第一节 合理化建议
一、关于钢结构施工的建议 (一)关于深化设计
1、如果有天沟,系杆不能设计到紧贴着柱顶的部位,否则将可能导致无法安装落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则会碰到系杆或柱间支撑。
2、水平支撑上花篮螺栓位置的布置要合理,不要过于偏离主梁,应该考虑方便安装为主。否则工人在安装时必须探出身子来拧紧花篮螺栓或者用爬梯上去,火灾檀条安装结束后爬上檀条拧紧花 篮螺栓,非常不安全。另外也要考虑一下隅撑的布置位置,不得在布置水平支撑时与隅撑打架。
3、不要片面地在檀条的拉条孔上考虑“受拉边、受压边”等因素,打出上下边距不等的孔眼,因为安装时是很容易装反的,结果反而不利。
4、门窗等的包角板不能一概而论,因为在施工中无法保证板件位于压型板的波峰还是波谷。
5、做大型工程时,深化图编号一定要考虑到生产、发货、安装的便捷。 6、对甲方提供的“荷载等数据”一定要了解其真正的意思,合作各方各司其职。做好前期工作,为后续工作的开展做好准备。
7、高强螺栓的位置要合理,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或
高强螺栓无法拧紧。
8、高强螺栓连接板如果有可能,尽量釆用上下对称的螺栓布置方法。
9、轻钢结构如果有维护砖墙,一定要提前与建设单位及土建施工单位对接好。 10、地脚螺栓一般都是土建单位埋,钢结构厂家出图,在施工前一定要特别注意,最好有交底的文字依据。
11、抗风柱与钢梁的连接尽量釆用弹簧板连接,因为中间跨的梁安装后下挠比较大,山墙的梁若用螺栓与抗风柱连接,会造成屋面不平。
12、屋面檀条布置图和钢梁的详图要认真核对,常有发现屋面檀条布置图与钢梁详图的檀条数量不合。
13、节点板无加劲肋,有的是设计者也没设计,导致后续焊时,节点板变形。 14、梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆过长放不进去。有些次梁结构经常有此情況。
15、做条形窗时托檀板加劲肋朝向窗口方向,所以条形窗走到这个肋板时,就走不过去。另外在有条形窗的檀条安装时尽量釆用沉头螺钌。
16、门口上层条形窗与门口上框太近,没有雨篷的位置。
17、窗框上下相邻檀距间的拉条没布置好,拉条端头与窗框发生冲突。 18、钢板和高强度螺栓的种类尽量少,要考虑材料试验费用。 19、檀条的连接板尽量不要设计成正方形,车间容易颠倒装配。
20、内天沟不做保温层,室内形成一道\冷桥\,产生滴水和结露等现象。应在天
沟下涂刷防结露漆,或者喷涂聚氨酯保温层,也可做其他保温处理。
21、屋面板采用夹芯平板 ,那么估计半年内(如果跨度稍大)就要漏水。检查屋面板外层有几道断痕,因为没有考虑其在太阳低下反复的热胀冷缩。
(二)关于钢结构建筑的质量控制要点的建议
虽然钢结构施工速度快,周期短,强度高,便于预制、安装。但钢结构工程的质量问题也越来越引起人们的重视,因此施工时应加强钢结构工程施工质量控制。
1、预埋螺栓的质量控制
(1)施工基础预埋螺栓时首先熟悉图纸,了解图纸的意图,应制作安装模板。 (2)预埋螺栓用安装模板及钢筋定位在柱子的主筋和模板上,保证预埋螺栓不受土建浇筑混凝土施工而移位。
(3)控制螺栓之间的间距、高低可控制在允许的误差范围内;保护好螺栓丝扣在混凝土浇筑时不被损坏。
(4)土建工程完工后,用经纬仪和水准仪对地脚螺栓的标高、轴线进行复查,并做好记录,交下一道工序验收。
2、构件制作质量控制
钢结构工程的施工通常要经过工厂制作和现场安装两个阶段。
钢结构一般制作工艺流程分为:放样→下料→拼板→切割→组立→埋弧焊接→钻孔→组装→矫正成型→铆工零配件下料→制作组装→焊接和焊接检验→防锈处理、涂装、编号→构件验收出厂。
在钢结构制作中,应根据钢结构制作工艺流程,抓住关键工序进行质量控制,如控制关键零件的加工,主要构件的工艺、措施,所釆用的加工设备、工艺装备等。
3、焊接工程质量控制
(1)钢结构施焊前,对焊条的合格证要进行检查,按说明书要求使用,焊工必须持证上岗证。
(2)焊缝表面不得有裂纹、焊瘤,一、二级焊缝不得有气孔、夹渣、弧坑裂纹,一级焊缝不得有咬边、未满焊等缺陷,一、二级焊缝按要求进行无损检铡,在规定的焊缝及部位要检查焊工的钢印。
(3)不合格的焊缝不得擅自处理,定出修改工艺后再处理,同一部位的焊缝返修次数不宜起过2次。
4、构件安装质量控制
(1)钢结构安装前,应对构件的质量进行检查,构件的永久变形和缺陷超出允许值时,应进行处理。
(2)钢柱安装要检查柱底板下的垫铁是否垫实、垫平,防止柱底板下地脚螺栓失稳。
(3)控制柱是否垂直和有无位移,安装工程中,在结构尚未形成稳定体系前,应釆取临时支护措施。
(4)当钢结构安装形成空间固定单元,并进行验收合格后,要求施工单位及时将柱底板和基础顶面的空间用膨胀混凝土二次浇筑密实。
(5)检查钢结构主体结构的垂直度和整体平面弯曲。 5、紧固件连接质量控制
(1)注意高强螺栓摩檫面的加工质量及安装前的保护,防止污染、锈蚀。并在安装前进行高强螺栓摩檫面的抗滑移系数试验、检查高强螺栓出厂证明、批号,对不同批号的高强螺栓定期抽做轴力试验。
(2)高强螺栓安装要求自由穿入,不得敲打和扩孔。因此在钢结构制作时应准备一定的胎架模具以控制其变形,并在构件运输时釆取切实可行的固定措施以保证其尺寸稳定性。
(3)钢结构安装过程中板叠接觫面应平整,接触面必须大于75%,边缘缝隙不得大于0.8mm。对高强螺栓安装工艺、包括操作顺序、安装方法、紧固顺序、初拧、终拧进行严格控制检查,拧螺栓的扭力扳手应进行标定等。终拧完毕应逐个检查,对欠拧、起拧的应进行补拧或更换。
6、除锈及涂装工程
(1)施工人员要根据图纸要求以及除锈等级釆用不同除锈方法。
(2)涂刷工程质量的控制应做到在钢结构涂刷前,涂刷的构件表面不得有焊渣、油污、水和毛刺等异物,涂刷遍数和厚度应符合设计要求。
(3)对涂装材料必须有合格证,防火涂料涂装工程必须由消防部门批准的施工单位施工。
二、关于现场建筑施工中的质量安全问题的建议