cheng
长江·御龙新城9#楼 QTZ63塔式起重机
基 础 专 项 施 工 方 案
编制: 审核: 审批: 华发鼎诚建设集团有限公司
二〇一四 年 十 一月 二十 日
cheng
cheng
一、工程概况
1、工程名称:长江·御龙新城9#楼 2、工程地点:阳逻经济技术开发区 3、建筑面积:19083.5m2
4、结构层高:框架剪力墙结构,地上17层 5、建设单位:武汉市长江通讯房地产开发有限公司 6、监理单位:湖北建盛工程项目管理有限公司 7、设计单位:武汉名洋建筑设计有限公司 8、施工单位:华发鼎诚建设集团有限公司 1)编制依据:
1、QTZ63型塔机说明书
2、根据勘察研究院《岩土工程勘察报告》的建设场地层划分; 3、设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图。 2)塔吊性能
QTZ63塔式起重机起吊性能:①最大起重量:6吨,②最大臂长:56米,③独立高度:40米,④工作幅度:2.5~50米,⑤起升速度:80/40/20m/min,⑥回转速度:0~0.60r/min,⑦变幅速度:44/22m/min,⑧顶升速度:0.40~0.70m/min。 3)塔吊基础验算
根据现场实际需要及塔吊工作特性,考虑QTZ63塔吊的性能参数,按塔吊技术性能查资料可知: 塔吊自重为36.2T=362KN
基础自重为5×5×1.35×24=810KN 活荷载为最大起吊重量6T=630KN
cheng
cheng
基础倾覆力矩为:①工作状态:M1=1699KN M ②非工作状态:M2=2289KN M 基础稳定性验算:
本基础所受荷载主要为竖向力和力矩,因此,应按承受偏心荷载作用计算。 计算模型简图如下图所示:
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定: 偏心荷载作用时,基础底面压力应符合下列要求: Pmax≤1.2f (1) 当e≤b/6时,
Pmax=(F+G)/A+M/W (2) Pmin=(F+G)/A-M/W (3) 当e≤b/6时,Pmax=2(F+G)/3Bca (4)
F为地基承载力设计值,Pmax为基础底面边缘的最大压力设计值;Pmin为基础底面边缘的最小压力设计值;e为偏心矩,e=M/(F+G);F为上部结构传至基础顶面的竖向力设计值;G为基础自重设计值;A为基础底面面积;M为倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩;W为基础底面的抵抗矩;Bc为垂直于力矩作用方向的基础底面边长;a为合理作用至基础底面最大压力边缘的距离。F为塔吊自重及起重的荷载。 现验算以上各式:
cheng