1 PN/PN Coupler模块概述
PN/PN Coupler 用于连接两个PROFINET网络进行数据交换。最多可以传送256个字节的输入和256个字节的输出。它具有两个PROFINET接口,每个接口做为一个IO Device 连接到各自的PROFINET系统中。产品的实际外观如图1所示,典型的使用方式如图2所示。
图1 PN/PN Coupler产品外观
① PROFINET IO 网络
1 ⑥ PROFINET IO 网络1的状态灯
② PROFINET IO 网络
2 ⑦ PROFINET IO 网络2的状态灯
③电源连接1及指示
灯 PROFINET IO 网络1的MAC地址
④电源连接2及指示
灯 PROFINET IO 网络2的MAC地址
⑤ PROFINET IO 网络1和2的诊断指示灯 ⑩ MMC卡插槽
精选
⑧ ⑨
注意:PN/PN Coupler需要使用MMC卡存储Device name,但是只需要一张。
图2 PN/PN Coupler使用方式
图2中两个S7-300做为IO Controller通过PROFINET与ET200S、PG/OP通信组成两个PROFINET系统。同时两个S7-300之间还需要进行实时数据交换,这时就可以使用PN/PN Coupler来传递数据。
PN/PN Coupler耦合的两个PROFINET是相互独立的,通信速率可以不同。它的每个PROFINET接口做为一个独立的IO Device在网络中有单独的Device name,而且,两个PROFINET接口的Update time可以不同。但是,两个网络的通信数据区输入/输出方式必须相互对应,如图3所示。
图3 PN/PN Coupler数据对应方式
图3所表示的PN/PN Coupler在PROFINET网络1中Device name是“Coupler-X1”,配置输出数据16字节,输入数据8字节。相应PROFINET网络2中对应为输入数据16字节,输出数据8字节。PROFINET网络2中PN/PN Coupler的Device name是“Coupler-X2”。 2 配置和调试PN/PN Coupler
下面通过一个例子具体的讲述PN/PN Coupler在STEP7中的配置过程。
精选
2.1 示例中的数据通信区分配 PROFINET网络X1:
- PN/PN Coupler的Device name为“Coupler-X1”,IP地址192.168.0.2,Update time为2ms
-与网络X2的数据通信接口区: .1字节的输入
.6字节的输入/12字节输出 .2字节的输出 PROFINET网络X2:
- PN/PN Coupler 的Device name为“Coupler-X2”,IP地址192.168.1.2,Update time为8ms
-与网络1的数据通信接口区: .1字节的输出
.12字节的输入/6字节输出 .2字节的输入
2.2 PN/PN Coupler在PROFINET网络1中配置过程
打开STEP7,新建一个项目,命名为“PN_PN Coupler”在项目中插入一个S7-300站,完成硬件配置后,插入一条PROFINET网络,建成PROFINET IO系统。从右侧的硬件目录中将对应的PN/PN Coupler拖拽至PROFINET-IO-System下,如下图4所示:
精选
终版PNPNCOUPLE手册.docx