f.钢筋加工的形状、尺寸、数量,必须和钢筋的配料单符合,受力钢筋顺长度方向全长的净

尺寸允许偏差为±10mm,弯起钢筋的弯折位置允许偏差±20mm。 三、工艺流程

预接:钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检验→利用套简连接→接头检验;

现场连接:钢筋就位→拧下钢筋保护帽和套筒保护帽→接头拧紧→作标记→质量检验。 四、钢筋丝头加工工艺流程

(1)钢筋端部平头使用钢筋切割机进行切割,严禁出现马蹄形状钢筋头进入现场;

(2)按照钢筋规格所需的调整试棒调整好滚丝头孔最小尺寸;

(3)按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋加工尺寸:

(4)调整剥肋挡块及滚轧行程开关位置,保证剥肋及滚轧螺纹的长度符合丝头加工尺寸的规定;标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,且允许误差为+2P;

(5)丝头加工时应用水性润滑液,不得使用油性润滑液; (6)钢筋丝头加工完成、检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,以防螺纹在钢筋搬动

或运输过程中被损坏或污染。使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。 五、施工要求

(1)连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格应一致,并确保钢筋和连接套的丝扣干净、完好无损。

(2)必须用力矩扳手拧紧接头。

(3)力矩扳手的精度为±5%,要求每年用扭力仪检定一次。 (4)连接钢筋时应对正轴线将钢筋拧入连接套,然后用力矩扳手拧紧。接头拧紧值应满足表一规定的力矩值,不得超拧,拧紧后的接头应作上标记,防止钢筋接头漏拧。

5)钢筋连接前要根据所连接钢筋直径的需要将力矩扳手上的游动标尺刻度调定在相应的位置上。即按规定的力矩值使力矩板手钳头垂直钢筋轴线均匀加力。当听到力矩扳手发出“咔嗒”声响时即停止加力(否则会损坏扳手)。

(6)连接水平钢筋时必须依次连接,从一头往另一头,不得从两边往中间连接,连接时一定两人面对站定,一人用扳手管钳卡住已连接好的钢筋,另一人用力矩扳手拧紧待连接钢筋,按规定的力矩值进行连接,这样可避免弄坏已连接好的钢筋接头。

(7)力矩扳手不使用时,将其力矩值调为零,以保证其精度。

(8)使用扳手对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可,拧紧

后按下列力矩值检查:

表6.2.1 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值

钢筋直径/㎜ 拧紧力矩值/(N·m) 六、质量控制及检验 1.检查钢筋连接质量

(1)检查接头外观质量应外露不超过2扣,钢筋与连接套筒之间无缝隙;

(2)用力矩扳手检查接头拧紧程度。 2.丝头现场检验

(1)加工的丝头应逐个进行自检,不合格的丝头应切去重新加工;

(2)自检合格的丝头,应有现场质检员随机抽样检验,以一个工作班加工的丝头为一个检验批,抽检10%,且不少于10个;现场丝头的抽检合格率不应小于95%,当抽检合格率小于95%时,应另抽取同样数量的丝头重新检验,当两次检验的总合格 率不小于95%时,该批产品合格。当合格率仍小于95%时,则应对全部丝头进行逐个检验,合格者方可使用。 3.丝头加工尺寸控制

100 200 260 320 360 ≤16 18~20 22~25 28~32 36~40 规格 16 18 20 22 25 剥肋直径 15.1±0.2 16.9±0.2 18.8±0.2 20.8±0.2 23.7±0.2 螺纹尺寸 M16.5×2 M19×2.5 M21×2.5 M23×2.5 M26×3 M29×3 M33×3 M37×3.5 M41×3.5 丝头长度 22.5 27.5 30 32.5 35 完整丝扣圈数 ≥8 ≥7 ≥8 ≥9 ≥9 28 26.6±0.2 40 ≥10 32 30.5±0.2 45 ≥11 36 34.5±0.2 49 ≥9 40 38.1±0.2 52.5 ≥10 4.钢筋接头的现场检验

(1)外观质量自检合格的钢筋连接接头,应由现场质检员随机抽样进行检验。同一施工条件下采用同一材料的同等级同型式同规格接头,以连续生产的500个为一个检验批进行检验和验收,不足500个的也按一个检验批计算。

(2)对每一检验批的钢筋连接接头,于正在施工的工程结构中随机抽取15%,且不少于75个接头,检查其外观质量及拧

紧力矩。

(3)现场钢筋连接接头的抽检合格率不应小于95%。当抽检合格率小于95%时,应另抽取同样数量的接头重新检验。当两次检验的总合格率不小于95%时,该批接头合格。若合格率仍小于95%时,则应对全部接头进行逐个检验。

5.直螺纹接头试验

(1)同一施工条件下采用同一材料的同等级同型式同规格接头,以500个为一个检验批进行检验和验收,不足500个的也按一个检验批计算。每一批取3个试件做单向拉伸试验。

(2)当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值时,该验收批定为合格。如有一个试件抗拉强度不符合要求,应取六个试件进行复检。复检中仍有一个不符合要求时,该验收批判定为不合格。 七、 成品保护