ABB ACS550变频器参数设置案例

控制目标:ACS550变频器带动11kw电机,通过profibus总线通讯连接PLC,实现DCS远程起动、停止,以频率控制的方式控制电机转速。

变频器型号:ACS550-01-072A-4 序代码 名称 设定设定值代表的意义 备注 号 值 电机起动数据(变频器设定常用的电机参数) 1 9901 语言选择 0 操作面板语言选择为分为A型控制英文 盘和D型控制盘,D型可选择中文 2 9902 宏参数 1 ABB标准宏 3 9904 电机控制模式 3 标量频率控制模式(标量速度) 4 9905 电机额定电压 380 电机额定电压为380V 5 9906 电机额定电流 22.6 电机额定电流为22.6A 6 9907 电机额定频率 50HZ 电机额定功率50HZ 7 9908 电机额定转速 1460 电机额定转速为 1460r/min 8 9909 电机额定功率 11kw 电机额定功率为11KW 9 9910 电机辨识运行 0 关闭 “1”为开启 10 9915 电机功率因素 / 未设置 电机运行数据:这组参数包括了变频器装置的运行数据,包括实际信号。实际信号值由变频器装置测量或通过计算获得,且不能由用户设置。 现场总线实际信号:这组参数监控现场总线通讯,包括总线控制、总线状态、总线故障、总线报警。 故障记录:这组参数存储了变频器最近报告的故障记录。 指令输入型参数 11 1001 接线端功能设10 通讯起停和方向信号设定起、停和定,外部1命来自现场总线控制字 方向 令 12 1002 接线端功能设0 没有外部命令源控制设定起、停和定,外部2命起、停和方向 方向 令 13 1003 电机转向设定 1 正转 14 1004 点动选择 / 未设置 给定选择 15 1101 控制盘给定选择 1 频率给定对应对9904=3(标量频率) 16 1102 外部1/外部2选择 8 串行通信命令字选择 17 1103 给定值1选择(模拟量设定) 8 给定值来自串行通讯 18 1104 模拟量给定最小值 10 最小的模拟输入信号对 序代码 名称 设定设定值代表的意义 号 值 应的给定值为10HZ。 19 1105 模拟量给定最大值 50 最小的模拟输入信号对应的给定值为50HZ。 20 1106 给定值2选择(模拟量设定) 2 给定来自AI2。 21 1107 模拟量给定最小值 0.0% 最小的模拟输入信号对应的给定值为0.0% 22 1108 模拟量给定最大值 100% 最小的模拟输入信号对应的给定值为100.0% 恒速运行 23 1201 恒速选择,即0 未选择(恒速功能无设定速度 效) 24 1202 恒速1至恒速5,10 恒速 …… 7 15,1208 20 25,40 50HZ 25 1209 定时模式选择 2 恒速1/2/3/4 模拟输入 26 1301 模拟量AL1低0.0% 设置AI1 的低限为限 0.0%。 27 1302 模拟量AL1高100% 设置AI1 的高限为限 100.0%。 28 1303 模拟量AL1滤0.1s 定义AI1 滤波时间为波时间 常数0.1s。 29 1304 模拟量AL2低0.0% 设置AI2的低限为限 0.0%。 30 1305 模拟量AL2高100% 设置AI2 的高限为限 100.0%。 31 1306 模拟量AL2滤0.1s 定义AI2滤波时间为常波时间 数0.1s。 继电器输出 备注 32 1401 继电器输出1 1 33 1402 继电器输出2 2 34 1403 继电器输出3 3 35 1404 继电器1闭合延时 36 1405 继电器1断开延时 37 1406 继电器2闭合延时 38 1407 继电器2断开延时 模拟输出 39 1501 设定AO1值 序号 40 41 42 43 44 代码 名称 设定值 1502 AO1最小量程 0.0HZ 1503 AO1最大量程 50 HZ 1504 AO1最小值 0.0mA 1505 AO1最大值 20mA 1506 AO1滤波时间 0.1s 0.0s 0.0s 0.0s 0.0s 准备(变频器准备就绪) 运行 设备正常时吸合,故障时分断。 继电器1 闭合延时为0.0S。 继电器1 断开延时为0.0S。 继电器2 闭合延时为0.0S。 继电器2 断开延时为0.0S。 AO1赋值,99~178之间,缺省值为103 设定值代表的意义 103 备注 45 1507 46 47 48 49 50 1508 1509 1510 1511 1512 AO1最小量程0.0HZ AO1最大量程50 HZ AO1最小值0.0mA AO1最大值20mA AO1滤波时间缺省值为0.1s 设定AO2值 104 AO2赋值,99~178之间, AO2最小量程 0.0A AO2最小量程0.0A AO2最大量程 59.0A AO2最大量程59.0 A AO2最小值 0.0mA AO2最小值0.0mA AO2最大值 20mA AO2最大值20mA AO2滤波时间 0.1s AO2滤波时间缺省值为0.1s 0 1 未选择 打开(允许通过控制盘修改参数值) 未设置 定义现场总线作为复位信号 未选择(定义控制盘为改变用户参数组的唯一控制方式) 系统控制 51 1601 运行允许 52 1602 参数锁定 53 1603 密码 0 54 1604 故障复位选择 8 55 1605 用户参数切换 0

ABBACS550变频器参数设置案例.doc

ABBACS550变频器参数设置案例控制目标:ACS550变频器带动11kw电机,通过profibus总线通讯连接PLC,实现DCS远程起动、停止,以频率控制的方式控制电机转速。变频器型号:ACS550-01-072A-4序代码名称设定设定值代
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2t80z9ioo51jxus0hkxz44s0w0d4pn00w1n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享