GD2301003 施工单位 工程名称 交底部位 主体外墙 分部工程 日期 建筑节能工程 年 月 日 1. 所用的保温材料的品种、规格应按设计要求和相关标准规定选择,材料进场时通过目视、尺量、称重和核对其使用说明书、出厂合格证以及型式检验报告等方法进行检查,确保其品种、规格及相关性能参数符合设计要求。 2. 对进场的材料由监理人员现场见证随机抽样送检,复检内容包括导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计节能要求、产品标准要求以及相关施工技术标准要求。 3. 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: (1) 保温层附着的基层及其表面处理; 交 底 内 容 (2) 保温板粘结或固定; (3) 锚固件; (4) 增强网铺设; (5) 墙体热桥部位处理; (6) 预置保温板或预制保温板的板缝及构造节点; (7) 现场喷涂或浇注有机类保温的板缝及构造节点; (8) 被封闭的保温材料厚度; (9) 保温隔热砌块填充墙体。 4. 施工前,应在现场制作样板间或样板件,经有关各方确认后方可进行施工。 5. 保温材料在施工过程中应防潮、防水等保护措施。 6. 基层质量必须合格,铺设保温层前应对其基层进行检查,平整、干燥、洁净,并办理交接手续。 7. 施工时应符合下列规定: (1) 保温材料的厚度必须符合设计要求; (2) 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固,粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

页脚内容2

1

(3) 保温浆料应与分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层这间及各层之间的粘结牢固,不得脱层、空鼓和开裂。 (4) 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场抗拔试验。 8. 当外墙采用预置板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的安装位置应正确、接缝严密,在混凝土浇筑过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。 9. 当外墙采用保温料做保温层时,应在施工中制作条件养护试件,检测其导热系数、干密压缩强度。 10. 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合下列规定: (1) 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。 (2) 外墙保温层不宜采用粘贴面砖做饰面层;当采用时,其安全性和耐久性应符合设计要求。 (3) 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其他防水措施。 (4) 外墙保温层及饰面层与其他部位交接收口处,应采用密封措施。 交 底 内 11. 保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌体的水平灰缝饱满度不应低 容 于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。 12. 施工产生的墙全缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应按方案采取隔热桥措施,不得影响墙体热工作性能。 13. 保温板接缝应符合规范要求,平整严密。 14. 墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工,保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。 15. 采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料做外保温进,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。

专业技术负责人: 交底人: 接受人:

页脚内容2

墙体节能工程分项工程质量技术交底卡

1墙体节能工程分项工程质量技术交底卡GD2301003施工单位工程名称交底部位主体外墙分部工程日期建筑节能工程年月日1.所用的保温材料的品种、规格应按设计要求和相关标准规定
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式