: 交底内容 表12.2.1-1的规定。 80mm~。4.3.4室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50;明配的导管应排列整齐,固15mm暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于4.3.5范围内设有管500mm定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~ 卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表4.3.5的规定。4.3.5 表 :(mm 导管直径 65敷设方式 以上~3225~32 ~40 5065 20 15导管种类 ~(m) 间最大距离管卡 支架或沿2.0 1.5 1.0 刚性绝缘导管 1.5 2.0 墙明敷4.3.6线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。 4.3.7防爆导管敷设应符合下列规定: 4.3.7.1导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯; 4.3.7.2安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。 4.3.8绝缘导管敷设应符合下列规定: 4.3.8.1管口平整光滑:管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封: 4.3.8.2直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施; 交底单位 接收单位 交 底 人 人 收 接
技术交底记录
2008年10月15日 施管表5
工程名称 分项工程名称 节能大厦 分部工程 建筑电气工程 中天宝业集团 暗敷设安PVC)硬质阻燃型塑料管( 装 施工单位 : 交底内容 4.3.8.3当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管: 4.3.8.4沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。 导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。4.3.95、成品保护 5.1剔槽打洞时,应预先划好线,避免用力猛剔,造成洞口或槽剔的过大、过宽,甚至影响土建结构质量。 5.2管路敷设完毕后注意成品保护,特别是在现浇混凝土结构施工中,电工配合土建施工关系密切,在合模和拆模时,应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。 5.3在混凝土板、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再扩孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。 5.4配合土建浇灌混凝土时,应派电工看护,以防管路移位或受机械损伤。 6、应注意的质量问题 6.1保护层<15mm管路有外露现象,应将管槽深度剔到1.5倍管外径的深度,并将管子固定好后用水泥砂浆保护并抹平灰层。 6.2稳埋盒、箱有歪斜;暗盒、箱有凹进、凸出墙面现象;盒、箱破口;座标超出允许偏差值。对于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正确再固定稳埋;暗装盒子口或箱口,应与墙面平齐,不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好;用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平,盒子收口平整。 6.3由于墙厚度较薄,箱体厚度与墙厚度相差无几,箱底处抹灰开裂,在箱底处加金属网固定后,再抹灰找平齐。 6.4管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径小于6D(D管子直径)。煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D。 6.5管路不通,朝上管口末及时堵好管堵,造成杂物落入管中。应在立管时,随时堵好管堵,其它工种作业时,应注意不要碰坏已经敷设完毕的管路,避免造成管路堵塞。 交底单位 接收单位 交 底 人 人 收 接
技术交底记录
2008年10月15日 施管表5 工程名称 分项工程名称 : 节能大厦 分部工程 建筑电气工程 中天宝业集团 暗敷设安)硬质阻燃型塑料管(PVC 装 施工单位 交底内容管用火煨弯时,容易出现烤变色、凹扁过大、煨弯倍数不够等现象。因此在用热煨弯时,应注意6.6PVC 避免出现以上问题。7、质量记录 7.1阻燃型(PVC)塑料管及附件、检定测试报告单和产品出厂合格证。 7.2硬质阻燃型塑料管暗敷设时,应进行技术交底、预检、隐检、自检、互检记录。 7.3设计变更洽商记录、竣工图。 7.4分项工程质量检验评定记录。 交底单位 接收单位 交 底 人 人 收 接