文件编号:GD/FS-5575 (解决方案范本系列)
掘进工作面爆破作业重大风险管控方案详细版
A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.
编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________
专业实施方案 / Professional implementation plan 文件编码:GD/FS-5575
掘进工作面爆破作业重大风险管控
方案详细版
提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施 ,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议, 成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。
1 人员组织 负责人:矿长
分管负责人:安全副矿长、通风助理 责 任单 位:安检科、通风科 责 任 人:安检科长、通风副科长 现场责任人:安全员、瓦斯员 2 管控时间
3104掘进工作面掘进束前,该重大风险始终存在,故管控时间为3104掘进工作面掘进时间段内,所有工作人员必须严格按照此管控方案要求执行。 3 风险区域内最大人数上限
- 第 2 页 -
专业实施方案 / Professional implementation plan 文件编码:GD/FS-5575
单个掘进工作面作业人数最多时为检修班,根据劳动组织安排,作业人数为11人;
其中:跟班队长1人,带班长1人,打眼爆破工1人,支护工2人,清煤工2人,瓦斯员1人,安检员1人,机电工1人。在掘进工作面作业过程中,应严格控制掘进迎头作业人数,无关人员严禁长时间逗留。 4 管控措施 4.1 风险成因分析
爆破事故是指爆破作业中发生的伤亡事故,主要危害为导致作业人员被炸伤,飞石或局部出现垮塌砸伤作业人员,一旦发生爆破事故,可能导致放炮作业人员:轻伤、重伤、死亡。 4.2 风险管控措施
(1)火工品的领发、检查、保管等各环节符合
- 第 3 页 -
专业实施方案 / Professional implementation plan 文件编码:GD/FS-5575
要求,火工品在管理过程中不能发生被盗、被抢、丢失、失火、滥发、误发、错发等问题.
(2)、制作引药必须在无淋水、顶板完整、支护完好、避开电气设备的安全地点进行,引药数量必须与所装炮眼一致。从成束的雷管中抽取单个雷管时不得强拉硬拽,应将成束的雷管顺好,拉住前端脚线轻轻抽出。雷管抽出后脚线必须立即扭结短路。 (3)爆破母线必须采用铜芯双股绝缘线,不得有破皮、明接头,母线必须a.炮眼封泥应用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分,应用粘土炮泥或用不燃性的,可塑性松散材料制成的粘土炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或其它可燃性材料作炮眼封泥。对无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。
(4)、爆破作业由爆破工担任。爆破工经国家相应专职机构培训合格,取得了爆破特种作业资格证
- 第 4 页 -
专业实施方案 / Professional implementation plan 文件编码:GD/FS-5575
书。爆破作业时爆破工持证上岗。
(5)、爆破作业认真执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度,瓦斯员在装药和爆破前认真检查了爆破地点附近20米以内风流中的瓦斯浓度,均符合《煤矿安全规程》对瓦斯浓度的规定。爆破作业编制了爆破作业说明书,爆破工依照说明书进行爆破作业。
(6)、按《煤矿安全规程》要求,把炮眼充填好,未用煤块、煤粉或药卷纸等可燃物当炮泥充填炮眼;无炮泥、炮泥不足或炮眼充填不实,未进行爆破。
(7)、井下爆破使用煤矿许用发爆器、煤矿许用电雷管和炸药。发爆器由专人专用,发爆器钥匙由放炮员随身携带,不到充电爆破时不得插入发爆器。在充电爆破前,爆破母线、雷管脚线都是悬空并扭结
- 第 5 页 -