⑥加湿段:经过过滤的水通过管路送到加湿器顶部淋水器,水沿湿膜材料向下渗透的同时,被湿膜材料吸收,形成均匀的水膜,当干燥空气通过湿膜材料时,水分子充分吸收空气中的热量而汽化、蒸发,使空气的湿度增加,形成湿润的空气。
⑦ 进风端设电动多叶调节阀,出风端设手动多叶调节阀,要求送风口静压比≮75%;电动多叶调节阀要求配电电压220V、开关型、带电缆信号输出、具有手动调节功能、带有手动按纽,手动开闭功能;
⑧ 其他:电源线的穿线孔、温湿度探测孔、粗效过滤段压差计、静电装置和水封装置作为随机附件。 (6) 安全装置
① 安全保护
风机配用电机应具有缺相保护功能; 安全性能要求按(GB10891-89)执行。 ② 安全监控
粗效过滤段应具备压差报警器及输出开关信号;
机组在使用现场组装完成后应对其安全性进行检查和试运转。在额定电压下启动机组三次,每次启动应在电动机全停后进行。 1.3.4 必要的图表说明及图表的填写要求
投标单位在中标后设备采购时提供组合式空调箱主要技术性能参数,包括以下容:
1) 机组规格 2) 风机技术性能
(1) 型号
(2) 额定工况条件下的风量(m3/h)、机外余压(Pa) (3) 全压效率(%) (4) 转速(rpm) (5) 轴功率(kW) (6) 配用电机功率(kW) (7) 电机型号
标准
实用文档
(8) 声功率级噪声值(dB(L))和分频噪声值 (9) 空调箱箱外余压(Pa)和箱各功能段阻力(Pa) 3) 表冷器技术性能
(1) 表冷器排数/翅片间距(mm) (2) 表冷器迎风面积(m2) (3) 面风速(m/s) (4) 冷量(kw) (5) 进/出水温度(℃) (6) 空气进风干/湿球温度(℃) (7) 水流量(m3/h) (8) 水阻力(kPa)
(9) 表冷器进/出水管管径 4) 湿膜加湿器技术性能 (1) 风阻力(kPa) (2) 湿膜厚度(m3/h) (3) 饱和效率(%) (4) 加湿量(l/ m2) (5) 加湿器迎风面积(m2) (6) 面风速(m/s) (7) 进/出水温度(℃) (8) 空气进风干/湿球温度(℃) (9) 水流量(m3/h) (10) 加湿器进/出水管管径 5) 尺寸与重量
(1) 尺寸(长mm ×宽mm ×高mm)和各功能段尺寸、维修空间尺寸 (2) 机组静止重量(kg) (3) 机组运转重量(kg)
1.3.5 投标单位在中标后设备采购时提供产品技术说明书,包括以下容:
1) 工作原理、产品特点
标准
实用文档
2) 规格性能表
3) 机组外形尺寸及安装图
4) 机组安装找平架图、水封图纸及说明 5) 风机特性曲线及噪声频谱特性 6) 机组电气线路图、控制电路原理图 7) 机组主要部件名称、数量 8) 安装说明、使用要求
1.3.6 投标单位在中标后设备采购时提供机组全性能测试报告 1.3.7 投标单位在中标后设备采购时提供维护保养手册 1.3.8 图纸及技术文件 1.3.9 特别说明
1) 提供组合式空调箱双进风离心风机特性曲线; 2) 机组防止“冷桥”的结构措施;
3) 机组各功能段的空气阻力值、重量和外形尺寸; 4) 提供机组消声段降噪量; 5) 水封图纸和说明;
6) 提供电机产地、生产厂商及电机性能试验报告。 1.4
控制方式
组合式空调箱由集中控制、就地控制组成,就地控制具有优先权。 1. 集中控制是确保在不同运行工况时,对空调机组和相应风阀的运行状态作控制和显示。在正常工况下,显示空调机组和相应风阀运行状态;在事故工况下,根据要求对机组进行开/关控制;
