1技术交底范围

XXX工程水泥砂浆地面施工

2设计情况

材料必须符合设计要求及和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB20509-2010的规定。

3施工工艺流程

基层处理→找标高、弹线(包括设备专业的管路走向线)→凿毛→撒水湿润→抹灰饼、冲筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子第一、二、三遍压光→养护

4工艺操作要点及质量要去 4.1施工准备

4.11人员准备

(1)施工人员应结合施工方案。机械、人员组合、工期要求进行合理配置。

(2)领工员 2人;专职安全员3人;技术、质检、试验人员各1人;班组长2人;技工12人;普工6人。

4.1.2机具准备

搅拌机、手推车、木刮杠、木抹子、铁抹子、小水桶、扫帚、钢丝刷、錾子、锤子、铁皮等。

4.1.3作业条件

(1)预埋在地面内的各种管线已做完,穿过楼面的竖管已经安装完毕,孔洞已用1:2:4的C20豆石砼填塞密实,并经验收合格。有地漏的地方找好泛水。

(2)墙面已弹好室内建筑+1000mm水平控制线,要求每层的+1000mm水平标高线交圈。 (3)墙、顶抹灰、找补、腻子已做完,屋面防水做完。

(4)检查楼、地面结构标高,对结构超高部分必须剔凿5~10mm(视地面结构超高情况而定,但必须保证结构楼板钢筋保护层10mm),未经项目技术人员许可,不得私自抬高地面标高。

(5)地面设备专业已经弹好管路走向线,并填好工序交接单。 (6)先做样板间,经验收合格后方可大面积施工。

(7)穿楼面管线堵头已封好,配备足够的照明设备,已与水电专业办完工序交接单。已完施工部位的阴阳角及管线等设备做好成品保护。

4.2基层处理、凿毛

对结构光面楼板进行凿毛,凿毛深度为3mm,间距3cm。对楼板超高部分进行剔凿, 保证水泥砂浆地面的厚度为20mm。将基层上的灰尘清理干净,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油垢,并用清水及时将碱液去掉。

4.3根据室内建筑+1000mm往下量测出水泥砂浆面层标高,起居室、卧室地面找平层为建筑+1000mm线下返1080mm,并弹在四周墙上。

1 / 4

4.3洒水湿润

在做水泥砂浆找平层前一天洒水湿润楼面,但楼面不得积水。

4.4抹灰饼和冲筋

根据房间四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(一般为20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(50*50mm),间距为1.5~2.0m。其材料配合比与砂浆地面相同;根据设备专业弹好的管路走向线作出标志,预留好管路走向槽。

4.5搅拌砂浆

起居室、卧室地面水泥砂浆找平层的配合比为水泥:砂=1:3(体积比),用砂浆搅拌机搅拌均匀,颜色一致。采用机械拌料,投料顺序:砂→水泥→水,搅拌时间不小于2.0分钟。

4.6刷素水泥浆结合层

在铺设水泥砂浆之前,涂刷素水泥浆一层(水灰比为0.4~0.5),内掺水泥用量10~15%的界面剂,注意设备专业的管路走向槽不用刷素水泥浆。

4.7铺水泥砂浆面层

涂刷水泥浆结合层之前要将抹灰饼的余灰清扫干净。涂刷水泥浆后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之前将砂浆铺均匀,用刮杠按灰饼高度刮平。铺砂浆时如果灰饼已硬化,刮杠刮平后,同时将刮用过的灰饼敲掉,并用砂浆填平。水泥砂浆的强度等级M15;预留好设备专业的管路走向槽,槽内不铺水泥砂浆;

4.8木抹子搓平

刮杠刮平后,立即用木抹子用力抹压搓平。由内向外退着操作,并随时用2m靠尺检查其平整度;清理设备专业管线槽内多余的砂浆。

4.9铁抹子压第一遍

木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。

4.10第二遍压光

面层砂浆初凝后,上踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,边抹压边把坑凹处填平,无漏压,表面压平压光;做好设备专业管路走向槽的清理和修整。

4.11第三遍压光

在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光(人踩上去稍有脚印)铁抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第二遍压光抹压时留下的全部抹纹压平,压实、压光(必须在终凝前完成)。

4.12养护

地面压光完工后24h,铺麻袋片和彩条布用喷雾器进行洒水养护,养护时间为7d,当抗压强度达到5Mpa后方准上人。水泥砂浆地面找平层强度达到5Mpa后,设备专业安装地面管线,管线用管卡固定在预留好的管线槽内,经打压试验完成并经验收合格后用中砂填平地面管线槽。

2 / 4

5施工规范及验收标准 5.1主控项目

5.1.1水泥砂浆的体积比(强度等级M15)符合设计要求正确。 5.1.2找平层或面层与其下一层结合牢固,无空鼓和裂纹。

5.1.3厨房、卫生间的立管、套管、地漏处严禁渗漏,坡度和坡向正确,无积水和倒泛水现象。

5.2一般项目

5.2.1水泥砂浆搅拌均匀,找平层及面层表面洁净、密实,无裂纹、脱皮、蜂窝、麻面和起砂等缺陷。

5.2.2水泥砂浆找平层及面层表面允许偏差项目:

表5.2.2-水泥砂浆找平层及面层表面允许偏差和检验方法

项次 项目 1 表面平整度 2 3 4 表面标高 坡度 厚度 允许偏差(mm) 3 ±3 不大于房间相应尺寸的2/1000,且不大于10 在个别地方不设计厚度的1/10 检验方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用水准仪检查 用坡度尺检查 用钢尺检查 6质量问题预防及注意事项 6.1空鼓、裂缝

6.1.1基层处理应彻底、细心,并在施工洒水湿润,这是防止空鼓裂缝的重要工序。 6.1.2涂刷水泥浆应在基层清理干净后施工,涂刷时应调度要适宜(一般0.4~0.5的水灰比),涂刷时要均匀不得漏刷。大面积施工时,应控制好涂刷范围,在施工前水泥浆未干燥,保证水泥浆的粘接作用。

6.2地面起砂

6.2.1养护时间要保证,不能过早上人,当面层抗压强度达5MPa时才能上人操作。 6.2.2使用过期、标号不够的水泥、水泥砂浆搅拌不均、操作过程中抹压遍数不够等,都是造成起砂现象的因素。

6.3有泄漏的房间倒泛水

在铺设面层砂浆是应检查垫层的坡度是否符合要求。设有垫层的地面,在铺设砂浆前抹灰饼和标筋时,按设计抹好坡度。

6.4面层不光、有抹纹

必须认真按前面所述的操作工艺要求,用铁抹子抹压的遍数去操作,最后在水泥终凝前用力抹压不得漏压,直到将前遍的抹纹压平、压光为止。