开始至疏散到安全地点的时间
第 22 页 共 30 页
D、与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间 E、疏散准备时间与通知人们疏散方式有较大关系 12、属于建筑主动防火系统的有( )。
A.灭火间距 B.自动灭火系统 C.排烟系统 D.避难逃生设施 E.火灾自动报警系统
13、湿式报警阀组的安装位置应符合( )。
A.经常有人值班的地点附近 B.不易发生冰冻的场所 C.位置明显而安全
D.便于操作,而地面有排水设施 E.必须设置在消防泵房内
14、建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能,是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的( )决定,分为一、二、三、四级。
A.燃烧性能 B.材料材质 C.阻燃性能 D.最低耐火极限 E.最高耐火极限
15、可燃气体探测报警系统由( )等组成。
A.可燃气体报警控制器 B.手动报警按钮 C.可燃气体探测器
第 23 页 共 30 页
D.火灾警报装置 E.消防联动控制器
16、南方某工业厂区,占地面积为180hm2,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s,1.0MPa,厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。
A.消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施 B.室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m C.稳压泵设计流量3L/s D.消防水泵五用一备 E.消防水泵房不设置值班室
17、下列情况不应采用性能化设计评估方法( )。
A.国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的 B.国家现行消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑 C.居住建筑 D.城市综合体
E.医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所。 18、下列有关企业、事业单位违反《消防法》的情形中,应当给予责令改正或者停止施工,处1万元以上迠方元以下罚款的有( )。
A.消防设计经公安机关消防机构依法抽査不合格,不停止施工的
B.建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的 C.建设工程投人使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止使用的 D.建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的 E.工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的 19、对于某机场航站楼建筑,在进行性能化评估时火灾场景的设计应考虑的内容包括( )。
A.火源位置
第 24 页 共 30 页
B.火灾的增长模型
C.楼梯的宽度是否满足规范要求 D.防排烟系统是否有效 E.自动喷水灭火系统是否有效
20、火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。下列属于影响火灾后果的因素的是( )。
A.控制火源
B.警报失效。未能及时发现火灾 C.疏散通道不畅.指示标志不明 D.着火场所无灭火设施
E.消防车通道不满足消防车通行要求
第 25 页 共 30 页
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、A 2、A 3、C
4、参考答案:A 5、A
6、参考答案:C 7、【答案】B 8、参考答案:A 9、C
10、【参考答案】B 11、C 12、【答案】D 13、参考答案:D 14、A 15、B
16、参考答案:C 17、A 18、【答案】A 19、答案:B 20、【参考答案】A 21、B 22、答案:C 23、答案:C
第 26 页 共 30 页
24、C 25、D
26、【参考答案】B 27、BCDE 28、【答案】D 29、答案:C 30、C 31、B
32、【参考答案】C 33、答案:A 34、【参考答案】C 35、A
36、参考答案:A 37、B
38、参考答案:A 39、答案:B 40、B 41、A
42、参考答案:C 43、D
44、【参考答案】C 45、答案:A 46、B 47、【答案】C 48、【参考答案】C
第 27 页 共 30 页
49、A 50、【答案】D 51、B
52、参考答案:A 53、参考答案:D 54、B 55、B
56、参考答案:D 57、参考答案:D 58、【参考答案】D 59、C 60、D
61、参考答案:C 62、D 63、C 64、C 65、C 66、B
67、参考答案:D 68、参考答案:A 69、D
70、参考答案:A 71、B
72、参考答案:C 73、参考答案:A
第 28 页 共 30 页
74、参考答案:C 75、D 76、A
77、【参考答案】B 78、【参考答案】B 79、C 80、D
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、参考答案:BCD 2、BC
3、【答案】ABCE 4、ABD 5、CDE 6、BCDE 7、【答案】ABCD 8、BCDE 9、BDE
10、参考答案:A,C,D,E 11、参考答案:A,C,D,E 12、参考答案:B,C,E 13、BD
14、参考答案:AD 15、ACD 16、答案:CE 17、ABCE
第 29 页 共 30 页
18、BDE
19、参考答案:A,B,D,E 20、参考答案:B,C,D,E
第 30 页 共 30 页
2020年国家注册一级消防工程师《消防安全技术综合能力》模拟试卷(I卷) 含答案