一、塔吊情况介绍
本工程最大建筑高度为101.45m,塔吊型号为QTZ5613-6,塔吊基础面标高设计为底板底标高,距建筑物最短距离为4.4m,塔吊最大爬升高度约为150m。
二、附墙点布设设计
根据规范要求和建筑物结构形式,1#塔吊附墙点设置在轴线1-33~1-40处,2#塔吊附墙点设置在轴线2-17~2-23处。沿高度方向,首次附着高度为30m,以上每20米附着一次,共计4次附墙。附墙点详见插图1示。
附墙杆件长度为4.0m~8.0m。
插图 1 塔吊附墙点示意图
插图 2 塔吊附墙点示意图
广东电白二建工程有限公司
三、附墙预埋件设计
本工程附墙预埋件分为双杆附墙预埋件和单杆附墙预埋件,预埋件由锚板、连接板及加劲板三部分组成,均由20厚钢板现场拼焊加工制作,焊缝高度不小于7mm,焊条采用E43型。连接板与锚板、加劲板与连接板及锚板的接触面全部满焊。拼焊前,将接触面除锈、磨光,同时,为保证连接板与锚板连接牢固,将连接板做“倒角”处理。附墙预埋件详见插图2示。
插图 2附墙预埋件
广东电白二建工程有限公司
双杆附墙预埋件选用400×600×20mm锚板,单杆附墙预埋件选用400×450×20mm锚板。双杆附墙预埋件锚板设10根直径20mm锚筋;单杆附墙预埋件锚板设8根直径20mm锚筋。每根锚筋长640mm,锚入异型柱(剪力墙)内。预埋件锚板及锚筋详见插图3示。
插图 3 预埋件锚板及锚筋大样图
广东电白二建工程有限公司
锚板上按图示定位,钻直径22mm圆孔,锚筋按图示尺寸制作成“Π”形,穿过孔,在背面满焊,焊条采用E43型。
预埋件在竖向结构施工时埋入,中心高度分别为H(楼层标高)+0.5m。预埋件埋设时,模板按锚板的尺寸留洞,锚板面与模板内表面平齐,调平正后用电焊点焊于竖向结构钢筋上。
详见插图4。
广东电白二建工程有限公司
插图 4 预埋件与模板位置关系示意图
四、附墙杆件的设计
附着杆最大长度为12米,选用2根[18槽钢对拼而成。对拼槽钢两个侧面均用200×80×10mm厚钢板间断焊,每块10mm钢板之间间距为200mm,焊缝高度h不小于7mm,焊条采用E43型。如下图。
附着杆与外墙预埋件之间采用焊接连接,沿附着杆周边满焊,并在上下两个面加10mm厚肋板焊牢加固。附着杆与塔身之间采用销子连接,如《F0/23B塔吊使用说明书》中相关要求。
附着杆在预埋件所在层砼强度达到75%以上再开始安装,一般在该层混凝土浇筑7天以后,具体按同条件养护砼试块强度判定。附着杆所联系的三段剪力墙及暗柱可在该层施工时最先浇筑,以确保其强度达到要求。
广东电白二建工程有限公司