单层轻型井点 多层轻型井点 喷射井点 电渗井点 管井井点 深井井点 0.1~50 0.1~50 0.1~2 <0.1 20~200 10~250 2~6 6~12(由井点层数而定) 8~20 根据选用的井点确定 3~5 >15

15.简述轻型井点设备的组成

轻型井点设备由管路系统和抽水设备等组成。 (1)管路系统

管路系统由滤管、井点管、弯联管和总管组成。

1) 滤管 滤管为进水设备,直径为50 mm,长1.0 m或1.5 m。滤管的管壁上钻有f13~f19的小圆孔,外包两层滤网,内层细滤网采用钢丝布或尼龙丝布,外层粗滤网采用塑料或编织纱布。管壁与滤网间用塑料细管或铁丝绕成螺旋状将其隔开,滤网外面用粗铁丝网保护,滤管上端用螺丝套筒与井点管下端连接,滤管下端为一铸铁头。 2) 井点管

井点管直径为50 mm,长5 m或7 m,上端通过弯联管与总管的短接头相连接,下端用螺丝套筒与滤管上端相连接。 3) 弯联管

弯联管采用透明的硬塑料管将井点管与总管连接起来。 4) 总管

总管采用直径100~127 mm,每段长4 m的无缝钢管。段间用橡皮管连接,并用钢筋卡紧,以防漏水。总管上每隔0.8 m设一与井点管相连接的短接头。 (2)抽水设备

抽水设备常用的是真空泵设备和射流泵设备。具体见教材。 16、轻型井点布置

轻型井点的布置要根据基坑平面形状及尺寸、基坑的深度、土质、地下水位高低及流向、降水深度要求等因素确定。 (1)平面布置

基坑的宽度小于6 m,降水深度不超过5 m时,采用单排井点,并布置在地下水上游一侧,两端延伸长度不小于基坑的宽度,如基坑宽度大于6 m或土质排水不良时,宜采用双排线状井点。

基坑面积较大时,采用环形井点,有时为了施工需要,可留出一段(最好在地下水下游方向)不封闭。 井点管距基坑壁一般不小于1 m,以防局部漏气。井点管间距应根据土质、降水深度、工程性质等按计算或经

验确定。靠近河流处或总管四角部位,井点应适当加密。采用多套抽水设备时,井点系统应分成长度大致相等的段,分段位置宜在基坑拐弯处,各套井点总管之间应装阀门隔开。 2.高程分置

轻型井点的降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一用不超过6 m。在布置井点管时,应参考井点管的标准长度以及井点管露出地面的长度(约0.2~0.3 m),而且滤管必须在透水层内。 井点管的埋设深度H(不包括滤管):H≥H1+h+I×L 17.试述轻型井点计算方法

轻型井点计算包括基坑涌水量计算,井点管数量计算,井点管井距确定,抽水设备选择等。由于不确定因素较多,计算的数值为近似值。 1.涌水量计算

1) 无压完整井涌水量计算

环状轻型井点的抽水影响半径,近似按 计算,m;

环状轻型井点的假想半径,m。 ,其中F为环状轻型井点井点管包围的面积,单位为 。 2) 无压非完整井涌水量Q的计算

无压非完整井涌水量Q的计算,见公式(1-22)。 (1-22) 式中: —— 抽水影响深度,m。 按表1-8计算,H0≤H。 抽水影响深度H0 /( +l) H0 1.3( +l) 1.5( +l) 1.7( +l) 1.85( +l) 0.2 0.3 0.5 0.8

表中 为井点管内水位降低深度;l 为滤管长度。 (2)井点管数量计算与井距确定

井点管的数量取决于井点系统涌水量的多少和单根井点管的最大出水量。单根井点管的最大出水量 。 井点管根数n, 18.简述轻型井点施工方法

轻型井点的施工顺序为:挖井点沟槽,敷设集水总管;冲孔,沉设井点管,灌填砂滤料;用弯联管将井点管与集水总管连接;安装抽水设备;试抽。 19。什么是压实系数,压实系数的表示方法。

填土的密实度要求和质量指标通常以压实系数 表示。压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比

值。压实系数一般根据工程结构性质、使用要求以及土的性质确定。 20.简述填方土料的选择和填筑要求

(1)不允许做填方的土料

含水量大的粘土、冻土,有机物含量大于8%的土,水溶性硫酸盐含量大于5%的土均不得用作回填土料。

(2)填筑要求

填土应分层进行,尽量采用同类土回填。换土回填时,必须将透水性较小的土层置于透水性较大的土层之上,不得将各类土料任意混杂使用。填方土层应接近水平地分层压实。

21.填土压实方法及其适用范围

填土压实方法有碾压法、夯实法和振动压实法。碾压法适于压实砂类土和粘性土。其中羊足碾适于对粘性土的压实;夯实法的夯实机械具有体积小、重量轻、对土质适应性强等特点,在工程量小或作业面受到限制的条件下尤为适用;振动压实法适用于对爆破石碴、碎石类土、杂填土或粉质粘土的压实。

22.影响填土压实质量的因素

影响填土压实质量的因素很多,其中主要有:土的含水量、压实功及铺土厚度。具体见教材。

23.试述推土机的特点及其适用范围。

推土机由拖拉机和推土铲刀组成。推土机能单独地进行挖土、运土和卸土工作,具有操纵灵活、运转方便、所需要工作面较小、行驶速度较快等特点,适用于场地清理,场地平整,开挖深度不大的基坑以及回填作业等。此外,还可以牵引其它无动力的土方机械。推土机最为有效的运距为30~60 m。

