1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合 执行器的铭牌参数要求 (4- 6 BAR) 。

2. 接通 4---20mA 输入信号。 ( 定位器的工作电源取自输入信号, 由 DCS 二线制供电, 不能将 DC24V 直接加至定位器, 否则有可能损 坏定位器电路 ) 。

3. 检查位置返馈杆的安装角度 (如定位器与执行器整体供货, 则已 经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认, 该步并非必须): ?按住MODE键。?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3 显示出来。?松开MODE键。?使用?或?键操作,使执行器分 别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ? 两个角度应符合下列推 荐角度范围(最小角位移 20 度,无需严格对称) 直行程应用范围 在 -28 o--- +28 o 之内。 角行程应用范围在 -57 o--- +57 o 之内。 全行程角度应不小于 25o 4. 切换至参数配置菜单 ? 同时按住 ? 和? 键 ? 点击 ENTER 键

? 等待 3 秒钟,计数器从 3 计数到 0

? 松开? 和? 键 程序自动进入 P1.0 配置菜单。

5. 使用 ? 和 ? 键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程 安装形式 (rotary) :定位器没有返馈杆, 其返馈轴与执行器角位移输 出轴同轴 心 , 一般角位移为 90 o 直行程安装形式 (linear) :定位器 必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴, 一般定位器 的 返馈杆角 位移小于 60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。

注意: 进行自动调整之前, 请确认实际安装形式是否与定位器菜单 所选形式相符, 因为自动 调整过程中定位器对执行器 行程终端的定 义方法不同,且线性化校正数据库不同,可 能导致较大的非线性误 差。出厂时的缺省设置为: linear 6.

启动自动调整程序 (执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序 重

新整定):方法1 : ?按住MODE键?点击?键一次或多次, 直到显示出“ P1.1 ”

?松开MODE键?按住ENTER键直到计数器

倒计数到 0 ? 松开 ENTER 键,自动调整程序开始运行 ( 显示器显示 正在进行的程序语句号 ) 。 ? 自动调整程序顺利结束后, 显示器显示 “COMPLETE ?参见步骤10 ,进行手动存储上述自动调整得到的 参数。方法2(推荐):?按住MOD键(linear安装形式)或者 ENTER(rotary 安装形式)键 3 秒,直到出现 “Oo” ? 松开 MODE 键( linear 安装形式)或者 ENTE(R rotary 安装形式) ? 按住 MODE 键( linear )或者 ENTER( rotary ) 键直到计数器倒计数到 0 ? 松 开MODE?( linear )或者ENTER( rotary) 键,自动调整程序开 始运行(显示器显 示正在进行的程序语句号 )。 ? 自动调整程序顺利 结束后,会自动存储上述自动调整得到的参数, 并自动切换控制方 式 到 1.1 CTRL_FIX

在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代 码,根据故障代码 即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自 动调整程序。

7. 如有必要,进入“ P1.2 ”调整控制偏差带 8. 如有必要,进入

“P1.3 ”调整控制死区

9. 如有必要,进入“ P 1 .4”测试设定效果。

10. 存储设定结果:?按住MODE键?点击?键一次或多次,直 到显示出“ P1.5 ” ?松开MODE键?用? 或?键选择NV_SAVE若 选择‘CANCE'此前所作修改将不予存储。)?按住ENTER键3秒 直到计数器倒计数结束后松开前面所进行的设定和自动调整中所测 得的参数将存储在EEPROM中,定位器转换 到先前所 选择的运行级 操作模式。