商住楼(局部)大跨度模板专项施工方案
1.编制依据
为了保证本工程商住楼地下室局部大跨度模板施工安全,根据建设部关于《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案,方案编制依据如下:
1. 上海学汇建筑设计有限公司设计的施工蓝图; 2. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;
3. 《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 4. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 5. 《建筑结构荷载规范》50001-2002;
6. 《简明施工计算手册》江正荣、朱国梁着-中国建筑工业出版社; 7. 《品茗施工安全设施计算软件2007版》杭州品茗科技有限公司开发出品;
8. 《建设工程施工重大危险源辨别与监控技术规程》DBJ13-91-2007; 9. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;
10. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 11.《混凝土泵送施工技术规范》JGJ/T10-95; 12.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 13.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 14. 相关地方、行业标准、规范;
15. 我司在类似工程过程累积的施工经验; 2.工程概况
工程名称:保利独墅西岸一期一标段-商住楼工程; 工程地址:苏州市吴中区东方大道东侧、独墅湖西侧; 建设单位:苏州保利房地产开发有限公司; 监理单位:苏州建设监理有限公司; 施工单位:浙江海滨建设集团有限公司; 工程设计单位:上海学汇建筑设计有限公司;
工程勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院有限公司;
商住楼总建筑面积:为㎡。地下一层,地上三层,其中地上建筑面积㎡,地下建筑面积㎡;混凝土楼面高度为米,钢层盖高度为米; 标高:本工程±相当于绝对标高米,室内外高差500,基坑开挖前自然土绝对标高+米,地下室大部分底板面标高,游泳池、水处理间及集水井、承台、梁等局部加深。
商住楼的基础结构形式为梁板式筏形基础,主体结构形式为混凝土框架+钢结构体系。上部结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。抗震设防分类为丙类建筑,抗震设防烈度为6度。 本方案为针对商住楼地下室顶板局部大跨度模板施工专项方案,其工程概况如下:
1. 商住楼地下室顶板大跨度梁区域:一层结构平面布置图中2-1轴与2-5轴交2-A轴与2-E轴间;X方向长度为米;Y方向长度为米,约为930㎡。
2. 跨度与标高:此区域板面标高为米,梁顶标高为米,超大截面梁主要分布有700×1600㎜,跨数不等,最大净跨为米,板厚为180㎜;地下室分布为游泳池(板面标高米)及底板标高为米处板。故此部位梁与地下室相应板面处结构净高为米、米。
3. 支撑基础:模板支撑体系搭设在地下室室内混凝土底板上,该部位底板厚分别为550㎜/1000㎜/1500㎜。底板混凝土强度为C30。 4. 地下室混凝土墙与框架柱:地下室外墙板厚500㎜,局部外墙厚度为875㎜;地下室框架柱截面尺寸为600㎜×600㎜。
5. 砼强度:地下室墙板、大跨度梁、板混凝土强度均为C30;地下室框架柱混凝土强度为C30; 3. 施工材料的选用和要求
根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》第五条第(三)条高大模板工程:水平砼构件模板支撑系统高度超过8米,或跨度超过18米,施工总荷载大于10KN/㎡,或集中荷载大于15KN/米的模板支撑系统,本工程中地下室支撑体系高度虽没有达到8米,但相对大截面梁跨度部分已超过18米,为了保证整体支撑系统的稳定性,地下室2-1轴与2-5轴交2-A轴与2-E轴间按高大模板工程进行计算及设置构造要求,所以单独编制专项施工方案,并上报有关主管部门备案。
3.1材料选用
根据工程特点和项目材料供应等情况考虑,本工程采用支模方案选择为:
①梁侧、梁底板、框架柱、地下室外墙板均采用δ=18㎜厚胶合板;