C.7.3 桁架的旁弯度和挠度按本部分表C.7.3的规定。
表C.7.3 桁架的旁弯度和挠度允许值(mm)
桁架或平台长度上 旁弯度或挠度 L≤6000 ≤6 6000<L≤10 000 ≤10 L>10 000 ≤12
C.7.4 桁架斜拉条轴线的交点应位于桁架的横杆上并且交点的偏移?1(图C.7.4)不大于10mm,竖杆的位置偏移?2(图C.7.4)不大于5mm。
图C.7.4 桁架斜拉条轴线的交点和竖杆的位置偏移
C.8 平 台 和 扶 梯
C.8.1 平台板和扶梯、踏脚板必须采取可靠的防滑措施。
00C.8.2 平台长度的尺寸偏差,每米长度为?2mm,并且全长不超过?10mm。 C.8.3 平台宽度的尺寸偏差为±5mm。
C.8.4 平台的旁弯度或挠度按本部分表C.7.3的规定。
C.8.5 拉网板或花钢板长度的尺寸偏差为?100mm,宽度的尺寸偏差为±5mm。 C.8.6 扶梯的尺寸偏差按本部分图C.8.6的规定。
图C.8.6 扶梯的尺寸偏差
C.8.7 撑脚的尺寸偏差按本部分图C.8.7的规定。
图C.8.7 撑脚的尺寸偏差
C.9 尺寸偏差的校正
C.9.1为使构件尺寸符合要求,装配前后允许进行校正。当用火焰校正时,钢材的加热温度不允许大于950℃,如果为了缩短冷却时间需用水冷却,必须在不降低钢材的韧性和塑性的条件下才能将钢材先经空冷到表面呈黑色后再用水急冷。
生活垃圾焚烧锅炉、燃气-蒸汽联合循环电站余热锅炉安装、锅炉钢结构的制造和装配公差
C.7.3桁架的旁弯度和挠度按本部分表C.7.3的规定。表C.7.3桁架的旁弯度和挠度允许值(mm)桁架或平台长度上旁弯度或挠度L≤6000≤66000<L≤10000≤10L>10000≤12C.7.4桁架斜拉条轴线的交点应位于桁架的横杆上并且交点的偏移?1(图C.7.4)不大于10mm,竖杆的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式