原因:(1)可能是所属二次换热站停运。
(2)热交换器内部管路破裂。
处理:(1)立即汇报值长及所属领导,同时关小或关闭主
汽门。
(2)申请压火停炉。 (3)进行相关停运操作。
四、循环泵汽化
1.现象:(1)循环泵响声不正常
(2)循环泵电流电压不稳定,且波动较大。 (3)热网供回水压力也随之有较大波动。
2.原因:(1)泵内聚集空气。
(2)补水泵工作不正常,回水压力长时间低于
额定运行。 (3)泵的进出口误关。
3.处理:(1)打开泵顶排汽阀排出空气。
(2)倒用补水泵或调整回水压力至正常值。 (3)若不能恢复正常,则倒用备用循环泵,停
用
11 / 14
故障泵。
五、凝结泵汽化
1.现象:(1)凝结泵响声不正常。
(2)凝结泵电流、电压摆动严重。 原因 :(1)凝结泵及其管路内聚有空气。
(2)凝结水温度过高。
处理:(1)打开排气门排出空气。
(2)降低凝结水温度。
第五节 运行中的定期中工作
进行中的定期工作如下:
1.每小时对所属的设备及管线进行巡回检查一次,并详细记录设备运行有关数据。
2.每白班将换热器及管道进行一次排污。
第三章 系统的停运
接到停运命令后,进行如下操作:
一、关闭相关截汽门及电动门,同时打开其疏水门。 二、待供水回水温度相同时,方可停循环泵。 三、停泵后打开换热器上的排空气门。
12 / 14
四、待凝结泵把凝结水箱水打完自动跳闸后,断开其电源。 五、停止补水泵运行,并关闭软化水进水箱阀门。
13 / 14
后 记
首站人员在近年来操作过程中不断总结积累经验,编写了这部操作规程,仅供大家参考,如有不足之处请予指正,以便进一步修改完善。资料个人收集整理,勿做商业用途 编写: 审核: 批准: