每次启动须检查转动设备联轴器螺丝有无松动;防护罩是否齐全完好;地脚螺丝有无松动;油位或润滑脂是否充足;用手盘动靠背轮,应转动灵活无长涩。资料个人收集整理,勿做商业用途 三、启动前还应对以下项目进行检查

1.1#、3#、5#主蒸汽管道的截汽门、电动门,确认其完好且也在关闭状态;其所需疏水门,除停运的外应全部开启。资料个人收集整理,勿做商业用途 2.各分汽缸主蒸汽进口门、出口门、疏水门,除停用的外应全部开启。

3.主汽管道上所属减温水电动门应灵活准确并在关闭位置,其手动门应打开。

4.软水箱水位应在高位,软水箱出口水门,凝结水箱出口水门应全开启;补水泵进出口门,凝结泵进口门应全开启。资料个人收集整理,勿做商业用途 5.换热器进汽手动门应开启,电动门应在关闭状态;换热器循环水进出口门应开启;凝结水出口手动门开启1/4,电动门应关闭,换热器排空气门应开启。资料个人收集整理,勿做商业用途 第二节 管网的启动

一、接到启动命令后,通知值长让水化往软水箱输送软化

6 / 14

水;同时启动补水泵向管网注水,当热网供回水压达到0.3Mpa时,循环泵具备启动条件。资料个人收集整理,勿做商业用途 二、循环泵的启动

(1)手动盘车,确定其灵活无长涩现象。

(2)打开泵的进口水阀及泵顶排空气门,待排气门有水流出,表示泵内空气排净,将其关闭。

(3)合电流开关,听有无异音,看电流是否正常(<37A),若正常后,缓慢开启出口门,同时应注意回水压力保持在0.1—0.2Mpa,电流不得超过37A。资料个人收集整理,勿做商业用途 三、热网系统的启动

1.循环水系统运行正常后,联系值长送汽,缓慢开启所运行的主汽管道截汽门,电动主汽门应打开10%进行暖管,暖管时间要进行1小时左右,以使管道膨胀均匀,热应力不致过大。资料个人收集整理,勿做商业用途 2.暖管结束后,缓慢开启电动主汽门,进行加热,同时可酌情关闭所属管道疏水门,加热升温不宜过快,在此过程中,应保持供水与回水温差在10℃以内;当回水温度达到60℃时,方可进行正常升温。如下图所示:资料个人收集整理,勿做商业用途

7 / 14

第三节 运行中的监视与调整

热网的运行是以“供水温度和回水温度”为中心的,所有的一切参数与指标都是为其服务的,因此在运行中应力保其平稳和热网的安全。资料个人收集整理,勿做商业用途 一、运行中应密切监视以下指标 (1)主汽温度应:≤250℃ (2)供水压力应为:0.6—1.0Mpa (3)供水温度应:≤100℃ (4)回水压力应:0.1—0.25Mpa (5)回水温度:≤60℃

(6)凝结水箱水位:≤1700mm (7)软化水箱水位:≤2000mm (8)循环泵电流:<37.7A (9)凝结泵电流:≤41.0A

二、运行中的调整(运行中的调整是以上面的指标为依据的)

8 / 14

(1)勤与值长联系,以保证有稳定的软化补充水和合格的蒸汽;

(2)调整减温水电动门,以使蒸汽温度在合格范围内; (3)调整循环水定压阀,以使回水压力在合格范围内; (4)调整软水箱水位,以使管网不致缺水,影响安全运行;

(5)根据实际需要,适时调整凝结水去1#、3#除氧器流量;

(6)根据实际需要,操作电动主汽门,以使进换热器蒸汽流量适中;

(7)调整循环泵出口门开度,以使电流不超过额定和供水压力超压。

第四节 运行中常见故障及处理

一、厂用电中断

1.现象:(1)照明中断,仪表盘突然无指示;

(2)循环泵、凝结泵、补水泵停止转动,主汽

安全阀动作,主汽管道及换热器发出不正常

9 / 14

响声;

2.处理:(1)迅速开启主汽管道排汽阀,快速泄压;

关闭主汽截汽门并打开疏水门。

(2)将各泵开关断开,待电流恢复后依次启动。

二、补充泵工作异常或不补水

1.现象:(1)热网供水压力,回水压力迅速下降。

(2)循环泵压力下降致不上水。

2.原因:(1)软水箱水位太低或无水。

(2)泵体内聚集空气。 (3)误关进口或出口水门。 (4)补水泵电气或机械故障。

3.处理:(1)启动备用补水泵。

(2)迅速补充软水或向水箱输送凝结水。 (3)打开泵体排汽阀排出空气。 (4)检查进出口阀门。

(5)联系电气或维修检查补水泵。

三、供回水温度突然升高并超出允许范围

现象:(1)供水回水温度突然升高并超出允许范围。

(2)供水、回水压力也较正常值升高很多。

10 / 14