XP313使用手册
电流信号输入卡
1 概述
XP313
电流信号输入卡XP313可测量6路电流信号(II型或III型),并可为6路变送器提供+24V隔离配电电源。它是一块带CPU的智能型卡件,对模拟量电流输入信号进行调理、测量的同时,还具备卡件自检及与主控制卡通信的功能。
XP313卡的6路信号调理分为二组,其中1、2、3通道为第一组,4、5、6通道为第二组,同一组内的信号调理采用同一个隔离电源供电,两组间的电源及信号互相隔离,并且它们都与控制站的电源隔离。
当卡件被拔出时,卡件与主控制卡通信中断,系统监控软件显示此卡件通信故障。
XP313卡的每一路可分别接收II型或III型标准电流信号。当XP313卡向变送器提供配电时可通过DC/DC对外提供6路+24V的隔离电源,每一路都可以通过跳线选择是否需要配电功能。
卡件具有自诊断功能,在采样、信号处理的同时进行自检。如果卡件为冗余状态,一旦自检到故障,工作卡会主动将工作权交给备用卡以保证输入信号的正确采样,同时故障卡件点亮红灯报警。如果卡件为单卡工作,一旦自检到故障,卡件会点亮红灯报警。
XP313卡可通过组态选择信号类型(II型或III型标准电流信号)、卡件地址、滤波等参数。
建议同一组信号同时配置为配电或不配电使用。
2 XP313接口特性
图 2-1 XP313接线原理示意图
1
XP313使用手册
3 技术指标
表 3-1技术指标
型号
XP313 卡件电源
5V供电电源 (5±0.3)VDC,Imax<50mA 24V供电电源 (24±0.5)VDC,Imax<200mA
输入回路
通道数 6路 信号类型 电流信号(Ⅱ型或Ⅲ型),组态可选 滤波时间 组态可选 分辨率 15bit,带极性 输入阻抗 250Ω 隔离方式 光电隔离,分组隔离 隔离电压 500VAC 1分钟(现场侧与系统侧)
250VAC 1分钟(组组之间)
共模抑制比 ≥100dB
>50dB 串模抑制比
负载能力 <1kΩ(20mA) 短路保护电流 <30mA (单卡,每通道) 断线检测 Ⅲ型信号具备,II型信号不具备
表 3-2 测量精度
信号类型 标准电流(Ⅱ型)标准电流(Ⅲ型)
测量范围 (0~10)mA (4~20)mA
精度 ±0.2%FS ±0.2%FS
4 使用说明
4.1 结构简图
图 4-1 XP313结构简图
2
XP313使用手册
4.2 指示灯
表 4-1卡件状态指示灯
LED指示灯 FAIL(红) RUN(绿)WORK(绿)COM(绿) 意义 状态 常灭 常亮 故障指示 正常 自检故障 运行指示不运行 -- 正常 工作/备用 备用 工作 切换中 POWER(绿) 通信指示 5V电源指示 无通信 组态错误 正常 故障 正常 -- 闪 CPU复位
4.3 端子定义及接线
表 4-2 接线端子说明
端子图
配电
不配电
端子号
端子定义 配电
不配电
备注
1 CH1+ CH1- 第一通道
2 CH1+ CH1- 3 CH2+ CH2- 第二通道
4 CH2+ CH2- 5 CH3+ CH3- 第三通道
6 CH3+ CH3- 7 NC NC 8 NC NC 9 CH4+ CH4- 第四通道
10 CH4+ CH4- 11 CH5+ CH5- 第五通道
12 CH5+ CH5- 13 CH6+ CH6- 第六通道
14 CH6+ CH6- 15 NC NC 16 NC NC
CHX+表示第X通道正端,CHX-表示第X通道负端。例如第1通道的正、负端为:CH1+、CH1-。NC表示该端子不接线。
3
XP313使用手册
4.4 跳线设置
冗余设置跳线(J2~J5)
表 4-3 冗余跳线
J2 J4 J5 1-2 1-2 1-2 卡件单卡工作
2-3 2-3 2-3 卡件冗余配置
配电设置跳线(JP1~JP6)
表 4-4 配电跳线
需要配电 不需配电
第一路 JP1 1-2 JP1 2-3
第二路 JP2 1-2 JP2 2-3
第三路 JP3 1-2 JP3 2-3
第四路 JP4 1-2 JP4 2-3
第五路 JP5 1-2 JP5 2-3
第六路 JP6 1-2 JP6 2-3
5 故障分析与排除
表 5-1 常见故障
序号 1 2 3 4
故障特征 COM灯暗 FAIL灯快闪 FAIL灯长亮 COM灯长亮
故障原因 和数据转发卡无通信 卡件复位,CPU没有正常工
作 卡件故障
组态卡件类型不一致
排除方法 检查数据转发卡
重新插CPU,如仍不正常请更换
卡件
卡件故障,请更换卡件 核对卡件类型是否正确,对I/O槽
位重组态,编译后下载
6 资料版本说明
表 6-1 版本升级更改一览表
资料版本号
XP313使用手册(V1.0)
输出时间
更改说明
4