(6)缆式线型感温探测器:适宜安装的场所,包括电缆隧道电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架:不易安装点型探测器的夹层闷顶;各种帯式输送装置:其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。 (7)线型光纤感温火灾探测器
除液化石油气外的石油储罐:需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所:需要监测环境温度的地下空间等场所宜设置具有实时温度监测功能的线型光纤感温火灾探测器:;公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地鉄隧道等。
4、
消防控制室的选择及相应的注意事项
答:(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。 (2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层, 并宜布置在靠外墙部位。
(3)消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。 (4)消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。
(5)附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于。2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔。消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。
(6))消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度维护保养制度及值班记录等文件资料
(7)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阅
(8)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
6
(9)消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室
设备工作的设备用房附近。
(10)消防控制室内设备的布置应符合下列规定
a.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不
应小于2m。
b.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
c.设备面盘后的维修距离不宜小于1m
d.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的 通道。
e.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,
并应与其他设备间有明显间隔。 5、 型。
答:按火灾自动报警系统的应用范围分为:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三类 (1)区域报警系统
火灾自动报警系统的分类,指出本案例应该选择的类
7
区域报警系统是由区域火灾报警控制器和火灾探測器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。这种系统一般用于二级保护对象。 (2)集中报警系统
集中报警系统是由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。适用于较大范围内多个区域的保护,一般安装在消防控制室 (3)控制中心报警系统
控制中心报警系统是由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全,适用于大型建筑的保护。 本案例应该选择区域型报警系统。 6、 答:
(1)消防联动控制系统由消防联动控制器、模板、消防电气控制装置、消防电动装置等消防设备组成,完成消防联动控制功能;并接收和显示消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、防烟排烟系统、防火门及卷帘系统、消火栓系统、各类灭火系统、消防通信系统、电梯等消防系统或设备的动态信息。
8
指出消防联动控制系统的组成以及联动功能。
(2)消防控制设备的控制方式应根据建筑的形式、工程规模管理体制及功能要求综合确定,大型建筑或建筑群宜采用分散与集中相结合控制方式。
(3)消防联动控制器控制的各类模块地址总数不应超过1600点每一总线回路连结设备的地址码总数,宜留有一定的余量,且不超过100点
9