为了保证砼的外观质量,系梁模板采用定型木模板施工。木模板由专业厂家加工,运回现场前,在加工厂进行试拼装,针对缺陷进行整改。整改合格后,才可运至现场。
6、钢筋
系梁钢筋采用现场集中加工,进场钢筋经验收及复检合格后方可加工。钢筋检测为每60吨一个批次,超过60吨的,不足120吨,取2个批次,进行检测。
钢筋如有锈蚀采用钢丝刷或调直过程中除锈。钢筋切断时避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差,为此在工作台上标出尺寸刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板。在切断过程中,如有发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除。如发现钢筋硬度与该钢种有较大的出入,及时向工长反映,立即采取处理措施,钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。
钢筋班组根据现场钢筋工长的配筋单加工,特殊部位钢筋由现场技术人员依据设计图纸将钢筋按部位放大样,并经检查无误后由作业班组进行下料加工,以实际施工进度提前加工。钢筋原材和成型钢筋进行挂牌标识和分类堆放。钢筋工长对钢筋加工进行技术交底,成品在完成钢筋加工检验后方可进行绑扎施工。
7、砼养护准备
系梁砼的养护主要通过薄膜蒸汽养护和洒水养护。施工前准备好养护薄膜以及水源,指定专人洒水,使系梁砼表面养护期内始终处于潮湿状态。
4.2施工过程控制 1、施工流程图
6
施工准备工作不合格报请验收组验收合格测量放样合格围堰、围囹施工合格不合格清基、封底砼浇筑合格破除桩头合格二次破除桩头合格钢筋绑扎不合格合格模版安装不合格合格不合格,拆掉,重新施工砼浇筑、养护合格砼拆模、评定合格修改、推广 2、测量放样 根据图纸给出的系梁轴线坐标以及围囹尺寸(5.6*18),以钢护筒为参考控制点,定出围囹安装位置。 41交通便道测量控制点3213214564567
1:1.5放坡7
钢板桩的标高控制在19.7m的高度,并以此高程来控制和检测基坑底标高和封底砼厚度;标高检测主要采用塔尺检测。
15筑岛平台挖机操作平台21.500交通便道水位19.70封底砼顶标高17.0m1:2放坡排水沟封底砼1:2放坡封底砼底标高16.0m5.6 博艺路以北基坑封底砼标高控制立面图 在施工系梁(承台)前,依据设计图纸,用全站仪放出系梁坐标及轴线,并放出模板与桩基交点位置,在封底砼层上弹线标记,作为施工的控制线。 系梁施工测量定位图
3、围堰、围囹施工
本工程钢板桩围堰导向架采用I36a工字钢制作,外面尺寸为4m*18m,四个角连接位置按图纸必须做4道围檦,围檦采用小型工字钢制作。
8
为了便于开挖,34#平台钢板桩采取“先围堰再支撑”的方式施工,钢板桩按照测量放线,进行拉线定位,钢板桩沿定位线插打,桩顶标高高出筑岛平台30cm即可,打完后,使用10*10cm木方进行临时支撑,土方开挖完后,改用钢围囹支撑。
41交通便道3.5临时支撑临时支撑防护栏杆
博艺路以北基坑开挖临时支护平面图 155.6临时支撑筑岛平台挖机操作平台21.500交通便道水位19.701:2放坡待开挖土方1:2放坡 博艺路以北基坑开挖临时支护立面图
围囹拼装平面图
9
15筑岛平台操作平台围囹支撑水位19.7021.500交通便道围囹牛腿1:2放坡1:2放坡封底砼5.6 筑岛平台围囹支撑很断面图 围囹拼装节点大样图 4、土方开挖及临边防护 34#墩位于贺家墩鱼塘区域,采用土方筑岛平台施工,在施工系梁时,副平台内的土方需要挖除,围堰基坑底部标高控制在设计标高以上20cm,然后由人工挖掘至设计标高,并整,人工整平时注意标高控制,主要使用钢卷尺从钢板桩上口直接量至基坑底部,并计算,在钢板桩底部使用红油漆标记,每组围堰标记不少于6个点,人工整平时,使用拉线控制。
10