第一章 框架结构主体施工方案
第一节 施工工艺流程
框架结构层施工工艺流程:
抄平、放线T柱筋制绑(钢筋隐蔽)T支柱模板(模板补缝,复 核)7支梁底模板(模板检查、校正、复核)7制绑梁筋(复核)7 支梁侧模及板模(模板检查、校正、复核)7制绑板筋(检查、验收、 签字)7浇灌柱梁板砼,取样(养护)7反复循环进行。 第二节 施工缝的留设
混凝土浇筑时,以各单元为界进行浇筑。浇筑砼时,施工缝留设 一道,施工缝留设在该层楼板板面,所有柱梁板一次性浇筑;楼梯同 楼板一起浇筑,施工缝留在跨中三分之一的踏步上。 第三节 模板工程
一、模板、支模架选材及支设方法 1、 墙柱模
剪力墙采用 18 厚镜面覆膜胶合板,以保证结构的几何尺寸和提 高支模速度,并达到清水砼的效果,虽然模板摊销费用高,但可以不 抹灰而直接在砼面刮腻子, 有利于提高工程质量。 剪力墙采用对拉丝 杆控制断面尺寸。支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。
2、 梁模
采用 18 厚镜面覆膜胶合板, 梁底模按 3/1000 起拱(当梁净跨大 于4m时)。当梁高》700mn5寸,设对拉螺栓,其间距宜在 0.5 ~0.7m。 梁采用钢管支撑承重,其立杆间距 800mm对于大于800mm的梁,在
梁底加设一根立杆支撑,支撑架横杆步距为1200mnr 1500mm并设扫 地杆和剪刀撑。
3、楼板模板
楼板模板采用12mn厚胶合板,辅以50x 80mn木枋,间距w 300mm 板承重架采用满堂钢管脚手架 , 立杆间距 1000*1000。
4、楼梯模板
(1)模板选择: 底模采用胶合板,侧模采用木模。
a、 楼梯模板施工前应根据实际层高放样,确定楼梯板底模高度 和踏步平面、立面位置。
安装顺序:立平台梁模板T立平台板模板T钉托木, 支搁栅T支 牵杆、牵杆撑—支外侧模—钉踏与侧模—钉反三角木。
b、 搭设竖向脚手架和水平连系杆。
c、 搭设支底模的纵横向钢管,铺楼梯底模,模板采用 板。
d、 等绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板,钉好固定踏步侧板 的挡木。 e、 在侧板处用套板画出踏步位置线。
f 、安装踏步立模,模板高度为楼梯踏步高度减去模板厚度,模 板顶为踏步平面,将踏步立模和两边侧模固定。
g、在踏步模上每米固定三角木,每隔三个踏步用对拉螺栓? 底板和踏步模板拉紧固定,为周转使用,对拉螺栓套上 管。 二、模板及其支架必须符合下列规定:
1、墙柱模支撑采用钢管与梁板支承架连成整体。
14 将楼梯
PVC 12mm厚 竹胶
2、梁板:本工程现浇梁板面积较大,周转材料用量大,针对这 一特点,为了缩短工期、加快周转材料周转,降低造价,梁板模采用 快拆体系。
3、为保证结构几何尺寸和相对位置的准确性,模板各部分尺寸 必须与设计相符。模板和支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
4、施工前设计出模板配制图,并标出模板位置、型号和数量。
有特殊要求时,应加文字说明,并放出全部或局部大样,对较复杂的 现浇结构应做出样板。配板前,应熟悉施工图,根据结构形式,尺寸 和砼浇筑方法进行配制。
5、模板的接缝不应漏浆。 三、支模程序
模板使用前必须刷隔离剂。 1、墙柱模支模程序:
放线T设置定位基准T支模T搭支撑、调直纠偏T安装对拉螺杆
T全面检查校T柱墙模群体固定T清除柱墙模内杂物T抹水泥砂浆 封柱脚。
2 、梁支模程序:
放线T搭设支模架T支梁底模T梁模起拱T绑扎钢筋、安垫块T 支梁侧模T固定梁模夹T支梁、柱节点模板T检查校正T安梁口卡T 相邻梁模固定。
3、板支模程序:
复核板底标高T搭设支模架T安放支模龙骨T安装模板T安装 柱T梁节点模板T安放预埋件及预留孔模等T检查校正T交付使用。
四、模板构造及安装: 1、模板安装应符合下列要求: