柏庄臵业信息机房UPS电源改造解决方案

信息化小组 二0一0年十一月

1

目录

一、 概述...............................................3 二、 方案设计...........................................4 三、 设备选型...........................................7 四、 项目实施...........................................9 五、 项目验收...........................................10

2

一、 概 述

1.1摘 要:

UPS是不间断电源(Uninterruptible Power System)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。从功能上来说,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑,服务器等设备供电,使你能有充裕的时间应付;从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加。 据IDC统计,全部电脑故障的45%是由电源问题引起的;在中国,大城市停电的次数平均为0.5次/月,中等城市为2次/月,小城市或村镇为4次/月,电网存在至少九种问题:断电、雷击尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰;因此从改善电源质量的角度来说给电脑配备一台UPS是十分必要的。另外,精密的网络设备和通信设备是不允许电力有间断的,以服务器为核心的网络中心要配备UPS是不言而喻的,即使是一台普通电脑,其使用三个月以后的数据文件等软件价值就已经超过了硬件价值,因此为防止数据丢失而配备UPS也是十分必须的。 1.2集团UPS现状:

机房现UPS设计功率为3KVA,为机房核心网络设备,服务器,监控等设备提供电源保障,负载为6.5KW; 22,23,25楼弱电井交换机

3

等设备目前尚无UPS提供稳定电源保障。

随着集团业务发展和信息化系统的逐渐开展,使得机房服务器、存储等核心设备不断增加,而机房核心设备作为集团的信息化数据的载体和处理工具,需24小时不间断工作,这对U PS供电系统的可靠性要求非常高,而现有的UPS功率将无法保障今后集团需求,为保障集团今后业务需求,拟对机房UPS系统进行升级扩容改造。改造的目的:保证机房UPS能满足集团今后若干年信息化系统业务开展需求,同时对22,25楼弱电井网络设备提供UPS电源保护。 1.3机房实景和平面图:

4

二、方案设计: 2.1设计分析

根据机房内部不同项目的服务器、存储、交换机等负载统计(机房负载明细表见表一),负载总计约为6.5KW。

为了负载供电的安全运行,建议UPS的实际运行负载不能超过设计负载的90%,同时考虑到后期扩容,建议初期UPS容量配臵为10KVA。 表一:机房负载明细表

序号 01 02 03 04 2.2设计内容:

本次工程共涉及2个方面的内容。

5

设备名称 机架式服务器 监控硬盘录像机 以太网交换机+安全设备 其他设备 型号 2U机架式 数量 5 1 4 5 功率 3KW 0.5KW 1KW 2KW

信息机房UPS改造方案y

柏庄臵业信息机房UPS电源改造解决方案信息化小组二0一0年十一月1目录一、概述...............................................3二、方案设计............