工程大学站
承台底短向实际配筋:AS2'=12763mm2≥A2=8535mm2 满足要求!
(3)、承台顶面长向配筋面积
承台顶长向实际配筋:AS3'=12763mm2≥0.5AS1'=0.5×12763=6382mm2 满足要求!
(4)、承台顶面短向配筋面积
承台顶长向实际配筋:AS4'=12763mm2≥0.5AS2'=0.5×12763=6382mm2 满足要求!
(5)、承台竖向连接筋配筋面积 承台竖向连接筋为双向Φ16@482。 六、配筋示意图
HRB400 25@200HRB400 25@200HPB300 16@482HRB400 25@200HRB400 25@20010050001001001200
承台配筋图
直径1000HRB400 15Φ25螺旋箍φ8@200
桩配筋图
2#矩形板式桩基础计算书
页脚内容
28
工程大学站
计算依据:
1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、塔机属性
塔机型号 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 塔机独立状态的计算高度H(m) 塔身桁架结构 塔身桁架结构宽度B(m) JP6513-8t锦城建机 27.7 31.3 角钢 1.6 二、塔机荷载
1、塔机传递至基础荷载标准值
工作状态 塔机自重标准值Fk1(kN) 起重荷载标准值Fqk(kN) 竖向荷载标准值Fk(kN) 水平荷载标准值Fvk(kN) 倾覆力矩标准值Mk(kN·m) 非工作状态 竖向荷载标准值Fk'(kN) 水平荷载标准值Fvk'(kN) 倾覆力矩标准值Mk'(kN·m) 477.4 78.97 727.6 477.4 40 517.4 25.27 1295.37 2、塔机传递至基础荷载设计值
工作状态 页脚内容
29
工程大学站
塔机自重设计值F1(kN) 起重荷载设计值FQ(kN) 竖向荷载设计值F(kN) 水平荷载设计值Fv(kN) 倾覆力矩设计值M(kN·m) 非工作状态 竖向荷载设计值F'(kN) 水平荷载设计值Fv'(kN) 倾覆力矩设计值M'(kN·m) 1.35Fk1=1.35×477.4=644.49 1.35FQk=1.35×40=54 644.49+54=698.49 1.35Fvk=1.35×25.27=34.114 1.35Mk=1.35×1295.37=1748.749 1.35Fk=1.35×477.4=644.49 1.35Fvk=1.35×78.97=106.609 1.35Mk=1.35×727.6=982.26 ''三、桩顶作用效应计算
承台布置 桩数n 承台长l(m) 承台长向桩心距al(m) 承台参数 承台混凝土等级 承台上部覆土厚度h'(m) 承台混凝土保护层厚度δ(mm) 承台底标高d1(m) C30 0 50 -1.2 承台混凝土自重γC(kN/m) 承台上部覆土的重度γ'(kN/m) 配置暗梁 334 5 3 承台高度h(m) 承台宽b(m) 承台宽向桩心距ab(m) 1.2 5 3 25 19 否 页脚内容
30
工程大学站
基础布置图
承台及其上土的自重荷载标准值: Gk=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.2×25+0×19)=750kN
承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2Gk=1.2×750=900kN 桩对角线距离:L=(ab2+al2)0.5=(32+32)0.5=4.243m 1、荷载效应标准组合
轴心竖向力作用下:Qk=(Fk+Gk)/n=(517.4+750)/4=316.85kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+FVkh)/L
=(517.4+750)/4+(1295.37+25.27×1.2)/4.243=629.319kN Qkmin=(Fk+Gk)/n-(Mk+FVkh)/L
=(517.4+750)/4-(1295.37+25.27×1.2)/4.243=4.381kN 2、荷载效应基本组合
荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Qmax=(F+G)/n+(M+Fvh)/L
页脚内容
31
工程大学站
=(698.49+900)/4+(1748.749+34.114×1.2)/4.243=821.456kN Qmin=(F+G)/n-(M+Fvh)/L
=(698.49+900)/4-(1748.749+34.114×1.2)/4.243=-22.211kN 四、桩承载力验算
桩参数 桩类型 桩混凝土强度等级 桩混凝土自重γz(kN/m) 桩底标高d2(m) 桩有效长度lt(m) 桩配筋 桩身普通钢筋配筋 自定义桩身承载力设计值 桩身普通钢筋配筋 桩裂缝计算 桩裂缝计算 法向预应力等于零时钢筋的合力200000 Np0(kN) 普通钢筋相对粘结特性系数V 最大裂缝宽度ωlim(mm) 地基属性 地下水位至地表的距离hz(m) 是否考虑承台效应 10.3 否 侧阻力特征值端阻力特征值土名称 土层厚度li(m) qsia(kPa) qpa(kPa) 抗拔系数 fak(kPa) 承载力特征值自然地面标高d(m) 0 1 0.2 裂缝控制等级 三级 100 HRB40015Φ25 否 HRB40015Φ25 3灌注桩 C30 25 -8.7 7.5 桩直径d(mm) 桩基成桩工艺系数ψC 桩混凝土保护层厚度б(mm) 1000 0.75 35 钢筋弹性模量Es(N/mm) 2页脚内容
32