1.(选择题,专业知识,中等)
超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,( )
是错的。
(A)分裂导线通流容量大些; (B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些; (C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 答案:B
2.(选择题,专门技能,易)
在Yd11接线的三相变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入
电网时发生的后果是( )。
(A)联结组别改变; (B)发生短路,烧毁绕组; (C)变比改变; (D)铜损增大。 答案:B
3.(选择题,相关技能,较易)
TPY铁芯的特点是( )。
(A)结构紧凑; (B)不会饱和; (C)暂态特性较好; (D)剩磁大。 答案:C
4.(选择题,相关技能,中等)
大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应( )。
(A)在各自的中性点接地; (B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地; (C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 答案:C
5.(选择题,相关技能,易)
为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用( )。
(A)采用优质的铁磁材料制造铁芯; (B)在铁芯中加入钢材料; (C)在铁芯中加入气隙; (D)采用多个铁芯相串联。 答案:C
6.(选择题,相关技能,中等)
以下措施中,( )可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。
(A)变电站母线装设并联电容器; (B)线路装设串联电容器; (C)变电站母线装设低
抗;
(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。
答案:D
7.(选择题,相关技能,较难)
关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的是( )。
(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有
良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作; (D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。
答案:C
8.(选择题,相关技能,较易)
线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位
管辖,按照评价规程规定,应评价为( )。
(A)保护动作侧不正确,未动作侧不评价; (B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次; (D)两侧均不评价。
答案:C
9.(选择题,专门技能,较易)
某线路装有两套纵联保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保
护的直流回路( )。
(A)必须有专用的直流熔断器供电; (B)应在两套纵联保护所用的直流熔断器中选用负
荷较轻的供电; (C)既可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中; (D)必须由第一套保护直流熔断器供电。
答案:C
10.(选择题,专门技能,中等)
微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为
( )。
(A)开关站接地,保护屏不接地; (B)开关站不接地,保护屏接地; (C)两侧接地; (D)两侧不接地。 答案:C
11.(选择题,相关技能,易)
系统振荡与短路同时发生,高频保护( )。
(A)一定误动; (B)一定拒动; (C)正确动作; (D)可能误动。 答案:C
12.(选择题,相关技能,较难)
Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次
电流分别为IABC、Iabc,软件中A相差动元件采用( ),经接线系数、变比折算后计算差流。
(A)IA与Ia; (B)IA与Ib; (C)IA?IC与Ia; (D)IA?IB与IC。 答案:C
13.(选择题,相关技能,中等)
高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是( )。
(A)高频阻波器; (B)耦合电容器; (C)结合滤波器; (D)收发信机。 答案:A
14.(选择题,相关技能,难)
平行线路间存在互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电
势,它会改变线路( )的相量关系。
(A)相电压与相电流; (B)零序电压与零序电流; (C)零序电压与相电流; (D)相间电压与相间电流。 答案:B
15.(选择题,相关技能,较难)
测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是( )。
(A)贯穿性缺陷; (B)整体受潮; (C)贯穿性受潮或脏污; (D)整体老化及局部缺陷。 答案:D
16.(选择题,相关技能,难)
超高压线路单相接地故障时,潜供电流产生的原因是( )。
(A)线路上残存电荷; (B)线路上残存电压; (C)线路上电容和电感耦合; (D)断路器断口电容。 答案:C
17.(选择题,相关技能,易)
电容式电压互感器中的阻尼器的作用是( )。
(A)产生铁磁谐振; (B)分担二次压降; (C)改变二次阻抗角; (D)消除铁磁谐振。 答案:D
18.(选择题,相关技能,较易)
中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用是( )。
(A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路; (B)缩短不必要的延
时,以满足保护和自动装置的要求; (C)增大接点容量,以便断通较大电流地回路; (D)使继电保护装置变得比较复杂。
答案:C