12、地下室防水材料施工技术方案 12。1SBS改性沥青防水卷材 12。1.1技术准备 1、图纸会审

在学习领会设计意图的基础上组织图纸会审,认真解决设计图和施工中可能出现的问题,使防水设计更加完善、更加切实可行,未经会审的图纸不得施工。 2、技术交底

防水工程施工前,施工负责人应向班组进行技术交底,内容应包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项等。 12。1.2材料准备

1、SBS卷材防水层选用山东省潍坊市宏源防水材料有限公司生产的“宏源”牌高聚物改性沥青防水卷材(聚脂无纺布胎基)。

2、卷材外观质量、品种规格符合现行国家标准或行业标准.

3、卷材应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。 4、SBS卷材防水的主要物理性能应符合下表的要求:

1

SBS高聚物改性沥青防水卷材的主要物理性能

性能要求

项 目 聚酯无纺布胎基卷材 纵向拉力(N/50mm) 拉伸横向拉力(N/50mm) 性能 纵向延伸率(%) 横向延伸率(%) 低温柔度(-10℃) 不透水性 3mm厚,≥500;4mm厚,≥600 3mm厚,≥400;4mm厚,≥500 3mm厚,≥20;4mm厚,≥30 3mm厚,≥20;4mm厚,≥30 3mm厚,r=15mm;4mm厚,r=25mm;3S,弯180o无裂纹 压力0。3MPa,保持时间30min,不透水 该产品符合JC/T690-1998标准要求。

5、防水卷材进场时必须有合格证,并对外观进行全面检查,内容包括:是否有断裂、皱折、孔洞、剥离现象,边缘是否整齐,胎体是否有露白、未浸透现象,每卷卷材的接头完好性; 当外观质量满足要求后,再对卷材进行物理性能检测,内容包括:拉力,最大拉力时延伸率、低温柔度,不透水性;

现场抽样数量:一次进场大于1000卷时抽5卷,500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检查,在外观质量检验合格的卷材中任取一卷作物理性能检验. 12。1.3主要工具

小平铲、扫帚、钢丝刷、铁桶、木棒、长把滚刷、裁纸刀、盒尺、卷尺、铁抹子、干粉灭火器、手推车、喷灯

2

12.1。4作业条件

1、在保护墙外围挖一圈排水沟,四角及每隔50m设一个集水井,随时用水泵抽水,直至开始回填土为止。

2、地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷;阴阳角处,应做成圆弧形,同时表面应洁净干燥,含水率不应大于9%(含水率检查,可将1m2卷材平坦干铺在找平层上,静置3-4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印方可铺设卷材防水层)。经隐蔽验收合格才能进行防水层施工。

3、卷材防水层材料已备齐,运到现场,并经复查,质量符合设计要求. 4、机具设备已准备就绪,可满足施工需要。

5、施工操作人员需经培训、考核,方可上岗操作,并进行详细的技术交底和安全教育。 6、卷材防水层施工应在天气良好的条件下铺设,遇雨天、大风天气暂停施工。 12.1.5施工队伍

本工程SBS卷材防水由具有专业施工资质的队伍施工,叁级资质等级。地下室底板防水工20人,外墙防水人数不少于30人;所有上岗人员必须经过专业培训,有特种作业人员上岗证.其中一名技师为防水指挥员,进行指挥协调;一名技师负责技术、质量,两名普工进行材料的运输等;其余工人为具体防水操作工. 12。1。6质量目标

地下室SBS卷材防水施工完成后无渗漏,各工序必须达到合格标准,确保地下防水子分部工程合格。 12.1。7工期目标