工程质量检查整改报告
致:承德宏通源工程建设监理有限公司
2015年1月17日贵单位在对由我公司承建的平泉古泉别苑2-5#、2-6#、2-7#、2-8#楼工程进行工程竣工质量检查。并且对部分质量问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于2015年1月26日整改完毕。 1、2-6#楼通风道口有杂物。
整改情况:已对各个通风道口逐一检查并进行清理。 2、不同材料墙体交接处有竖向裂缝。。
整改情况:已对各个不同材料墙体接茬处裂缝在不影响业主装修的情况下进行特殊、可靠的维修处理。 3、金属线槽内未设等电位链接。
整改情况:金属线槽内均已设置等电位连接经过测试连接可靠。 4、强弱电井内线槽跨越楼层未做防火封堵,电缆接头外露未做接地线盒。
整改情况:电井内线槽跨越楼层处均已采用防火包封堵,外露电缆接头处已设置接线盒。
5、室内配电箱内未对供电回路进行清晰标示,未张贴电气系统原理图。
整改情况:室内配电箱内已清晰标示供电回路,并张贴电气系统原理图
6、部分明装线管固定不牢。
整改情况:明装线管均已设卡固定牢固。 7、电梯基坑内压力排立管未刷防锈漆。
整改情况:基坑内压力排水立管已做防腐、防锈处理。 8、管井内给水、分水器给水分支管无固定卡。
整改情况:管井内给水、分水器给水分支管均已设卡固定。 9、各户分水器供暖分路没有标明所供房间。 整改情况:各户分水器供暖分路已标明所供房间。 、地下室水暖管道支、吊架防锈漆不到位,有漏刷现象。10 整改情况:地下室管道支架防锈漆均已补刷到位经自检无漏刷现象。
以上整改工作均已完成,并经过我单位自检。请贵单位予以复查。
施工单位:
监理单位:
建设单位:
平泉华夏建筑有限责任公司
1 2015年月28日
工程质量安全整改报告
致:余姚市建设工程质量安全监督站:2010年12月6日贵单位
在对我公司正在施工的余姚市兵马司路地地下室筏板及部分在建设施进行检查。楼标段9#-13#块拆迁安置小区II并且对部分质量及安全问题提出了整改意见,根据整改内容,我公司已于2010年12月6日整改完毕。