给水消防管道施工
方案
2020年4月19日
1
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
管道施工2020年4月19日技术方案23
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
1 给排水管线施工方案
1.1 施工工艺程序
本工程给排水管道的施工工艺程序如下:
管道审 图 设计材料测量管道复 土 防腐管沟管道交工管道管沟水压筑 井 管道1.2施工工艺要点 1、 材料验收及管理
?
给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可使用。
?
管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查。
?
外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹坑不超过壁厚负偏差。
?
法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。
24
2020年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
?
螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。
?
所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其它设施垫起,不能直接安放在地面上。
?
材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。
1、3施工准备
?
给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。
?
施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。
? ?
施工前应签发动土许可证。
对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。
1、4土方工程
A、 放线与测量
?
给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。
?
给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定:
? ?
固定水准点的精确度不应低于四等。
沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。
25
2020年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
? ?
测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。
管道线路同原有地下管线、电缆及其它构筑物交叉处的地面上设置临时标志。
?
B、 管沟开挖
?
定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。
管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。
? ? ?
开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 管沟开挖时要防止地面水流入管沟。
当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。
?
开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。
? ?
开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工清理至设计标高。
?
夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明显标志。
?
管道接口处应挖工作坑。
C、 管道基础
?
管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未经扰动的原状土上。
26
2020年4月19日