好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通力KDL32型控制柜慢车调试

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通力KDL32型控制柜慢车调试主机MX10-166-98

由0改为1(参数装载/默认参数)defaultparameters(1=LOADdefaultparameters,2=clearNTSsetup)

6-95改为0,(参数锁定)parameterslock(0=OPEN,1=LOCK)1-62改为0(消防类型)1-71=3

1-73=3(OSS功能)1-77=1

1-95=1(驱动用户界面,0=V3F25/-18并行通讯界面,1=V3F16/V3F25S串行通讯界面)

注:1-95改1后必须断电重启,否则进入不了6菜单6-2=0.8m/s2(加速度)acceleration

6-3=1.75m/s(额定速度)nominalspeed(elevatorspeed)6-4=1000KG(电梯额定载重)

6-6=480mm(曳引轮直径)tractionsheavediameter6-7=26-60=10.376-62=0

roping

(电机选型)motortype

brakevoltagereductionenable(1=enable)

(角度)torqueangleoffset(0=offsetnotset)

6-61=由1改为0

注:若6-62不为0,则6-70角度不能定位6-63=2(电机左置,右置-2)resolverspeedandpolarity(旋转速度和极性6-65=2(电机左置,右置-2)encodertypeandpolarity(编码器类型和极性6-99=改1,参数保存(save)

6-70=改1,再开电梯,角度自动定位(电机发出异响\\震动,大概2-3秒,电梯停止,再开电梯,若运行正常则OK.查看6-62角度值),运行方向相反,换相序U、V,正常时,为U、V、W相对应。例:6-63=-2时,U、V对换。

KDL32

6-06200Elevatorparameters6-16-26-36-46-66-76-101.0-15.00.3-1.20.4-45.0m/s2m/skgmm2%kgParameterList

Documentidentificationoftheparameterset(=thissheet)参数版本Pfactor(proportionalgainofspeedcontroller)增益因数0.6(0.8)acceleration1.6(1.75)nominalspeed1000480elevatorload额载加速度电梯额定速度400-4000100-10001,2,4,60.00-65.00tractionsheavediameter曳引轮直径roping501000balancingcarandslingmass6-11400-9000Additionalelevatorparameters6-200.1-0.56-210.05-2.006-220.25-3.206-230.5-1.56-250.4-11.06-26-2.0-7.06-270.00-5.006-280-4006-300-26-310-106-320-80msmmm/sss0.3inspectionspeed0.25Ifactor1.20reducedspeed1.00starttorquescaling4KTW/Qfactor检修速度kg/m0.0ropeweightkg/m801330s0.00carcableweightfinaljerkdistancebraketesttachofaultcounterspeedfeedbackfiltertime6-330.01-2.06-370.10-2.406-390.20-0.700.35startdelayjerkADOspeedcalcm/s0.5Specialparameters6-401.5-7.06-520.1-2.46-530-400mm4.0m/s2calctorquelimltfullspeedjerk150distanceadvanceMachineryparameters6-606-616-626-632.00-20.750/10-360+/-1,2oele10.3710101khzoc5.5100motortypebrakevoltagereductionenabletorqueangleoffsetresolverspeedandpolarityencoderpuisespermotorroundencodertypeandpolarityPWMswitchingfrequencymotortemperaturelimitmotoroverloadfullspeedcurrentmotoroverloadaccelerationcurrent6-64500-300006-656-666-676-686-69+/-1,23.0-8.590-14010.0-100.0A0.010.0-100.0A0.0Commissioningandtests6-706-726-746-756-760-11-22-2-1201-2090.00-99.0000%drivecommissioningenableelevatortest011.00LWDsetup称重编码器角度自动定位realtimedisplaymonitorselectionEZOandvirtualfloorsetupMotordata6-806-816-826-836-84100-350V0电机额定电压10.0-80.0A0.00电流10.0-400.0HZ20-15000.0-50.0r/minkw0.000.0频率电机转速功率Permanentstore6-950,11parameterlock(0=open1=lock)参数锁定6-976-986-990,1,20/1oftwaraversions00defaultparameterssave(参数保存)(参数装载)快车调试3.1细调lwda)c)e)f)空载时,检查轿厢和轿底1wd的安装.轿厢空载,调1wed至1.0v(+/-0.0lv),而且菜单5-1显示00打下rdf开关,拨出1wd插,检查lce菜单5-1的显示应低于-15%(如-20%)如果菜单5-1的显示大于-15%(如-2%),应增大称重感应器到感应片之间的距离,并重调.参看E—lineMinlSpace安装手册12.10章节.3.2SETUPa)c)将rdf拉下,驱动电梯至底层或稍低一点.检查lcecpu板上30,61:u,77:n,?7:s灯亮.如果电梯中途停下,会显示故障代码(111---116)b)技菜单5-2-l,蜂鸣响起:间歇的长音.rdf打上,电梯自动慢速向上.d)如果setup成功,将显示顶层楼楼层,电梯从Setup运行模式进入正常运行模式.b)电压表一极接1wd(+),一极接agnd(-)d)50%载荷:调1wdf至2.5v(+/-0.0lv),而且菜单5-1显示50.

通力KDL32型控制柜慢车调试

通力KDL32型控制柜慢车调试主机MX10-166-98由0改为1(参数装载/默认参数)defaultparameters(1=LOADdefaultparameters,2=clearNTSsetup)6-95改为0,(参数锁定)parameterslock(0=OPEN,1=LOCK)1-62改为0(消防类型)1-71=31-73=3(OSS功能