好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力公司六氟化硫断路器检修工艺标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

榆林市电力检修有限公司企业标准

◆变电设备检修工艺

LW24-40.5型35kV六氟化硫断路

器 检修工艺标准 (讨论稿)

榆林市电力检修有限公司 二OO六年十二月

第一节

一、概述

检修技术参数

本开关具有优良灭弧性能和绝缘性能的SE气体作为绝缘介质采用了新颖的灭弧室结构。灭弧室的分闸速度、喷口及压气缸的有关参数与通常的压气式灭弧室相比作了进一步的优化设计,更充分有效地利用电弧能量使喷口上游气室的SE升温增压,辅以压气缸的机械压缩作用而建立有效的气吹气压,因此灭弧室的开断能力很强,灭弧室尺寸很小,运动件的质量和分合闸时的机械碰撞很轻,可配轻巧的弹簧操动机构,使产品的可靠性大大提高。其灭弧原理见图1

二、技术参数

2.2.1、断路器的主要技术参数见表1

表1 断路器的主要技术参数

序名 称 号 1 2 3 额定电压 额定电流 额定频率 干额定绝缘水平 试 4 雷电冲击耐受温电压(峰值)试 1.2/50ЦS 5 零表压Smin工频耐受电压(有效值) kV 交流分量有效kV 值 6 额定短路开断电流 直流分量百分 数 7 8 9 10 11 额定短路关合电流(峰值) 额定4S短时耐受(热稳定)电流 额定峰值耐受(动稳定)电流 额定开断时间 额定分闸时间 kV kV kV ms 100 40 100 3cycles ≤30 80 31.5 80 50% 45% 40 31.5 47 54.4 对地 95 140 相间,对地 相间 kV 95 95 160 140 断口间 kV A HZ 95+23.4 单位 LW24-40.5 LW24-72.5 40.5 72.5 型号 1250,2500 50 160+42

电力公司六氟化硫断路器检修工艺标准

榆林市电力检修有限公司企业标准◆变电设备检修工艺LW24-40.5型35kV六氟化硫断路器检修工艺标准(讨论稿)榆林市电力检修有限公司二OO六年十二月第一节一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2shs60sg885o77k30e8m0fvqu4yw9b00pg9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享