民用建筑用离心风机基础知识(超全)备课讲稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

N——电机转速 η——电机转差率(取0.96)

G——电机极数 Hz——赫兹数(电流频率,国内50Hz,国外60Hz) 转速1/转速2 = 极数2/极数1 N1/N2=G2/G1

转速1/转速2 = 频率1/频率2 N1/N2=HZ2/HZ1

电机防护等级:

电机的防护等级(代码IP),指电机的外壳对下述内容的防护能力: 1、防止人体接近壳内危险部件; 2、防止固体异物进入电机;

3、防止水进入电机内部对电机造成影响;

衡量电机防护等级用代码IPXX表示,I表示防尘,P表示防水; 第一个X表示防尘的等级,用0—6数字表示 第二个X表示防水的登记,用0—5 数字表示

第一个数字 0 无任何防护 1 保护防止≥φ50mm固体异物 2 保护防止≥φ12mm固体异物 3 保护防止≥φ2.5mm固体异物 4 保护防止≥φ1mm固体异物 5 防止粉尘的有限侵入 6 防止粉尘的完全侵入 电机温升等级

电机作为一个能量转换的电器,在运转过程中本身存在能量的损耗,有部分能量损耗造成自身温度的升高,所以国家规定用温升等级来限定电机使用的极限温度。

等 级 极限温度 E B F H 4 任何方向的淋水无影响 5 任何方向的低压喷射无影响 第二个数字 0 无任何防护 1 垂直滴水无影响 2 与垂直成15°淋水无影响 3 与垂直成60°淋水无影响 120℃ 130℃ 155℃ 180℃ 电机绝缘等级

电机为可靠运行,在带电部件与壳体之间或带电部件之间需要用绝缘材料加以隔离,而绝缘材料的使用寿命与其材料本身的绝缘等级有很大关系,绝缘等级是绝缘材料使用的极限温度。

等 级 极限温度 防爆电机

防爆电机一般可分为隔爆型(d)、增安型(e)、本质安全型(i)、无火花型(n)、防爆特殊型(s)。

隔爆型电气设备(d):是指把能点燃爆炸性混合物的部件密封于一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止和周围爆炸性混合物传爆。其本质为隔爆。 防爆标志

以ExdⅡBT4为例:Ex防爆公用标志 d隔爆型 ⅡB气体组别 T4温度组别 1)气体组别

典型的危险气体 乙炔 氢气 乙烯 丙烷 欧洲电工标准化委员会 ⅡC 国GB-3836-1 条款 ⅡC A 中北美 NEC500能量 (微焦) 20 最小点燃℃ A 105℃ E 120℃ B 130℃ F 155℃ H 180ⅡC ⅡC A 20 ⅡB ⅡB C 60 ⅡA ⅡA D 180 中国GB3836规定ⅡC点燃最小能量为19;ⅡA为200

2)温度组别

温度组别指的是气体点燃时,电器设备的表面最高温度(假定环境温度为40℃)。气体组别中点燃能量和温度组别中点燃温度无关。

最高表面温度℃ 450 350 200 135 100 85 温度组别 T1 T2 T3 T4 T5 T6 风机配套

泛水及泛水帽:屋顶安装的风机,需要在屋顶开洞,制作泛水解决液体渗漏、方便安装风机。

混凝土泛水壁厚70—80mm,钢结构30—50mm。

泛水帽:扣于泛水之上,方便安装,避免雨水漏入室内(无顶风机才有) 风门:风门是所有风量调节阀的总称,包括重力式止回风阀、电动止回风阀、导叶阀、自重式百叶等。一般风机中比较常用的是重力/电动止回风阀。 执行器:配合电动风阀一起使用,也既是所有的电动风阀均应使用执行器。 形式:开关型、弹簧复位型、连续调节型

过滤器:为保证送风质量,有些客户要求送风机自带过滤系统,使用工况不同,对过滤器的要求也不尽相同。

过滤器的过滤等级有初、中、高效。对普通工况来说,中效过滤器已经足够,高效过滤器一般在洁净室使用。初级过滤器等级为G4,过滤效率为25%—30%。也可以提供G3等过滤器。标准中效过滤器等级为F5,过滤效率为40%—95%。也可以提供F6—F9等级。使用中效过滤器应采用初效过滤器进行初步过滤。 防雨罩:防止送风带水。

防虫/防鸟网:防止飞虫,鸟类,小动物等进入风机。

出入口防护网:防止异物进入风机,并对操作人员提供安全保护。 进出口对法兰:方便系统安装。

进出口软接头:方便系统安装,防止震动传到整个系统。

风机的选型注意点

风机选型的五要素:1、风量、风压; 2、使用工况; 3、排送气体成分; 4、安装位置、安装形式; 5、配件、噪音等其他要求。 (一)风机处于哪种工作环境?有没有特殊要求?排什么气体?

