循环流化床锅炉启动准备
及试运行案
页脚编制:审核:批准:会 勇
进 平
会 勇
.
序:分部试运转一:锅炉漏风试验二:烘炉三:煮炉四:锅炉冷态模拟实验五:锅炉首次点火启动六:蒸汽密性试验七:安全阀调整八:试运行九:运行中监视与调整十:试运行期间注意事项
页脚
得胜锅炉安装有限公司
目 录
.
页脚
.
序:分部试运转
1、锅炉机组在整套启动以前,必须完成锅炉设备各系统的分部试运和调整试验工作。
2、按照《机械设备安装工程施工及验收通用规》规定,各辅助设备试运转前应具备下列条件:
A、设备及其附属装置、管路等均应全部施工完毕,施工记录及资料应齐全。其中,设备的精平和几精度经检验合格;润滑、液压、冷却、水、气 (汽)、电气(仪器)控制等附属装置均应按系统检验完毕,并应符合试运转的要求。
B、需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,均应符合试运转的要求。
C、对大型、复杂和精密设备,应编制试运转案或试运转操作规程。 3、设备试运转应包括下列容和步骤:
A、应按规规定机械与各系统联合调试合格后,可进行空负荷试运转。 B、应按说明书规定的空负荷试验的工作规和操作程序,试验各运动机构的启动。启动时间间隔应按有关规定执行;变速换向、停机、制动和安全连锁等动作,均应正确、灵敏、可靠。其中持续运转时间和短断续运转时间无规定时,应按各类设备安装验收规的规定执行。
C、空负荷试运转中,应进行下列检查并记录:
①技术文件要求测量的轴承振动和轴的窜动不应超过规定。 ②齿轮副、链条与链轮啮合应平稳,无不正常的噪音和磨损。 ③传动皮带不应打滑,平皮带跑偏量不应超过规定。
④一般滑动轴承温升不应超过35℃,最高温度不应超过70℃;滚动轴
页脚
.
承温升不应超过40℃,最高温度不应超过80℃;导轨温升不应超过15℃,最高温度不应超过100℃。
⑤油箱油温最高不得超过60℃。
⑥润滑、液压、气(汽)动等各辅助系统的工作应正常,无渗漏现象。 ⑦各种仪表应工作正常。
⑧有必要和有条件时 , 可进行噪音测量 , 并应符合规定。 4、设备分部运转还应按各专业验收规进行。
5、分部试运转还应按照“锅炉安装通用工艺辅机篇”执行。
二、锅炉漏风实验
页脚
循环流化床锅炉调试运行方案