2. 就地控制是在空调机房控制柜或就地手操箱处进行操作,供机组安装、调试、检修时在现场使用。BAS系统在低压配电专业所留接口处采集信号。
3. 相关接口要求及技术参数
1) 机组过滤段压差报警装置与BAS接口应为无源接点; 2) 机组电源线引出机外,要求380V/50Hz电源; 3) 提供机组表冷器的水阻力; 4) 提供机组部的空气阻力值;
标准
实用文档
5) 提供表冷器进/出水管管径; 7) 提供加湿器进/出水管管径; 8) 提供机组外形尺寸、维修空间尺寸; 9) 提供机组静止重量及运转重量;
10) 箱体设有24V低压照明灯及配线,箱体外带220V~24V变压器、及220V端子;
11) 过滤段设空气净化装置,可手动控制并与风机启停联动。 5. 与其他系统技术接口
1) 机组需向BAS提供无源接点,需提供的接点接线端子包括设备的启停控制、连锁及状态反馈和故障报警等。具体问题由双方厂家协商解决。BAS系统根据空调提供的工艺流程在继电器柜处接口监视风机及相关电动风阀运行状态;
2) 空调机组安装在地下空间底板上,为方便安装并防止或减少机组振动影响,机组出厂时随机配备找平机架和隔振垫,并提供找平架图纸和安装图及安装说明;另需提供机组凝结水排放要求(注意凝水高度);
3) 向动力专业提供风机、风阀的闭锁要求; 4) 向动力专业提220V电源要求。
5) 向动力专业提电动风阀电源电压、功率要求。 1.5
可靠性、可维护性及其他
1. 整机正常使用寿命应大于15年; 2. 电机传动皮带采用进口皮带;
3. 工厂应提供《操作和保养手册》、人员培训计划和教材,以便按厂方要求对机组操作人员进行维护、保养和管理知识的培训;
4. 工厂应提供机组必需的备品和备件清单,为机组的维修提供方便。 1.6
供货围
1. 供货清单,见6.2设备清单 2. 整机及主要部件原产地
1) 双进风离心风机供应厂商、产地; 2) 电机供应厂商、产地; 3) 轴承供应厂商、产地;
标准
实用文档
4) 皮带供应厂商、产地; 5) 加湿器供应厂商、产地; 6) 表冷器供应厂商、产地; 7) 空气净化装置供应厂商、产地;
8) 风阀和风阀传动执行机构供应厂商、产地(需由业主认可); 9) 找平架和隔振垫。
在得到中标通知书10天以后,供货商须配合设计对机组技术参数、尺寸和各功能段尺寸及开口位置和尺寸、基础尺寸、左右式等作确认。
供货商须在各设备监造、外观验收、吊装准备、单机调试、联调期间提供交通、会务方便。
供货商负责设备运输到工地落地,施工方负责吊装到安装现场。供货方须派代表到现场进行设备清单和实物的初次移交,拼装由供货商完成。
组合式空调机箱产品性能问卷表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 工厂名称 组合式空调箱型号 额定工况风量(m3/h) 以额定工况风量为4.5万m3/h左右、机外余压700Pa左右的组合式空调箱为例 额定工况冷量(kw) 风量围(m3/h) 额定工况条件下风机全压值(Pa)、机外余压值(Pa)和送风静压比 额定工况水流量m3/h、水阻力(kPa) 额定工况下表冷器迎面风速(m/s) 各功能段长度、模数和阻力值 功能段名称、长度(mm)、模数(M)、阻力值(Pa) 新回风粗效板式过滤段 (带电动调节阀1只、静电除尘空气净化装置、中间段(带检修门)、板式过滤器一用一备) 表冷挡水段 中间段(带检修门) 风机段(带检修门) 湿膜加湿段 送风段(带手动调节阀和检修门) 标准