好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑结构施工图识读

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准文档

抗震设计时框架梁的贯通钢筋,当采用机械连接或等强度对接焊接长时,应标出接点位置;当采用两端与支座负钢筋搭接的方式或在跨中一次搭接的方式接长时,应在图纸上注明搭接位置及长度。 除贯通筋外,有时尚需增加架立筋以满足箍筋肢距的需要,此时应将贯通筋与架立筋分别标出。 梁端底筋及面筋锚入柱内的锚固长度LaE,可采用文字说明的方法。 f.梁的吊筋

梁侧有集中荷载(次梁)作用时,应标出吊筋及附加箍筋的位置,并画出吊筋的大样。 g.梁的箍筋

梁端箍筋加密区的范围、加密区及非加密区的箍筋做法应在图上注明; h.梁的腰筋

梁的腰筋为按构造配置时,长度伸至梁端即可;按计算(抗扭或侧向抗弯)而设置的腰筋,其锚入柱内的长度为LaE,绘图时须注意其区别。 i.梁剖面大样

梁剖面大样中各类纵筋和箍筋要分别标注,并标明剖面尺寸。

采用复合箍筋时,应在剖面旁边用示意图表示复合箍筋的做法。抗扭箍筋应注意箍筋末端弯钩的画法。 (2)剪力墙配筋图

a.剪力墙配筋平面图及剖面图的比例可与框架大样图相同。连梁因为钢筋通长配置,故截面及配筋相同的连梁可只作一个剖面,比例可用1:20或1:30。

b.用一度尺寸线标明层高及连梁高,注上连梁顶的标高。标明剪力墙的定位轴线、开口尺寸、各片墙的厚度、宽度及端部暗柱或明柱的尺寸。

对平面或剖面中的孔洞(如电梯井、门洞等),要用阴影方法表示,并在图纸背面用红色铅笔在阴影部分轻涂。 c.剪力墙的钢筋

文案大全

实用标准文档

剪力墙各种钢筋的用量应在平面及剖面图中适当表示。当竖向钢筋沿高度减少时,要标出考虑锚固长度后纵筋的切断位置。

连梁的底筋、面筋、腰筋、箍筋以及拉结筋的数量及构造要求,应在图上表达清楚。 钢筋均用粗实线表示。Ⅰ级钢筋的切断点画弯钩,Ⅱ级钢筋画短斜线。

d.剪力墙的水平钢筋与竖向钢筋的关系、拉结筋的做法、钢筋的搭接做法、水平钢筋转角构造、顶层竖筋与屋面板的锚固、墙与柱之连接等构造做法,应在施工图中或在(高层)结构说明中表达清楚。 (3)楼梯配筋图

楼梯配筋图可结合建筑施工图,在其楼梯剖面大样图预留的位置直接绘出。 板式楼梯的配筋一般采用楼梯表的方式表达,详见10.2.3节。 3、梁柱表法施工图 (1)柱表

柱表的形式有多种,应选用符合设计要求的柱表。填表前应将柱表中大样和表中符号相对照,真正搞清方可填写。下面以图16-1为例说明柱表的填写方法。

a.柱号、层次应由下而上排列,Hj、H。应各占一行,当几层柱截面及配筋相同时,可用一行表示,如“3~5层”。

b.各栏数值如上下相同,可采用上下填写、中间打相同号“``”的方法表示。不得采用只填上段数值,下段打相同号的方法。

c.柱高计算起点以下(Hj/H。段)的纵向钢筋与首层相同,所不同的是箍筋。基础至刚性地面(H。段)的箍筋宜全长加密,而基础内(Hj段)的箍筋不受剪,只起固定作用,一般不少于“上中下各1φ8”(此处箍筋直径应与上层的箍筋直径相同)。

d.截面型式及尺寸应按柱表中提供的柱截面型式填写。必要时,可对柱表中的柱截面型式进行修改或补充。

e.柱表中①号竖筋是特指2根角筋,②、③号筋是指单侧用量。

f.柱表中没有标注箍筋加密区长度Ln的栏目时,可利用“备注”一栏标注。

文案大全

实用标准文档

g.柱表说明中,要填写设防烈度、抗震等级、竖筋接头的做法及搭接长度等内容。 图16-1中KZ3柱的配筋与图16-4中的柱平法施工图示例相同,读者可作一对照。 (2)梁大样及梁表

梁表也有多种形式,应选用符合设计要求的梁表。填表前应与图对应搞清各符号含义。下面以图16-2为例说明梁表的填写方法。

a.梁号应由基础梁开始往上按施工顺序逐层填写,同一层先填框架梁再填次梁、梯梁;当几层框架梁(如三至五层的第3号框架梁)相同时,“梁号”可表示为“3~5KL3”等;连续梁的“分号”可只填跨号(如-1,-2,-P等)。

b.基础梁及独立梁的梁顶标高一定要填写。基础梁的梁顶标高一般可取室内设计标高以下50mm;外墙下的基础梁,尚应使梁底低于室外地面设计标高,以免外墙面因沉降不同出现开裂现象。 c.截面型式及截面尺寸应按梁表中的梁截面型式填写。必要时,可对其作出修改或补充。

d.梁的跨度一般按轴线距离填写(单位:毫米),支座宽则从轴线计起,悬臂跨应填写端部尺寸h1等。 e.梁表中①②号筋必须逐跨填写,不得使用相同号“``”。梁的底筋如分排放置时,应用㈡、㈢或“上、下”注明;①②号筋不标注S1、S2长度时,按梁表说明第7条的规定执行,应在该条文处填写锚固长度为40d(不少于LaE),d为钢筋直径。

