好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中国工程建设标准化协会标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

CECS CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

城市轨道交通附属广告设施结构技术规程

Technical specification for advertising facilities attached to

urban rail transit

(征求意见稿)

2017年4月

前 言

本标准是根据中国工程建设标准化协会(2015)建标协字第044号文《关于印发2015年第一批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》的要求,由中冶建筑研究总院有限公司、北京百维恒通城轨设备有限公司会同有关单位共同编制而成。

城市轨道交通附属广告设施,由于其所处位置的特殊性,其安全使用事关城市数百万市民每日的安全、高效出行。广告牌结构在选材方面,多采用薄壁材料,这些材料具有质量轻、易加工、易运输等特点,但材料在风荷载的长期作用下极易产生变形,且广告牌锚固及紧固螺栓在站台长期振动、疲劳荷载的作用下极易松动和破坏,这对结构的稳定性往往会产生很多不利的影响。为了控制产品质量,规范行业发展,本规程对城市轨道交通附属广告设施的设计、制作、安装及验收、维护、安全评定等内容进行了规定。

本规程共分为10章和2个附录。主要内容包括:总则、术语和符号、基本规定、材料、设计、制作、安装、验收、维护保养、安全评定、附录。

本规程由中国工程建设标准化协会结构焊接专业委员会归口管理,由中冶建筑研究总院有限公司(北京市海淀区西土城路33号,邮政编码:100088,E-mail:191607093@qq.com)负责解释。在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄至解释单位。

主编单位: 中冶建筑研究总院有限公司

北京百维恒通城轨设备有限公司

参编单位: 西南交通大学

中国建筑设计院有限公司 廊坊康鑫电子配件有限公司 北京科技大学

北京地下铁道通城广告有限公司 北京市建筑设计研究院有限公司

主要起草人: 马德志 傅彦青 郝树军 黄 宇 余志祥 周 成 王 磊 秦 凯

许 浒 程长友 宋晓峰 胡庆文 尹桂生 高振凯 张悦栖 马计平

程美洁 张 迪 肖 静 朱爱希 冯 楠 刘 春 刘 菲 李 昭

主要审查人:

中国工程建设标准化协会 201x年x 月x日

1

目 次

1 总 则 ..................................................................... 1 2 术语和符号 ................................................................... 2

2.1 术语 ......................................................................... 2 2.2 符号 ......................................................................... 2

3 基本规定 ..................................................................... 7 4 材 料 ..................................................................... 9

4.1 一般规定 ..................................................................... 9 4.2 钢材 ......................................................................... 9 4.3 不锈钢 ...................................................................... 14 4.4 铝合金 ...................................................................... 18 4.5 焊接材料 .................................................................... 20 4.6 紧固件 ...................................................................... 19 4.7 锚固基材及锚栓 ............................................................... 26 4.8 涂装材料 .................................................................... 28 4.9 电气材料 .................................................................... 28 4.10 其他材料 ................................................................... 29 4.11 材料存储 ................................................................... 31

5 设 计 .................................................................... 28

5.1 一般规定 .................................................................... 28 5.2 作用 ........................................................................ 29 5.3 主要受力结构设计 ............................................................. 48 5.4 连接计算 .................................................................... 64 5.5 光源设计 .................................................................... 64 5.6 电气设计 ................................................................... 64 5.7 构造要求 .................................................................... 59

6 制 作 .................................................................... 70

6.1 构件加工 .................................................................... 70 6.2 构件组装 .................................................................... 72 6.3 构件防腐 .................................................................... 76 6.4 电气装置的组装工艺及要求 ................................................... 79 6.5 光源装置的组装工艺及要求 ..................................................... 80 6.6 广告设施灯箱框架、面框的组装工艺及要求 ...................................... 80 6.7 广告设施可开启门扇的组装工艺及要求 ......................................... 81

7 安 装 .................................................................... 82

7.1 一般规定 .................................................................... 82 7.2 基础(支座)验收 ............................................................. 82

1

7.3 构件安装 .................................................................... 83 7.4 防雷接地 .................................................................... 84

8 验 收 .................................................................... 86

8.1 中间验收 .................................................................... 86 8.2 竣工验收 .................................................................... 86

9 维护保养 .................................................................... 79

9.1 一般规定 .................................................................... 79 9.2 日常维护保养要求 ........................................................... 79 9.3 广告设施‘远程诊断与维护管理’系统 ........................................... 89

10 安全评定 ................................................................... 90

10.1 一般规定 .................................................................... 90 10.2 结构部分安全检测 .......................................................... 91 10.3 电气部分安全检测 .......................................................... 92

附录A 焊缝外观质量要求及尺寸允许偏差 .......................................... 94

A1 承受静荷载结构焊缝外观质量的要求及尺寸允许偏差 ................................ 94 A2 需疲劳验算结构的焊缝焊缝外观质量的要求及尺寸允许偏差 .......................... 95

附录B 广告设施灯箱功率、展示效果测量方法 ...................................... 87

B1 灯箱功率测量.................................................................. 87 B2 灯箱展示效果测量 .............................................................. 87

本规程用词说明 .................................................................... 89 引用标准名录 ....................................................................... 90

2

1 总 则

1.0.1 为在城市轨道交通附属广告设施的设计、制造、施工、使用中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保,制定本规程。

【说明】城市轨道交通附属广告设施与城市户外的广告设施一样,均属于普通的构筑物,本规程对其设计、制造、施工、验收、维护、安全评定等各环节给出具体规定,城市轨道交通附属广告设施的设立应在保障结构安全的前提下贯彻节材、节能、环保等技术经济政策。本规程的制定主要根据我国城市轨道交通附属广告设施发展现状,充分考虑本行业现行的相关标准,同时借鉴相关行业标准规定,结合我国城市轨道交通附属广告设施工程实践经验编制而成。

1.0.2 本规程适用于城市轨道交通中各位置(车站人行通道、车站站台、车站轨行区及隧道等的墙面、地面或屋顶)设置的附属广告设施的设计、制造、安装、验收、维护和安全评定。

【说明】本条从城市轨道交通附属广告设施的设置位置规定了本规程的适用范围。城市轨道交通附属广告设施主要分为墙面悬挂式(人行通道墙面悬挂式、车站站台墙面悬挂式、车站站台轨行区墙面悬挂式、隧道墙面悬挂式)、墙面嵌入式(人行通道墙面嵌入式、车站站台墙面嵌入式)、墙面悬挑式(人行通道墙面悬挑式、车站站台墙面悬挑式、车站站台轨行区墙面悬挑式、隧道墙面悬挑式)、屋顶悬吊式(人行通道屋顶悬吊式、车站站台屋顶悬吊式)、地面立柱式(人行通道地面立柱式、车站站台地面立柱式、车站站台轨行区地面立柱式、隧道地面立柱式)这五类十六种主要形式,广告设施主要包含广告牌结构部分、灯光系统和必要的其他设备。

1.0.3 城市轨道交通附属广告设施的设置必须遵守国家现行的节能减排、安全技术等有关规定。

【说明】城市轨道交通附属广告设施从设计、制造、安装、使用的各个环节涉及结构、电气等多个专业,如果预防措施不当,会对人员及周边环境造成伤害,尤其是使用阶段的定

1

中国工程建设标准化协会标准

CECSCECSXXX:201X中国工程建设协会标准城市轨道交通附属广告设施结构技术规程Technicalspecificationforadvertisingfacilitiesattachedtourbanrailtransit(征
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2sxwc3nrc27d82u9zjlx7yogl1itcy00imx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享