好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020一建建筑实务核心考点资料汇编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4)减少内部微裂

5)提高钢筋和混凝土的握裹力 6)防止混凝土沉落出现的裂缝 大体积混凝土的温控指标:

1)入模温度的基础上温升值不宜大于50度 2)里表温差不大于25度

3)表面与大气温差不宜大于20度 4)降温速率不宜大于2度/天 大体积混凝土的防裂技术措施 1)控制入模温度

2)合理使用材料,减少水泥用量

3)选用中、低化热硅酸盐水泥或矿渣水泥 4)可掺入缓凝、减水、膨胀剂 5)及时覆盖保温保湿材料 6)养护不少于14天 7)留着变形缝或后浇带 8)配置收缩钢筋 9)二次振捣,二次抹压

模板根据基础类型,结构形式,荷载大小,设备材料等进行设计。

模板工程安装要点:

1)模板安装按方案进行,支架有足够承载面积,底座有足够承载力 2)接缝不应漏浆,湿润模板 3)涂刷隔离剂 4)浇筑前除去杂物

5)清水混凝土使用能达到设计要求的模板

6)跨度不小于4m的梁板按设计起拱,无要求按1/1000---3/1000起拱

钢筋配料

直钢筋下料长度=构件长度+弯钩增加长度—保护层厚度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度+弯钩增加量—弯曲调整值 上述钢筋如需搭接,还要增加搭接长度

钢筋代换原则

1)当构件配筋受强度控制时,按等强度代换原则

2)等构件按最小配筋率配筋时,或同钢号之间代换按等面积代换原则 3)当构件受裂缝和扰度控制时、代换前后还应进行裂缝和扰度验算 4)钢筋代换必须征得设计同意

混凝土取样与试件留置:

1)每拌制100盘且不超过100立方的同配合比混凝土,取样不少于一次 2)每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100盘,取样不少于一次 3)每一楼层同一配合比的混凝土,不得少于1次

4)当一次连续浇筑1000立方,同一配合比每200立方一次 5)每一次取样至少留置1组标养,同条件养护根据实际需要确定

施工缝处继续浇筑混凝土时,符合下列规定:

1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不小于1.2MPA

2)在已硬化的表面,清除软弱层并冲洗干净,充分湿润,不得有积水 3)浇筑前宜先刷一层水泥桨

4)混凝土充分振捣,使新旧混凝土结合

焊缝表面不得有裂纹和焊瘤等缺陷

一、二级焊缝不得有:表面气孔、裂纹、弧坑、电弧擦伤、夹渣等缺陷 一级焊缝不得有:咬边,未焊满,根部收缩缺陷

型钢混凝土结构主要优点:

1)减小构件截面,增加使用层高 2)加快施工,缩短工期 3)提高结构延性,增强抗震 4)节约钢材

钢结构高强度螺栓安装注意事项:

1)高强度螺栓超拧应更换,不得重复使用

2)安装中的错孔,漏孔不得用气割扩孔,错孔用铰刀,扩孔后孔径不应超过1.2倍,错孔用锚固胶填密

3)安装环境不低于—10度

4)严禁用火焰或电焊切割螺栓头子 5)板缝用防水或防腐腻子封闭

地下防水混凝土施工缝留置:

1)宜少留施工缝

2)应留置在高处地板的墙面上300mm 3)板与墙的接缝处线下150—300mm 4)垂直缝应避开地下水较多地段

后浇带防水施工应符合下列要求:

1)后浇带2侧混凝土达到42天后再施工 2)后浇带采用补偿收缩混凝土,强度不低于2侧 3)后浇带养护时间不少于28天,保持至少15天湿润

4)高层建筑筏形基础和箱型基础长度超过40m时,设置后浇带,宽度不小于80cm,钢筋必须贯通 5)后浇带接缝按施工缝处理 (详P4页)

石材安装

采用传统湿作业法安装天然石材时,由于水泥砂浆在水化时析出大量氧化钙,泛到石材表面,产生不规则花斑,称为“泛碱现象”,严重影响石材装饰效果

因此在安装天然石材前,应对石材饰面采用“防碱背涂剂”处理

石材湿贴,灌浆:把配合比1:2.5的水泥砂浆放入大桶加水调成粥,徐徐倒入,不要碰到石材,边灌边用橡皮锤排气,第一层浇筑高度为150mm,不超过石板高1/3。

吊顶施工要求:

1)主龙骨应从吊顶中心向俩边分,间距不大于1000mm,并标出吊杆固定点,吊杆的间距为900-1000mm

2)采用膨胀螺栓固定吊杆,不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm, 06. 大于1000mm.08,超过1500Mm时设计反向支撑,上人吊顶长度小于1000mm.08.大于1000mm 10.超过1500Mm设置反向支撑。

3)吊杆距主龙骨不得超过300Mm,吊顶灯具,检修口,风口应设置附加吊杆。 4)主龙骨平行于房间长向安装,跨度大于15M加大龙骨,垂直于主龙骨安装。 5)次龙骨紧贴主龙骨安装,间距为300—600mm

幕墙

幕墙隐蔽验收内容:品种,数量,规格,位置,锚固方式,防腐处理

幕墙的施工测量:根据土建单位给出的标高基准点和轴线位置,对已施工的主体和幕墙有关的部位进行全面复测。

复测内容:轴线位置,楼层标高,垂直度,混凝土局部偏差和凹凸等。对高层建筑的测量应在风力不大于4级时进行 玻璃幕墙立柱的安装: 1)立柱可采用铝合金或钢型材

2)立柱连接件接触的面加设防腐隔离柔性片,防止双金属腐蚀 3)每个连接部位不少于2个螺栓 4)螺栓直径不少于10mm

5)上下立柱之间留不少于15mm的缝隙,用耐候胶注胶 6)幕墙的后置埋件按要求进行承载力检验