是普通(常温清洁气体)排风、工艺排风、还是消防排烟、防爆排风、防腐排风、厨房排油烟等;

(1)普通排风对风机无特殊要求,只要满足设计条件和客户要求就可以了;但是风机的转速一般要控制1500RPM 以下,因为转速太高,风机及其部件就很容易损坏,如轴承和轴,皮带和皮带轮提前磨损,导致频繁的更换部件,提高了维护成本。

(2)工艺排风种类很多,有的可能其中含有焊渣,油漆,易爆气体,有时需要高温、排烟等,不同成分有不同的处理方法,对风机要求不同;

(3)气体中夹有焊渣:要加过滤网,且电机不可内置;焊接车间或下料车间排风,通常要考虑到废气中含有的金属屑和焊渣等杂质。这些杂质如果进入风机后,可能会刮伤磨损轴承皮带等零件,更严重的会损坏电机,导致电机报废。所以要求加初效过滤铝网(过滤直径大于1 毫米的颗粒),并电机外置(防止金属屑进入电机)。

(4)气体中含有油漆:多数要加过滤网,配防爆风机,配防爆电机,轴封,且电机外置;油漆中都含有易挥发的有机溶剂,属易燃易爆气体,如果遇到明火(如电火花)就可能引起爆炸。所以要求风机要为全铝结构(属A 类防爆)或叶轮和进风口为非含铁元素制成(如铝,铜,高强度尼龙等)( 属B 类防爆)。英飞风机产品中RTC,ISQ, RUC, CAB, WEX600~900, RTA, CFB/CBD,IAT 均可做防爆风机使用,其中RTC,RUC,ISQ 为A 类防爆。

(5)高温、排烟:要选择通过国家消防认证的风机;用作消防排烟使用,通过国家消防排烟认证,280℃高温连续运行30 分钟,这几种都可选择双速电机,平时功率小,转速低,噪音小,耗电量小,可当作普通排风机使用;特殊情况下,电机调档,功率增大,转速提高,风量和静压大大提高,起到迅速排烟的目的。 (6)废气中含有易爆气体或易爆粉尘:必须配防爆风机和防爆电机;

(7)废气中含有腐蚀性气体:首先要清楚是什么腐蚀性气体,何种成分,如果是强酸碱类,选用FRP(玻璃钢)材质,如果是中等腐蚀性,可选不锈钢材质;如果是弱酸碱排风或空气中腐蚀性气体含量比较低时,则可以通过在风机叶轮上做防腐涂层的方法达到目的,单层涂层可做到10 微米,双层涂层可达到20 微米左右。

(8)排油烟:应该选择做过不粘涂层的叶轮且可以收集油滴方便清洗的风机类型.

(二)风机是如何安装的?

风机的安装位置不同,所选的型号也不同。常见的安装形式有:屋顶安装、边墙安装、吊装接风管等。如果安装在钢架结构的屋顶上,那就应该选择比较轻的全铝制屋顶风机,这样可以节约对屋顶做加强的成本,如果边墙安装,就应该建议客户选配防雨罩、止回风阀和防虫网等配件。

(三)提供的压力是否为全压?提供的风量静压等参数是否要求很严格?

我们的样本上提供的都是静压参数,如果对方提供的是全压,我们就应该换算成静压来选型。全压=静压+动压,如果对方要求不是很严格,我们可以大致估算一下,静压=(0.75~0.85)X 全压。如果静压较高,700Pa 以上,系数可取0.75,500Pa 以下,系数可取0.85(注意这是估算)。根据样本选型时,我们不一定可以选到风量静压都正好吻合的风机,所以我们可以根据实际情况作一些调整,一般来说,风量静压偏差不超过5%都是合理的。如果参数直联和皮带都可以满足,尽量选直联,这样风机效率较高,维护方便,价格也便宜。 (四)是否要求防爆?

用户可能考虑到特殊用途或所排气体中含有易燃易爆气体,如油漆,易燃粉尘,有机气体等;要求防爆时,电机也应该选配防爆电机。 (五)对电机是否有特殊要求?

有时客户会对电机提出特殊要求,如防护等级,温升等级,功率效率等。无特别说明的情况下,英飞产品提供防护等级IP54(防止粉尘的有限侵入和所有方向水流的低压喷射),温升等级B 级(即最高使用温度130℃),绝缘等级F 级的电机,。一般匹配FYH 轴承(日本进口),L10 为8 万小时(即轴承总数的10%损坏时的总运行时间),可以理解为保证90%以上的轴承可以连续运行在8 万小