铜铝复合散热器选型计算
铜铝复合散热器基础;1、散热量计量单位的W是什么?金旗舰散热器技术性能中的W是热功率计量单位;金属热强度Q(W/KG.℃):是指金属散热器内热;各种散热器的金属热强度比较表;3、什么是散热器的传热系数?;散热器的传热系数K(W/㎡.℃):是指散热器内热;4、散热器的散热过程是什么样的?;当温度较高的热媒在散热器内流过时,热媒所携带的热;1、散热器内的热媒通过对流换【1】散热器基础
1、散热量计量单位的W 是什么?
散热器技术性能中的W 是热功率计量单位。是指每米或每片(柱)散热器在不同工况下每小时的散热量(瓦)。 2、什么是金属热强度?其在工程中的实际意义是什么?
金属热强度Q(W/KG .℃):是指金属散热器内热媒的平均温度与室内空气温度相差1℃时,每公斤质量的金属单位时间所散出的热量. Q值越大,说明散出同样的热量所耗用金属越少.这个指标是衡量散热器节能和经济性的一个指标。
各种散热器的金属热强度比较表
3、什么是散热器的传热系数?
散热器的传热系数K(W/㎡.℃):是指散热器内热媒的平均温度与室内气温相差为1度时,每平方米散热面积所传出的热量.该值与散
热面积的乘积,再乘标准传热温差(64.5℃)就是该散热器的标准散热
量.即Q=K.F.64.5,在散热面积一定的情况下,K值越大,则散热器的
散热量就越大.K值为整个传热过程的综合系数(包括对流传热和辐射传热),与散热器本身的特点和使用条件有关,如水流情况,内外表面
情况等。
4、散热器的散热过程是什么样的?
当温度较高的热媒在散热器内流过时,热媒所携带的热量通过散
热器不断地传给温度较低的室内空气,其散热过程为:
1、金旗舰散热器80*95散热器内的热媒通过对流换热把热量传给散热器内壁面(内表面放热系数)
2、内壁面靠导热把热量传给外壁;
3、外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室内的物体和人. 5、散热器的水容量对采暖的影响如何? 散热器水容量对采暖的影响:
1、散热器的水容量大,采暖系统热惰性比较大,在锅炉间断供热时,水冷却时间稍长一些,采暖房间仍可以保持相当长时间的一定温度.
但再供水时,水升温也比较慢.大水容量的系统调节反映速度较慢.在连续供热时,对供暖质量无影响;
2、散热器的水容量小,启动时间短,温度调节灵敏,居室升温快,
便于分户计量供热,既省钱又方便; 3、热量是靠流动的水携带和运输的,水容量大小对热量无直接影响,只是调节时间有长短分别。
【注】:铝制散热器水容量最小,所以铝制散热器升温快,调节灵活,可实现人在快速升温,人离即可降温的间歇式供暖。
6、我国散热器目前主要有哪几种?
(1)铸铁散热器:柱型,翼型
(2)钢制散热器:板型,柱型,管柱型,串片型,翅片管型,卫浴型,钢铝复合柱翼型 (3)铜管类散热器:铜铝复合柱翼型,铜管铝片对流型,卫浴型 (4)铝制散热器:铝制柱翼型,铸铝柱型 (5)不锈钢散热器:不锈钢柱翼型,卫浴型 7、我国采暖系统主要使用哪几种管材?
1、以§≥2.75MM 的焊接钢管为主,采用丝接;
2、工作压力超过1.0MPA 时采用无缝钢管,法兰连接;
3、要求高的工程可采用铜管或不锈钢管;
4、水温较低的系统可采用PB,PPR,PPR铝制复合等塑料管。 8、铸铁,钢,铝,全铜水管散热器各有什么特点?
1、铸铁:寿命长,耐腐蚀,外观差,但内腔有砂的散热器不利分户计量,价格较低;
2、钢:寿命短,不耐蚀(氧化),外观好,可分户计量,价格中等;
3、铝:寿命长,耐腐蚀、抗氧化(中性水质),外观时尚、大方,
可分户计量,价格中等; 4、全铜水道:寿命长,耐腐蚀,外观一般,
可分户计量,价格高。 9、造成散热器腐蚀的主要因素有哪些?
不同金属材质的散热器腐蚀的因素有差异,综合说来主要因素如下: 1、原材料本身抗腐蚀能力低,以及加工过程中的损伤和减薄; 2、供暖水质不当; 3、运行维护不当; 4、停水保养不当。