**********公司
电力设备事故处置应急预案
1总则 1.1编制目的
为了进一步建立健全**********公司(以下简称“公司”)设备事故应急救援机制,充分发挥设备事故应急救援组织的积极作用,确保设备事故发生时能够迅速、果断、准确、有效的组织抢险、救援和事故处理,防止事故扩大、蔓延,最大限度的降低和减少经济损失和社会影响,特编制本预案用于指导设备事故的应急救援工作。 1.2编制依据
《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第70号)
《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令(第69号)
《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令 第599号)
《生产经营安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006
《关于印发电力突发事件应急演练导则(试行)等文件的通知》电监安全【2009】22号
《电力生产事故调查暂行规定》国家电监会第4号令 《关于印发《电力企业应急预案管理办法》的通知(电监安全【2009】61号)
《**********公司总体预案》 1.3适用范围
适用于公司设备事故应急处置和应急救援工作,用于指导设备事故的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 2应急处置基本原则
坚持预防与救援结合,以人为本,减少危害。居安思危,预防为主。统一领导,分级负责。把握全局,突出重点。快速反应,协同应对。依靠科技,提高素质。“保人身、保设备、保电网”的原则,以突发事件的预测、预防为重点,以应对设备损坏事故的预防和过程控制,严格两票三制及各项规程制度为目标,以提高各种突发设备事故应急处理能力为目的。
3事件类型和危害程度分析 3.1事件类型:事故灾难类 3.2风险分析 3.2.1主变压器
(1)主变压器内部故障,防爆装置失灵造成损坏,继电保护自动装置拒动,变压器爆炸起火;
(2)主变压器密封失效或损坏,造成变压器油漏泄;
(3)冷却系统故障造成变压器温度升高不能满足运行要求而停运;
(4)主变压器的继电保护装置保护范围内的母线、线缆发生短路。
3.2.2电流、电压互感器、电容器
发生故障、爆炸、二次接线故障造成设备跳闸或损坏。 3.2.3开关设备
(1)开关的储能机构储能弹簧弹力不足、保护装置故障、失灵导致开关未能同步合闸或者机构卡阻导致变形。 (2)开关动、静触头、灭弧片、瓷套损坏造成开关损坏; (3)开关机械传动机构故障,操作失灵;
(4)SF6开关运行中密封失效、瓷套破裂等造成有毒有害物质泄漏;(SF6漏泄可能造成人身伤害必须引起高度重视) 3.2.4线路
由于自然灾害、外力破坏造成的短路、断路、绝缘子损坏、接地、倒杆、倒塔。 4事件分级
突发事件的分级标准依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院令第599号令)突发事件一般分为四个级别。设备突发事件一般分为四级,即:特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)一般(Ⅳ级)。