好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电安全专项施工方案标准版本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

操作指南 / OPERATION GUIDE 编号:RHD-QB-K5135

(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体坚固在配电箱箱体内,金属板与配电箱作电气连接。

(2)配电箱、开关箱内的各种电器按规定的位置坚固在安装板上,不得歪斜和松动。

(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。保护零线严禁通过任何开关和熔断器,保护零线做为接替保护的专用线,要单独用一线,不能代作他用,即必须采用目前的五芯电缆,重复接地一定充分利用主体接地。

(4)配电箱、开关箱的连接线应采用绝缘导线。

(5)各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外

第 2 页

操作指南 / OPERATION GUIDE 编号:RHD-QB-K5135

壳等必须做保护接零,保护接零应经过接线端子板连接。

(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线留出适当余度,以便检修。

(7)剥削处不应过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘固在盘板上,应加装压线端子备的开关箱处设置重复接地。接地体采用3根2.5米Φ50镀锌钢管,间距5m ,接地线用40×4扁钢,与接地体焊接引上到箱内,与PE线相连接,要求每个重复接地地力阻值小于10Ω。 5、施工现场的电缆线路

(1)临时电缆线路必须采用埋地引入建筑物内,严禁沿地面敷设。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中

第 2 页

操作指南 / OPERATION GUIDE 编号:RHD-QB-K5135

心,固定点每楼层不得小于一处。

(2)电缆在室处直接埋地敷设的深度不小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖硬质保护层。

6、电气设备的操作与维修人员符合以下要求: (1)施工现场内临时用电的安装和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。 (2)各类用电人员应做到。

A、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; B、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施完好,严禁设备带“病”运转;

C、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; D、保护设备的负荷线、保护零线和开关箱; E、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源

第 2 页

操作指南 / OPERATION GUIDE 编号:RHD-QB-K5135

并作妥善处理后进行。 7、电气设备的使用维护

(1)施工现场的所有配电箱、开关箱每月一次检查和维护,检查、维护人员必须是专业电工,工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。 (2)检查维修配电箱、开关箱时,必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(3)配电箱盘面上标明各路的名称、用途;同时要作出分路标记。

(4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责、施工现场停止作业1小时以上时,将动力开关箱上锁。

(5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。

第 2 页

操作指南 / OPERATION GUIDE 编号:RHD-QB-K5135

8、安全用电组织措施

(1)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

(2)建立安全检测制度。从临时用电工程开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(3)建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修记录,记载维修时间、地点、设备内容、技术措施、维修人员、验收人员等。

第 2 页

施工现场临时用电安全专项施工方案标准版本

操作指南/OPERATIONGUIDE编号:RHD-QB-K5135(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体坚固在配电箱箱体内,金属板与配电箱作电气连接。(2)配电箱、开关箱内的各种电器按规定的位置坚固在安装板上,不得歪斜和松动。(3)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2tiz84bw274mu7526k929d31q9p6am00eap
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享