24.试述单斗挖土机的特点及其适用范围。

单斗挖土机是基坑(槽)土方开挖常用的一种机械。按其行走装置的不同,分为履带式和轮胎式两类。根据工作的需要,其工作装置可以更换。依其工作装置的不同,分为正铲、反铲、拉铲和抓铲四种,其传动方式有机械传动和液压传动两种。单斗挖土机进行土方开挖作业时,需自卸汽车配合运土。

(1)正铲挖土机

正铲挖土机的工作特点是:前进向上强制切土。其挖掘力大,生产率高,能开挖停机面以上Ⅰ~Ⅳ类土。开挖大型基坑时需要设置坡道。正铲挖土机在基坑内作业,适用于开挖高度3 m以上的无地下水的干燥基坑。 根据其开挖路线与运输工具的相对位置不同,正铲挖土机的作业方式有以下两种形式:正向挖土,侧向卸土;正向挖土,后方卸土。

(2)反铲挖土机

反铲挖土机挖土的工作特点是:后退向下,强制切土。其挖掘力较大,能开挖停机面以下的Ⅰ~Ⅱ类土。反铲挖土机主要用于开挖深度4 m左右的基坑、基槽和管沟等,亦可用于地下水位较高的土方开挖。 反铲挖土机的作业方式分为沟端开挖和沟侧开挖,见图1-29。

(3)拉铲挖土机

拉铲挖土机的土斗用钢丝绳悬挂在挖土机动臂上,挖土时土斗在自重作用下落到地面切入土中。其挖土特点是:后退向下,自重切土。其挖土深度和挖土半径均较大,能开挖停机面以下Ⅰ~Ⅱ类土,但不如反铲动作灵活准确,适于开挖大型基坑及水下挖土。

(4)抓铲挖土机

抓铲挖土机是在挖土机动臂上用钢丝绳悬吊一个抓斗,挖土时抓斗在自重作用下落到地面切土。其挖土特点是:直上直下,自重切土。抓铲挖土机挖掘力较小,能开挖停机面以下Ⅰ~Ⅱ类土,适于开挖窄而深的基坑、沉井,特别是水下挖土。

第3章砌筑工程学习辅导

1.砖墙砌体的组砌形式有哪几种?

普通砖墙常用的厚度有半砖、一砖、一砖半、二砖等。用普通砖砌筑的砖墙,依其墙面组砌形式不同,常有以下几种:一顺一丁、三顺一丁、梅花丁。

2.简述砖墙砌体施工工艺。

(1)找平弹线

砌筑前,在基础防潮层或楼面上先用水泥砂浆找平,然后以龙门板上定位钉为标志弹出墙身的轴线、边线,定出门窗洞口的位置。 (2)摆砖样

在弹好线的基面上按组砌方式先用砖试摆,核对所弹出的墨线在门洞、窗口、墙垛等处是否符合模数,以便借助灰缝进行调整,使砖的排列和砖缝宽度均匀,提高砌砖效率。 (3)立皮数杆

皮数杆是划有每皮砖和灰缝厚度以及门窗洞口、过梁、楼板等的标高,用来控制墙体竖向尺寸以及各部件标高的方木标志杆。一般在墙体的转角处及纵横墙交接处设置。 (4)砌筑、勾缝

砌筑时,为了保证灰缝的平直,要挂线砌筑。一般砌一砖、一砖半墙时单面挂线,二砖墙以上则应双面挂线。砌墙时常用的是一铲灰、一块砖、一挤揉的“三· 一”砌筑法。

勾缝是清水砖缝的最后一道工序,具有保护墙面和增加墙面美观的作用 (5)楼层轴线的引测

为了保证各层墙身轴线的重合和施工方便,在弹墙身线时,应根据龙门板上标注的轴线位置将轴线引测到房屋的外墙基上。二层以上各层墙的轴线,可用经纬仪或垂球引测到楼层上去,同时还需根据图上轴线尺寸用钢尺进行校核。 (6)各层标高的控制

各层标高除立皮数杆控制外,还可弹出室外水平线进行控制。底层砌到一定高度后,在各层的里墙角,用水准仪根据龙门板上的±0.000标高,引出统一标高的测量点(一般比室内地坪高出200~500 mm),然后依墙角二点弹出水平线,依次控制底层过梁、圈梁和楼板标高。当第二层墙身砌到一定高度后,先从底层水平线用钢尺往上量第二层水平线的第一个标志,然后以此标志为准,用水准仪定出各墙面的水平线,以此控制第二层标高。

3.砖墙砌体的质量要求及保证措施

砌体的质量应符合施工验收规范和操作规程的要求,做到横平竖直、灰浆饱满、错缝搭接、接槎可靠。 (1)横平竖直

砌体的水平灰缝应满足平直度的要求,砌筑时必须立皮数杆、挂线砌筑。竖向灰缝必须垂直对齐,对不齐而错位(称游丁走缝),将影响墙体外观质量。 (2)、灰浆饱满

砌体灰缝砂浆的饱满程度对砌体的传力均匀性、砌体之间的联结可靠性和砌体强度影响很大。上层砌体的重量主要通过砌体之间的水平灰缝传递到下层,灰浆不饱满,会使砌块折断。砂浆的饱满程度以砂浆饱满度来表示,砌体水平灰缝的砂浆饱满度要求到80%以上(用百格网检查),这样可以满足砌体抗压强度要求。砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度一般规定为10 mm,不应小于8 mm,也不应大于12 mm。砂浆的和易性及保水