凤翔县柳林镇酒城大厦项目
外墙粉刷及幕墙
吊 篮 施 工 方 案
陕西姜炎建设工程有限公司
年 月 日
目 录
施工方案审核表
一、工程概况 ………………………………………………………… 2 二、吊篮简介 …………………………………………………………… 2 三、吊篮布置 ………………………………………………………… 3 四、施工准备 …………………………………………………………… 4 五、安装过程和方法 …………………………………………………… 4 六、安装竣工验收 ……………………………………………………… 7 七、吊篮拆卸 …………………………………………………………… 7 八、安全措施 …………………………………………………………… 7 九、环保措施 …………………………………………………………… 7 十、吊篮稳定性验算 …………………………………………………… 8
附图一 高处作业吊篮示意图一 附图二 高处作业吊篮示意图二 附图二 吊篮平面布置图 附件和资料
建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 安全生产应急预案 吊篮使用安全规程
一、工程概况
工程名称:柳林镇酒城大厦
建设单位:柳林镇城市建设投资有限公司; 施工单位:陕西姜炎建设有限公司 监理单位:宝鸡市建业监理处凤翔监理部
建筑概述:本工程为凤翔县柳林镇城市建设有限公司开发凤翔县柳林镇酒城大厦建设工程,位于柳林镇区。本工程坐北朝南。主体建筑地下一层,地上九层,结构类型为全框架结构。建筑总高度35.7米。
二、高处作业吊篮简介
1、吊篮型号ZLP630,整机外形详见附图一,主要技术性能参数如下:
项 目 额定载重 悬吊平台(长×宽×高) 额定升降速度 型 号 提 升 机 功 率 电 压 制动力矩 安 全 锁 型号 允许冲击力 锁绳角度 前梁额定伸出量 悬挂装置 悬挂支架调节高度 镀锌钢丝绳 平衡配重 质 量 悬挂机构 整 机(除配重) 主电源电缆线 技术数据 630kg 备 注 包括作业人员在内的施工活荷载 最大组合长度6m×宽度0.69m×前栏高1.1m/后栏高0.8m 9.3m/min LTD6.30 3kW 三相380V、50HZ 15 N·m LSG20 20 kN 100 1.3m 1.1m~1.8m 4×25Fi+PP-Φ8.3 900kg 300kg 776kg 3×2.5+2×1.5YZ-5 每台吊篮两台电机各1.5kW 三相五线制配电 每个吊篮两只安全锁 悬吊平台与水平面的倾斜角度 最大伸出量不大于1.7m 调节间距10cm 破断拉力≥51.8kN 实际安装时偏于安全,每台1t 不含配重 含最长平台6m金属构件及电器 三相五线制电缆 2、吊篮结构原理简介如下:
吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。
下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg
安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。
②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。
④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。
⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。
三、吊篮布置方法
1、吊篮平面布置
拟定的吊篮沿建筑物周边布置完全布置的情况详见附图二。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。
2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。
3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。
钢管脚手架辅助平台详附图三所示。
四、施工准备
1、人员组织。吊篮施工管理组织架构如网络所示:
总负责人 那 荣
各级人员的职能明确如下:
安装人员 吊篮管理员 技术内业 陈朋辉 安全员 张小云 吊篮班班长 维护人员 总负责人负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。 技术内业负责施工方案的编制、报审等技术工作,解决施工中技术问题。
吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”的原则保证安全生产。另外,现场管理员负责与项目部进行沟通和协调,以满足施工需要和项目部的要求。