前言 …………………………………………………………………………………………2 1 范围 ……………………………………………………………………………………3 2 规范性引用文件 ……………………………………………………………………… 3 3 施工流程 ……………………………………………………………………………… 3 4 施工流程说明及主要工艺要求 ……………………………………………………… 6 5 质量控制标准及要求 ………………………………………………………………… 11 6 安全文明施工措施 …………………………………………………………………… 11 7 示范性工艺照片 ……………………………………………………………………… 12 附录A(资料性附录)常见质量通病汇总 …………………………………………………16 附录B(资料性附录)常见危险点 …………………………………………………………17 参考文献 ……………………………………………………………………………………18

前 言

本标准根据相关国家标准规定,结合现场实际施工经验编制而成,明确了现场电缆接线的工艺流程及质量要求。

本标准附录A、附录B为资料性附录。 本标准起草人:郑安明、胡剑华

本标准评审人员:舒志广、姚万军、吕国华、周小林、郑利国、郑勇俊、许德元、

赵 君、董 勇

本标准审核人:钱旭耀 本标准批准人:严永禾

本标准自2007年12月31日起发布实施。 本标准由电气自动化工程公司负责解释。

电缆接线工艺规程

1 范围

本标准规定了电缆(不包括动力电缆,为方便叙述以下简称电缆)接线的施工流程及工艺质量要求。

本标准适用于单机额定容量为1000MW及以下火电、水电、核电机组新建、扩建、改建和检修过程中电缆接线工作,对于各类变电所及非电力系统工业设备相关的电缆接线工作,可以参照执行本标准。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL/T 5190.5-2004 电力建设施工及验收技术规范(热工自动化) 火电施工质量检验及评定标准 热工仪表及控制装置篇(1998年版)

DL/T 5161.8-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第八部分 盘、柜及二次回路结线施工质量检验 3 施工流程 3.1 电缆接线流程

电缆接线流程见图1。 3.2 施工前期准备 3.2.1 施工技术准备 3.2.1.1 图纸会检

在电缆接线前应完成电缆清册与接线图、接线图与设备之间的图纸会检;理清热控、电气与其他专业的接线接口,确保接线图连接无误。发现问题以联系单形式由设计或厂方书面澄清。另外根据电缆接线图等资料核对电缆预留孔的位置和大小,应能满足电缆接线要求。

相关图纸已会检 相关电缆已敷设 电缆接线作业指导书已编制 电缆接线图已准备 现场已具备接线条件 接线人员已接受安全技术交底 电缆号牌线号已打印 电缆接线工艺策划 电缆头制作 电缆线芯校对 电缆线芯绑扎 线芯剥线 线芯紧固

移交调试 不合格 接线自检 图1 电缆接线流程图

3.2.1.2 接线图准备

根据图纸会检后的资料,以接线图为蓝本,整理绘制出便于施工接线的接线图或接线表(以整根电缆为单位排列),每根电缆的所有接线线芯宜在同一张图纸上,避免接线遗漏。根据整理后的接线图或接线表,应以盘柜等为单位整理好需打印的线芯号文档(包括备用芯、屏蔽芯),不同规格的线芯应分开,交付打印。 3.2.1.3 电缆号牌及线号打印

由于电缆号牌、线芯线号的打印工作量较大,该工作应尽量提前开始,并保证能满足电缆接线进度的要求。号牌、线号打印后应尽量按照盘柜等为单位,分开保存,并做好标签,便于接线时查找。

3.2.1.4 编制施工方案、策划接线工艺