施 工 监 理 实 施 细 则
第一部分 框架结构中的砌体工程
一、砌体砌筑前准备
1.砌体砌筑前同样对已完成的梁板面应先进行轴线放样和找平,找平要求同砖混结构。
2.混凝土预埋的拉结筋原则上应一次到位,个别漏埋的应先补上,砌体砌筑前应先调直,设弯钩。
3.过梁、木砖、铝合金固定点做法同砖混结构,木砖与铝合金固定尺寸按空心砖和18砖膜数设置。
二、砌体砌筑
1.填充墙砌筑时,底三皮和上三皮砖要求采用实心砖砌筑,窗台或洞口边缘也应砌筑实心砖,非120墙的空心砖填充墙与120墙实心砖交接时,填充墙在交接的370范围内也应砌实心砖。
2.第一皮砂浆和最后一皮砂浆以及厨、卫180以内砌筑砂浆和与柱、墙交接的竖向灰缝均要求采用水泥砂浆砌筑。
3.填充墙最顶一皮砖采用斜砌,斜角采用75度角,并应采用“挤、推”方法砌筑,顶皮砖砌筑时间也可在砌筑七天后再砌筑,以减少墙体收缩出现裂缝。
4.砌体过梁、木砖、铝合金固定点的安装方法同于砖混结构,但木砖和铝合金固定点间距应在规范要求范围内结合空心砖模数确定。 5.墙体拉结筋预埋间距应考虑到填充墙的模数,严禁预埋错位后再急弯就位,在设计认可条件下,拉结筋建议采用带肋冷轧钢筋,以克服预埋后圆钢端头调弯钩的困难。
6.穿墙水电管或箱槽,在砌体过程应先预留或砌筑时直接走空心同时预埋,无法直接预埋或预留需打槽的应采用切割做法开槽,严禁直接敲打。
7.填充墙空心砖砌筑时的灰缝、平整、垂直的要求与砖混结构相同,空心砖砌筑在无施工困难情况下,宜竖砌。 三、砌体的中间验收
砌体的中间验收要求同于砖混结构。 四、砌体材料
砌体材料的监理按建筑工程原材料、成品、半成品监理实施细则执行。
第二部分 加气混凝土砌块砌体工程
1. 编写依据
1.1《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203—98) 1.2《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社出版,第三版) 1.3《建筑施工工艺标准》 1.4 建筑工程承包合同 1.5 施工图纸
2. 监理范围和目标
2.1 范围:本细则使用于本工程中加气混凝土砌块工程的施工监理。 2.2 目标:优良。
3.质量要求
3.1.保证项目
3.1.1砌块的品种,强度等级必须符合设计要求;
3.1.2砂浆的品种符合设计要求,同品种、强度的砂浆各组试块的平均强度不小于1.0 fm,k;任意一组试块的强度不小于0.75 fm,k。 3.1.3留槎的做法必须符合规范要求。 3.2允许偏差项目
加气混凝土砌块砌体的尺寸和位置的偏差不应超过下表的规定:
加气混凝土砌块砌体结构尺寸和位置的允许偏差
序号 项目 1 2 3 轴线位移 允许偏差(mm) 检验方法 5 用经纬仪、水准仪复查 用经纬仪、水准仪复查 用经纬仪或吊线和尺量检查 基础顶面和楼面标高 ±15 垂直度 每层 全高 5 10 6 7 ±4 4 5 6
表面平整度 水平灰缝平直度 砌体厚度 用2m靠尺和塞尺检查 灰缝上口处用10米拉线并用尺量 用尺量检查 4.常见质量通病及预防措施
4.1 砂浆强度不稳定 4.1.1.现象
砂浆强度的波动性较大,匀质性差,其中低强度等级的砂浆特别严重,强度低于设计要求的情况较多。 4.1.2.原因分析
(1)影响砂浆强度的主要因素是计量不准确。对砂浆的配合比,多数工地使用体积比,铁铣凭经验计量。由于砂子含水率的变化,可导致砂子体积变化幅度达10%~20%;水泥密度随工人操作情况而异,这些都造
成配料计量的偏差,使砂浆强度产生较大的波动。
(2)水泥混合砂浆中无机掺合料(如石灰膏、粘土膏、电石膏及粉煤灰等)的掺量,对砂浆强度影响很大,随着掺量的增加,砂浆和易性越好,但强度降低,如超过规定用量一倍,砂浆强度约降低40%。但施工时往往片面追求良好的和易性,无机掺合料的掺量常常超过规定用量,因而降低了砂浆的强度。
(3)无机掺合料材质不佳,如石灰膏中含有较多的灰渣,或运至现场保管不当,发生结硬、干燥等情况,使砂浆中含有较多的软弱颗粒,降低了强度。或者在确定配合比时,用石灰膏、粘土膏试配,而实际施工时却采用于石灰或干粘土,这不但影响砂浆的抗压强度,而且对砌体抗剪强度非常不利。
(4)砂浆搅拌不匀,人工拌合翻拌次数不够,机械搅拌加料顺序颠倒,使无机掺合料未散开,砂浆中含有多量的疙瘩,水泥分布不均匀,影响砂浆的匀质性及和易性。
(5)在水泥砂浆中掺加微沫剂(微沫砂浆),由于管理不当,微沫剂超过规定掺用量,或微沫剂质量不好,甚至变质,严重地降低了砂浆的强度。 (6)砂浆试块的制作、养护方法和强度取值等,没有执行规范的统一标准,致使测定的砂浆强度缺乏代表性,产生砂浆强度的混乱。 5.1.3.预防措施
(1)砂浆配合比的确定,应结合现场材质情况进行试配,试配时应采用重量比。在满足砂浆和易性的条件下,控制砂浆强度。如低强度等级砂浆受单方水泥预算用量的限制而不能达到设计要求的强度时,应适当调整水泥预算用量。
(2)建立施工计量器具校验、维修、保管制度,以保证计量的准确性。 (3)无机掺合料一般为湿料,计量称重比较困难,而其计量误差对砂浆强度影响很大,故应严格控制。计量时,应以标准稠度(120mm)为准,