f.在某一梁跨内所填的⑧及⑨号钢筋如无注明“左”或“右”时,是指该跨右端支座(按分跨编号循序而言)的钢筋,填写时应特别注意。

g.梁表说明第8条中,⑤号筋与⑦、⑨号筋的搭接长度宜改为40倍⑤号筋直径(不少于受拉搭接长度),以满足作为贯通筋的要求。

h.⑦号筋的C5及La长度,可取50mm的倍数;⑨号筋如分排放置,要用㈡、㈢或“上、下”注明;④⑤号筋的截面积应不少于⑦或⑨号筋截面积的1/4;⑩号筋等的C1长度,不宜少于C2的1.5倍,伸至内跨应不少于 Ln/3。

i.通长钢筋应注明“通长”字样并说明允许搭接的部位;如采用④号连通筋,除首跨C1及末跨C2需填写外,其余均用“连通”或“* ”号表示。

j.悬臂跨⑩号或支座的⑦、⑨号钢筋互相搭接而不需要④⑤号筋时,宜用斜线将该项划去,以方便检查有否遗漏。

文案大全

实用标准文档

k.箍筋要注明端部及跨中的范围;如为抗扭箍,要在旁边注明“(抗扭)”。

l.次梁作用处,除2根吊筋外,每侧宜再加3到4个密箍;悬臂端集中力处,宜再加4个密箍;密箍直径与该梁段其它箍筋相同,间距为50mm。 m.腰筋为一排时,不必写排数。

图16-2中KL3梁的配筋与图16-5的梁平法施工图示例相同,读者可作一对照。 图16-1 柱表填写示例 图16-2 梁表填写示例 (3)楼梯表

目前流行有多种式样的楼梯表,其表达方式、符号不尽统一,但其填写方法都相似。

a.梯板号:应由首层(或地下室)第一跑开始按施工顺序由下往上进行编号。折板式楼梯的上、下跑梯板由于类型不同,不能用同一编号。编号时应结合楼梯间剖面大样进行。 b.梯板的跨度、厚度、踏步尺寸等,应按大样图对应填写,单位为毫米。

c.梯板的负筋长度:在所选楼梯表的大样中,应留意标注的负筋长度是水平投影还是与梯板方向平行的长度。

d.当梯板底筋要在弯折处分开锚固时,底筋应分段填写,并标注锚固长度;弯折处的负筋长度应加长,见2.4.1节。

e.首段梯板应支承于基础梁或地下室底板,不应采用天然地基基础。如梯表提供的大样图不符合要求,可作修改或另绘大样。

f.梯表说明中,应填写混凝土强度等级;梯板的分布筋宜改为φ8@250;梯扶手下应另加2φ12。

§16-3 混凝土结构施工图平面整体表示方法简介

1、平法施工图的表达方式与特点

混凝土结构施工图平面整体表示方法简称为平法,其表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与相应的“结

文案大全

实用标准文档

构设计总说明”和梁、柱、墙等构件的“标准构造详图”相配合,构成一套完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面图中索引出来,在逐个绘制配筋详图的繁琐方法。 平法的优点是图面简洁、清楚、直观性强,图纸数量少,设计和施工人员都很欢迎。

为了保证按平法设计的结构施工图实现全国统一,建设部已将平法的制图规则纳入国家建筑标准设计图集——《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(GJBT-518 03G101-1)。 2、《平法图集》的内容组成

《平法图集》由平面整体表示方法制图规则和标准构造详图两大部分内容组成。各章内容如下: 第一部分 建筑结构施工图平面整体表示方法制图规则 第一章 总则

第二章 柱平法施工图制图规则 第三章 剪力墙平法施工图制图规则 第四章 梁平法施工图制图规则 第二部分 标准构造详图

《平法图集》适用于非抗震和抗震设防烈度为6、7、8、9度地区一至四级抗震等级的现浇混凝土框架、剪力墙、框剪和框支剪力墙主体结构施工图的设计。所包含的内容为常用的墙、柱、梁三种构件。(也可以说:平法制图规则适用于各种现浇混凝土结构的柱、剪力墙、梁等构件的结构施工图设计。) 3、平法施工图的一般规定

按平法设计绘制的施工图,一般是由各类结构构件的平法施工图和标准详图两个部分构成,但对复杂的建筑物,尚需增加模板、开洞和预埋件等平面图。 现浇板的配筋图仍采用传统表达方法绘制。

按平法设计绘制结构施工图时,应将所有梁、柱、墙等构件按规定编号,同时必须按规定在结构平面布置图上直接表示各构件的尺寸、配筋和所选用的标准构造详图; 出图时,宜按基础、柱、剪力墙、梁、板、楼梯及其他构件的顺序排列;

文案大全

建筑结构施工图识读

实用标准文档抗震设计时框架梁的贯通钢筋,当采用机械连接或等强度对接焊接长时,应标出接点位置;当采用两端与支座负钢筋搭接的方式或在跨中一次搭接的方式接长时,应在图纸上注明搭接位置及长度。除贯通筋外,有时尚需增加架立筋以满足箍筋肢距的需要,此时应将贯通筋与架立筋分别标出。梁端底筋及面筋锚入柱内的锚固长度LaE,可采用文字说明的方法。f.梁的吊筋梁侧有集中荷载
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2tewl8rar61wxgu8k8be9y6ym8c7hv00mut
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享