好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水电安装工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

毕用管堵封口。

)室内给水管管码:竖管间距不大于米,横管间距不大于米。 )给水管施工中,要求每个接口清洁,并用细砂布磨净,再涂粘合剂,以确保接口牢固及保持粘接口所特定时间(Φ管以上为秒,Φ管以下为了秒)。

)管道试压,要求为,并要求对于粘接管道在安装完毕小时后方可进行试压。

)管道试压需缓慢升压,升压时间不得小于分钟,升至规定试验压力后,停止加压并稳压小时,观察各部位是否有漏水现象,稳压小时后,补压至规定的试验压力值,分钟内的压力降不超过为合格。

()水泵组安装

)水泵安装前,应核对耪房尺寸与施工图是否一致,能否容纳泵房设备和配管安装,检查水泵的基础尺寸、位置和标高要符合设计要求。

)水泵的开箱检查应符合下列要求:

应按设备技术文件的规定,清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等,管口保护物和堵盖应完好; 应核对泵的主在安装尺寸并应与工程设计相符;

应核对输送特殊介质的泵的主要零件,密封件以及垫片的品种和规格。

出厂已装配,调整完善的部分不得拆卸。

11 / 21

)电动机与泵连接时,一般以泵的轴线为式准找正,电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。

)管道安装除了按现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》的规定外,要符合下列要求:

管子内部和管端应清洗洁净,清除杂物,密封面和螺纹不应有损伤;

吸入管道和输出管道应有各自的支架,泵体本身不能直接承受管道的重量;

相互连接的法兰端面应平衡,螺纹管(橡胶接头)轴线应对中,不应借法兰螺丝或接头强行连接;

管道与泵连接后,应复查泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调正管道;

管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割,当需要焊接和缺陷割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内。 泵的试运转应在其各附属系统中单独试运转正常后进行。

泵必须在有介质情况下进行试运转,试运转的介质或代用介质必须符合设计要求。

整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于;横向安装水平偏差不应大于。并应在泵的进出口法兰面或其它不平面下测量,解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于。并应在水平分中面、轴的外露部分、底座的不平加工面上测量。 )泵的找正应符合下列要求:

12 / 21

以动机轴与泵轴、以动机与变速器轴和变速器轴与泵轴之间以联轴器连接时,、两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴倾斜均应符合设备技术文件的规定。当无规定时,应符合国家现行标准,《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。

发动机轴与泵轴以皮带连接时,两轴的平行度、两轮的偏移应符合国家现行标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。 )水泵安装工程验收时应具备的资料: 设备出厂的有关技术文件; 设备开箱检查记录; 基础复查记录; 设备变更的有关资料;

设备安装过程中的各项实测记录,隐蔽工程记录等; 设备试运转记录和竣工图。

7) 系统冲洗及调试 一般规定

安装完毕后,管网冲洗应地试压合格后进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上。室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

冲洗宜用水进行,冲洗前应对系统的仪表及设备采取保护措施,必要时将其隔离或拆除。冲洗工作结束后,应及时复位。 经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物杂物的管段进行清理。 用生活水进行,不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。

13 / 21

管道,在洗用前,和每升水中含毫克游离氯的水灌满管道进行消毒,含氯水在管道中应留置小时以上。消毒完后,再用饮用水冲洗,并经有关部门取样检验,不质未被污染方可使用。 系统冲洗

网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可临接或间接下来,其排放应畅通和安全,排水管的截面面积不得少于冲洗截面面积的。

冲洗的水流速度,可按设计流量进行。

洗应连续进行,当出口处的颜色基本一致,冲洗方可结束。 冲洗的水流方向原则应与系统功能管网方向一致。如果系统管网因现场环境及水源关系无法按系统功能水流方向冲洗时,应做好各保护措施,用反冲洗的方法进行。 (五)各专业系统协调

为使各系统之间的施工在时间及空间上更为紧凑,原则上各系

统的施工顺序应按先土建、后安装;先地下、生地上;先高空、后地面;先设备就位、后配管、电;对于设备安装,应先装重、人、相关影响多、工期紧的关键设备;管道安装则先干管、后支管,先大管、后小近,先里后外的程序。

各专业在认真领会设计图纸、技术文件的基础上,对一些管线较多、空间较小的位置应会同各相关专业绘制综合管线图,研究管线排列施工的可行性,在满足功能合符规范的前提下,尽可能使管线排列美观、合理、维修方便。

在工程初稿过程中,除需协调好空调、动力照明、各专业施工配

14 / 21

合外,还须协调好给水、消防、弱电专业、土建装修及玻璃幕墙等各专业施工的交接配合。

预埋阶段完成后,应以系统施工为龙头,集中力量抢进度,为其他各系统及专业的施工提供空间及时间,随着施工进入建筑装修阶段,施工的重点转移到装修项目上,各专业在施工过程中应相互协调、互让互利,并力所能及地为下一工序的施工创造条件。

按照标书或设备供应商提出的各专业接口技术条件,为各系统各专业提供符要求的接口。

在各种情况下力所能及地为不由我司施工的各系统承建单位在本工程内的施工和调试提供各种方便,并提供各种系统必要的电气测试记录,投入相关系统测试之用。

将我方每周施工计划,提供给相关施工单位,以方便各施工阶段的互相配合。

主动地收集相关施工单位所承包工程部分的施工图纸、设计说明,且花精力研究、分析这些图纸,找出与我方施工有关的工作内容和位置,以便统筹安排工作。

虚心接受为主及监理工程师指导,解决施工过程出现的矛盾。 树立工程全局观念,搞好与相关施工单位的协作关系,密切配合,确保整体工程顺利推进,最大限度地少添业主麻烦,力所能及地为业主排忧解难。 五、质量控制