有关标准的规定。
检验方法:检查质量证明书或复验报告。
8.1.5.2涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定:经化学除锈的钢材表面应露出金属色泽。处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。
8.1.5.3不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。 检验方法:观察检查。 8.1.6基本项目应符合下列规定: 8.1.6.1涂装工程的外观质量:
合格:涂刷应均匀,无明显皱皮、气泡,附着良好。
优良:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。
检验方法:观察检查。 8.1.6.2构件补刷漆的质量: 合格:补刷漆漆膜应完整。
优良:按涂装工艺分层补刷,漆膜完整,附着良好。 检查数量:按每类构件数抽查10%,但均不应少于3件。 检验方法:观察检查。
8.1.6.3涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表5-26的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。
检查数量:按同类构件数抽查10%,但均不应少于3件,每件测5处,每处的数值为3个相距约50mm的测点干漆膜厚度的平均值。 8.1.7保护
8.1.7.1钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。
8.1.7.2钢构件涂装后,在4h之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。
8.1.7.3涂装后的构件需要运输时,应注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。
8.1.7.4涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。 8.1.8环境条件
8.1.8.1涂层作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。
8.1.8.2当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。
8.1.8.3当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。 8.1.8.4钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。 8.2防火施工 8.2.1一般规定
8.2.1.1钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。 施工中的安全技术和劳动保护等要求, 应按国家现行有关规定执行。
8.2.1.2当钢结构安装就位, 与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安
装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。
8.2.1.3施工前 ,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈处理遍数应符合现行《 钢结构工程施工与验收规范》 中有关规定。
8.2.1.4钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。
8.2.1.5施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。 施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。
8.2.1.6施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5-38℃, 相对湿度不宜大于90%, 空气应流通。 当风速大于 5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 8.2.2质量要求
本工程采用NCB(SJS-01)型室内超薄型钢结构水性防火涂料产品分。在受火时,该产品涂层涂膜中的发泡成分即受热分解,膨胀增厚生成致密均匀的防火隔热保护层,能发生分解吸热反应,阻止热传递,延缓钢结构升温,大大提高了钢结构的耐火时间。该涂料是一种受火膨胀隔热性能好和具有良好装饰性能的钢结构防火涂料。在室内超薄型钢结构防火涂料中,水性涂料可用清水做稀释剂,且不会与任何防腐底漆起化学反应;油性涂料需用专用稀释剂稀释,与水性防火涂料相比较,更便于冬季施工,并可根据用户的需要调制成各种颜色。超薄型钢结构防火涂料特别具有涂层超薄且平整、附着力强、耐火性能好、装饰性好、施工方便等优点。可广泛应用于工业及民用钢结构厂房、体育馆、展览馆等多种用途钢结构建筑的防火保护。 8.2.3技术支持
GB14907—2002
8.2.4基本性能
1)防火性能:该涂料经“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”检验合格,并通过“公安部消防产品合格评定中心”型式认可。。 2)理化性能:符合GB12441-2002标准要求。 8.2.5施工方法
1)防火涂料施工应在钢结构工程验收合格、钢结构相连的管件安装完毕、屋面防水工程完工之后,室内装修之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。
2)防火涂料施工前,应将钢结构表面的尘土、油污、杂物的清理干净做除锈处理,加涂防锈底漆,并保证与防火涂料不发生化学反应。待防锈漆实干后,方可进行防火涂料的施工。施工时,对不需要进行防火保护的机械设备和其他构件等进行遮蔽保护。 3)涂料在使用前应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,水性涂料用清水稀释;油性用专用稀释剂稀释,稀释程度以便于喷刷,不流淌为宜。
4)施工工具宜采用重力式或斗式喷枪,配能自动调压0.6~0.9㎡/mm的空气压缩机,喷嘴直径4-6mm,空气压力0.4-0.6MPa。局部修补和小面积施工,面层装饰涂料,可用刷涂、喷涂或滚涂。喷涂2次,每次喷涂厚度部小于2.5毫米。
5)施工后的涂层,应防水、防暴晒、防污染和防止机械的破坏,如有损坏需进行修补。
6)施工过程和涂层干燥固化前,水性涂料施工温度在0℃以上,相对湿度≤90%,现场的通风状况应良好。 8.2.6注意事项
1)涂料应在-10~36℃的环境温度施工和保存,严禁冻结(水性涂料贮存施工温度建议在3℃以上)。
2)本防火涂料使用时不能同其它涂料,油漆相混。
3)施工后的构件应避免雨淋,施工未用完的涂料,要密封保存。
9、质量控制
9.1 龙骨架单元体组装连接点必须牢固,拼缝严密无松动,安全可靠。
9.2 的制作件要求焊接牢固,连接件必须与曲面钢结构屋架H梁连接牢固,焊缝符合设计要求,角钢吊杆必须垂直。
9.3 转换层所用材料要求做防火防锈镀锌处理。 9.4 检查数量应符合下列规定: 1 每2000m2为一个检查批。
2 每个检查批抽查测点为每个检查项目各10点,检测数量不超出误差值点为合格点,超出点为不合格点,合格率达到98%及以上为合格。
10、安全措施
10.1 严格遵守有关劳动安全法规要求,加强施工安全管理和安全教育,严格执行各项安全生产规章制度。
10.2 按规范要求设置防火分区“严禁烟火”明显标志,配备足够数量的消防水桶、防火布、接火器等消防器材,消防立管架设到脚手架作业平台,施工现场一切消防设施、装置未经批准不得擅自移动、破坏。
10.3 严格遵守施工用火审批制度。焊接作业等动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具,电焊机外壳、焊钳与把线必须接零接地绝缘良好。 10.4 施工层脚手架必须通过验收合格后方可上架作业。
10.5 凡从事电焊作业的人员必须持特种作业上岗证,实行持证上岗,并应使用面罩或护目镜,配戴相应的劳保用品。
10.6 安装吊顶用的施工机具在使用前必须进行严格检验。
10.7 施工人员应配备安全帽、安全带、工具袋,防止人员及物件的坠落。
10.8 施工现场中各种危险设施、临边部位、洞口都必须设置防护设施和明显的警告标志。
10.9 严禁高空抛物。运输吊顶材料时,下方应有专人看护,无关人员不得进入材料运输区。