公路立交桥肋板施工方案
一、工程概况 1.1 工程简介
S235xx路北延长线路面大中桥工程,全长12.7Km,起点位于张店东外环与中润大道路口北侧,向北先后与G309张店至辛店段、民祥路、民和路平交,上跨济青高速公路,穿越傅山工业园区,上跨铁源铁路专用线和候庄路,终点接桓台东外环。路面宽23m,路基宽24.5m。 施工依据:
《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) 《施工图纸》
《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001) 《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95) 《建设工程施工现场供电安全规范》(GBJ 50194-93) 《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1—2004》 《公路工程标准施工招标文件2009-221》 1.1.1上跨候庄路立交桥工程
上跨侯庄路立交桥跨径为4-16m,中心桩号K9+567,起点桩号K9+532.229,终点桩号K9+601.771,全长69.542m,交角100°,上部结构采用先张法预应力混凝土空心板,下部结构采用柱式墩,肋板式桥台,桩基础。
.................
.................
0#墩左幅肋板是侯庄立交桥的第一个肋板。2010年5月26日开始首件肋板施工,2010年5月29日完成肋板混凝土浇筑。1#墩Z2墩柱是侯庄桥的第一个墩柱,2010年6月06日开始首件墩柱施工,2010年6月07日完成墩柱混凝土浇筑。 1
二、资源配置 2.1 人力资源配置 2.2主要施工设备仪器配置 2
2.3主要材料试验、测量、质检仪器设备表 3
三、施工计划安排 四、施工技术方案 4.1 施工组织安排
我项目部挑选富有经验和能力的优秀同志组成施工作业队。着力做好施工前的准备工作,施工中加强现场管理,确保按期、按质、按量顺利完成。 4.2施工前准备
4.2.1技术准备:组织现场施工人员熟悉图纸及施工方法,做好技术和安全交底。
4.2.2碎石经监理工程师检验合格。
4.2.3现场准备:接通水源、电源,合理布置,使现场井然有序,
.................
.................
道路畅通。
4.2.4材料准备:水泥(42.5#普硅)、砂(中砂)、碎石准备充足,钢筋加工完成。
4.2.5机械设备准备:组织落实机械设备、工具的进场,设备开机前先经检查、调试,检查钻机运行情况,保证设备的完好、设备的配套设施齐备,确定专人专机管理。搅拌机、罐车、发电机等就位。 4.2.6测量准备:已作好放线定位工作。 4.2.7承台已检验合格 4.3施工工艺
肋板的工艺流程为:承台检验合格→测量放线→钢筋加工绑扎→支设模板→浇筑混凝土→养生→拆除模板→继续养生 4.3.1测量放样 4
测量工程师对施工部位平面坐标、标高及相关细部尺寸进行复核,确认无误后用全站仪精确放出肋板结构图坐标等放样数据。测量放样经自检无误后,报请测量监理工程师复测。 4.3.2钢筋加工绑扎
a、钢筋采用搭接焊,钢筋表面应洁净,如有油污锈蚀等应清除。搭接焊接头的钢筋面积,在受拉区不应超过钢筋总面积的50%。 b、箍筋在绑扎过程中保证间距均匀、符合设计要求。钢筋绑扎完毕,由现场技术人员验收,并做好验收记录。自检合格后报请监理工程师验收。
.................
.................
c、在肋板钢筋经监理工程师验收合格后方可进行模板的支设。 4.3.3模板施工
a、肋板模板的安装:钢筋绑扎完毕检验合格后进行模板的安装,模板拼装之前先将模板磨光并清除干净,涂抹脱摸剂,采用新鲜机油,涂刷时要轻、薄、均匀,以保证混凝土表面颜色一致。模板拼装时根据承台顶面测量放出的立模边线,立模边线外用砂浆找平,找平层用水平尺抄平,待砂浆硬化后立模,立模采用吊车吊装人工辅助就位。模板采用螺栓连接,每节模板安装时接缝处贴橡胶垫片,防止漏浆。模板顶部设斜撑,调节及固定模板,保证模板的垂直。
b、模板的检查:模板安装后对模板进行检查,首先检查模板的接缝及错台,模板的接缝控制在1mm以内,模板的错台控制在2mm以内;用钢尺检查模板的几何尺寸,拉线检查模板的顺直度,用铅垂仪校正模板的垂直度,施工中严格控制轴线偏位在1cm以内。如有不合格的情况,用手拉葫芦和千斤顶进行调整。 4.3.4砼浇筑
浇注混凝土前,先将肋板与承台的衔接处和肋板模板内杂物清理干净,预先用清水充分润湿下一段混凝土表面。混凝土的振捣采用插入式振动器,振动器的 5
移动距离30-35cm范围内,与侧模保持5-10cm的距离;混凝土分层浇注,根据试验墩经验分层厚度控制在25-50cm左右,每放一层料时先将料扒平再开始振捣,振捣顺序为:先振捣倒角处,再从两边向中间振捣,振捣时间控制在20秒左右,以混凝土不再下沉、不再
.................
.................
冒气泡、表面泛浆为准,在混凝土的振捣过程中有现场技术人员严格控制,为保证混凝土的外观质量,在浇注过程中进行混凝土的质量控制,保证混凝土具有良好的和易性、流动性、并控制混凝土的坍落度基本相同,以保证混凝土表面颜色一致;混凝土浇注过程中有专人看护模板,防止螺栓松动导致跑模影响混凝土质量,在天气较热并有阳光照射时,采用在模板外侧洒水的方法为模板降温,防止模板温度过高导影响混凝土质量。 4.3.5洒水养生
a.洒水养护,湿养护应不间断,不得成干湿循环。
b.洒水养生应根据气温情况,掌握恰当的时间间隔,在养生期内保持表面湿润。
c.新浇筑混凝土应及早开始养护,避免水分的蒸发。 d.洒水养生应最少保持7d或监理人指示的天数。
e.构件不应有由于混凝土的收缩而引起的超过允许范围的裂缝。 f.在拆模以前均应连续保持湿润,且要尽可能在同一条件下养生。 4.3.6拆除模板
因为模板需要周转使用,所以在混凝土强度达到设计强度的25%后拆模,拆模后及时将混凝土裸露面进行覆盖保温,并且继续洒水养护。
4.4雨季施工措施
4.4.1修好施工便道,硬化施工场地,修建临时排水设施,保证施工运输畅通,雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水。
.................