好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护常考题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联

使用时( C )。

A、容量和变比都增加1倍。

B、变比增加1倍,容量不变。

C、变比不变,容量增加1倍。

2、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( A )。

A、断路器在合闸位置。

B、断路器在跳闸位置。

C、断路器合闸回路辅助触点未接通。

3、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B )

A、提高灵敏度。

B、消除正向出口三相短路的死区。

C、防止反向出口短路动作。

4、阻抗继电器接入第三相电压,是为了( B )

A、防止保护安装正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作。

B、防止保护安装反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作。

C、防止保护安装正向三相金属性短路时方向阻抗继电器不动作。

5、电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是

( B )

A、距故障点越远负序电压越高。

B、距故障点越近负序电压越高。

C、与故障点位置无关。

6、对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,其制动线圈应装在( A )

A、负荷侧

B、电源侧

C、两侧均可

7、某输电线路,当发生BC两相短路时(不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )

A、IA--=0----- UB=UC=0 IB=-IC

B、UA--=0----- IB=IC=0

C、IA--=0----- UB=UC IB=-IC

8、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电容电流小于电感电流,此时的补偿方式为( B )

A、全补偿

B、过补偿

C、欠补偿

9、保护装置检验分为三种,是( C )

A、验收检验、定期检验、传动检验。

B、全部检验、部分检验、补充检验。

C、验收检验、定期检验、补充检验。

10、继电保护的“三误”是指( C )

A、误整定、误试验、误碰

B、误整定、误接线、误试验

C、误接线、误碰、误整定

11、高频闭锁式保护跳闸的必要条件是( B )

A、正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号。

B、正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失。

C、保护启动,没有收到过闭锁信号。

12、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是( C )

A、辅助保护

继电保护常考题

1、两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时(C)。A、容量和变比都增加1倍。B、变比增加1倍,容量不变。C、变比不变,容量增加1倍。2、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明(A)。A、断路器在合闸位置。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2t76898epa3gzju6vsv034ka295j0v00cz8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享