1.信息机房UPS系统升级改造

2.弱电井电路改造及信息机房原有UPS迁移至弱电井 2.3设计需求

1. 从负载供电安全性,电压的不稳定性、电源防雷接地、散热等方面综合考虑,采用集中分散式端到端的电力解决方案,多级保护,设备包括:供电主设备UPS电源(采用10KVA 主机)、蓄电池组(满足10KVA负载在停电后备4小时供电)。UPS电源信息可实时监控。

2.从电源保护上有高低压保护、过流保护、输入缺相保护、防雷保护、散热保护等;在机房布线方面将电力线与信号线分开,信号线采用PVC线槽密封。另外从防雷接地考虑,在机房内配有接地铜排,将所有设备进行等电位接地,最终引入整个大楼的接地系统。 3. 信息机房UPS设备更换改造之后,原有UPS虽然容量较小,仍可以支持网络设备及电话系统的负载。可将更换下来的山特3KVA UPS 迁移至25层弱电井中,并从25层布防电源线至22层弱电井并安装插座面板。实现25层及22层弱电井中的设备均从安装于25层弱电井中的UPS获取电力。

此方案充分考虑未来三年的业务发展,具备灵活方便的扩容性。 2.4、设计拓扑图:

2.5机房改造后平面图

6

从机房整体布线考虑,以及现有机房实际使用面积,建议新UPS主机与配臵的电池组放在信心机房中。旧的设备放臵在25楼弱电井,平面布局图如下: 说明:

1、 2、

电池柜尺寸为:460(W)*990(D)*1190(H)mm; 每个电池柜装20只100AH电池,共2个电池柜;

7

三、设备选型:

现在市场上常见的UPS品牌主要有,山特、山顿、APC、飞瑞、致茂、HP等等. 根据集团UPS的需求和稳定性和设备可维护性考虑,建议配臵如下。

机房10KVA UPS后备时间4小时配臵表 数项目 量 10KVA UPS 电池 只 池 电池柜 3.1 APC介绍

APC公司是全球最大的UPS供应商,总部位于美国,目前全世界拥有超过500万用户,产品线含盖大、中、小型UPS,容量从500KVA延伸到MW级别,产品类型包含工业级商业级UPS。 APC Smart-UPS性能与优势 1.可用性 自动升压/降压

无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。

8

描述 1台 APC UPS SRC 10000UXICH 4012V/100AH,九能品牌铅酸免维护电2只 20位电池柜

智能电池管理

通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。 电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 自动自检

定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电 兼容发电机

使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 2.易管理性 网络管理

9

提供了通过网络对 UPS 进行远程管理 SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能 有声报警

实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态 LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 串口连接

通过串口对UPS进行管理。 断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告 兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。 3.可服务性 用户可更换电池