好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大工20春《楼宇自动化》大作业答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大工20春《楼宇自动化》

大作业答案

-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

网络教育学院

《楼宇自动化》课 程 设 计

题 目:

答案如下

学习中心: 层 次: 专 业: 年 级: 年 春/秋季 学 号: 学 生: 辅导教师: 完成日期: 20 年 月 日

2

2020年5月份《楼宇自动化》课程设计

注意:从以下5个题目中任选其一作答,保留所选题目要求,并将其余四个题目删掉,请同学们认真阅读【说明】(详见末页)内容之后认真作答。

题目一:高档住宅案例

请回答以下问题:

1、 请列举出哪些建筑物需要做火灾自动报警控制系统 答:需要做火灾自动报警控制系统的建筑物:

商场、高层小区、写字楼、影院、酒店、宾馆等面积较大人员较为密集的场所和建筑物。这些场所由于建筑面积比较大人员较为密集,一旦发生大型火灾事故,极易造成巨大的经济损失和人员伤亡事故。安装火灾自动报警系统可以在火灾发生的第时间发出报警,提醒人员撤离及采取灭火措施。堆放有棉麻纺织品的大型车间或仓库,这些物质都属于可燃物质,一丁点火星就可能会引发重大火灾

3

事故,在这些场所必须要安装火灾自动报警系统。学校、医院、敬老院等特殊场所以及电信大楼、大型图书馆、大型的计算机机房等等也是必须要安装火灾自动报警系统的场所。

2、

火灾自动报警系统的组成

答:火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报

装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量.通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器.并同时显示出火灾发生的部位.记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动.自动或手动发出指令、启动相应的装置。

3、

火灾探测器的分类与选择

答:火灾探测器分类

(1)根据探测火灾特征参数分类:火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。

(2)根据监视范围分类:火灾探测器根据其监视范围的不同分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。

火灾探测器的选择

4

(1)点型离子感烟探测器:不适宜安装在湿度较大、有大量粉尘滞留、有腐蚀性气体等场所,会发生火灾误报警的情況。

(2)点型光电感烟探测器:不适宜安装在有大量粉尘滞留产生蒸汽和油雾的场所以及高海拔地区,会发生火灾误报警的情况。 (3)线型光束感烟火灾探测器

a.无遮挡的大空间或有特殊要求的房问,宜选择线型光束感 b.有大量粉尘、水雾滞留、可能产生蒸气和油雾、在正常情况下有烟滞留、固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器。

(4)吸气式感烟火灾探测器:适宜在具有高速气流的场所;点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;低温场所:需要进行隐蔽探测的场所:需要进行火灾早期探测的重要场所:人员不宜进入的场。 (5)点型感温火灾探测器

a.适合安装的场所:相对湿度较大,可能发生无烟火灾,有大量粉尘的场所。

b.不适合安装的场所:厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所:可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器:温度变化较大的场所,不宜选择具有差温特性的探测器。