配电系统维保和预防性试验技术要求
重庆建设汽车系统股份有限公司拟将所属配电系统委托外部单位维护和预防性试验管理,范围和要求如下:
一、 服务范围
1、维保范围
1.1 、开闭所: 10KV 开闭所,具体包括如下。
开闭所 10KV高压开关一次系统、二次系统,站内接地装置,开闭所土建站房防雷接地。
1.2 、变配电所: 103 厂房 1 号变电所( 1600KVA*2)、105 厂房 2
号变电所(1250KVA*2)、106 厂房 3 号变电所 (1600KVA*2)、106 厂房 4 号变电所 (2000KVA*2) 、开闭所内变电所( 630KVA*2)、 102 楼箱变(1000KVA*1);
高、低压配电柜和变压器明细表
设备名称 高压配电柜 直流系统
序号 站名 1
型号规格 单位 面 套
数量 28 1 2 15 2 23 2 25 2 24 2 25
10KV开闭所
2
10KV开闭所内 变压器 变电所 1#变电所
630KVA
台 面
高、低压配电柜 变压器
高、低压配电柜 变压器
3
1600KVA
台 面
4
2#变电所
1250KVA
台 面
高、低压配电柜
3#变电所
变压器
高、低压配电柜 变压器
高、低压配电柜
5
1600KVA
台 面
6
4#变电所
2000KVA
台 面
变压器
7箱变 高、低压配电柜
1000KVA台
1 6
面
1.3 、电缆及其他附属设施具体范围
自 10KV开闭所出线开关下桩头开始至上述变配电所进线开关之间
的进线电缆;上述变配电所内一次系统(高低压开关、干式变压器) 、二次系统(测量保护直流系统) ;所内接地装置,上述变配电所土建站房防雷接地; 上述变配电所 0.4KV 出线电缆、 0.4KV 出线母线槽(分界点为厂房 0.4KV 动力配电柜或动力配电箱出线开关下桩头) 。
2、预防性试验范围
2.1 、高压配电柜 共 22 面;
2.2 、变压器 2000KVA/1600KVA/1250KVA/1000KVA/630KVA共 9 台;
2.3 、电缆 共 17 根;
2.4 、保护装置 共 22 套;
2.5 、绝缘器具试验若干。
二、服务要求
1、故障抢修
1.1 、当配电系统电力设备及线路等附属设施发生故障时,维保单
位人员应 1 小时到达现场,并及时组织人员对故障设备进行抢修。
1.2 、如遇较大问题或特殊原因维修时间超出 8 小时的,必须以书面形式向保障部报告并说明需修复的时间。
1.3 、负责因运行方式改变或发生重大事故时增加的临时性检查和
修复工作。
2、定期维保
维保单位应最少每月一次定期检查维修变配电所所有电力设备及
线路等附属设施。
2.1 、变压器的检修
处理日常巡视中所发现的缺陷。测量变压器一、二次绕组的绝缘
电阻值是否正常,并记录。清扫变压器的散热风机、绕组、绝缘子、
绝缘支撑件、外壳及瓷套管。检查引线、接头接触是否良好,有无过
热现象。紧固各连接点螺丝及垫块螺丝,接地是否良好。
变压器温度
控制系统各连接点是否紧固良好。检查一次侧电缆头、电缆支架及抱 箍是否完好。检查两绕组间的通风道有无积尘。
2.2 、 高压开关柜、真空断路器、二次回路及操作机构的检修
处理日常巡视中发现的各种缺陷。清除绝缘撑板,绝缘杆,绝缘子上
的尘土。 检查紧固各部连接螺栓, 检查接触是否良好, 有无过热现象,检查各机构磨擦部份的润滑情况,工作是否正常。检查辅助开关是否
良好。 检查二次回路接线是否良好,遥测二次回路的绝缘电阻值,并记录。检查二次回路的熔断器是否完好。检查继电保护装置组试验有无异常响声和焦味。检查电压互感器及电流互感器是否接线紧固。检查接地刀闸开关开关动作正常,无卡滞,开关位置与面板位置指示正常。断路器动作正常,无卡滞,机械位置指示、断路器分合位置指示、弹簧储能与未储能指示均正常。检查一次回路隔离触指及其联接铜排
是否有烧痕、放电的痕迹;在主断路器隔离触指均匀涂上 0.5~1mm厚的导电膏;用酒精、白棉布擦拭断路器室内各部件,确保无积尘、无污渍。
2.3 、低压配电柜的检修
检查熔断器、交流接触器、电容器、热继电器是否完好,各接触
是否良好,有无过热现象。检查各传动部件动作是否灵活、可靠,有
无锈蚀和松动。检查各机构磨擦部份的润滑情况,工作是否正常。紧
固所有进出线螺丝,同时进行内部清扫。
2.4 、每月维保工作完成后应填写维保记录表,双方签字作为验收
凭据并交甲方存档。
3、预防性试验